()Ⅰ级,直径 < ?;Ⅱ级,直径≥?。

()钢筋加工:采用集中加工配料,现场绑扎成型。 5.3.4 钢筋锚固及连接要求:

()梁主筋、墙体竖直筋d≥时,采用机械连接;≤d<时,竖直钢筋采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用绑扎搭接;d<时采用绑扎搭接,接头应隔根错开,质量符合规范标准。

()框架梁柱:框架柱的纵向钢筋接头大于φ采用机械连接包括墙边缘构件。首层刚性地面上、下各500mm范围内框架柱箍筋需加密,箍筋间距为100mm。框架梁纵向钢筋接头应避开梁段箍筋加密区,纵向钢筋需要搭接时,梁负筋可在跨中三分之一部位搭接,搭接长度,梁下铁可在支座处搭接,各筋入支座长度不小于。当梁纵筋锚入长度小于,且大于时,应在其弯折处设置插筋,插筋直径≥梁纵筋直径,且≥,插筋长度≥梁宽,采用此措施后,该纵筋总锚固长度可减小为。除施工图注明外,次梁上筋锚入支座长度不小于,且弯钩直段长度不小于。下筋锚入支座。

()墙体钢筋:

)除施工图注明外,墙土边缘构件按全高通常设置,当上部钢筋大于下部时,上部钢筋应锚入下层。墙体边缘构件竖向钢筋接头应每隔一根相互错开。

2)墙体分布筋均采用双面双向,在两排钢筋之间按梅花形设置拉筋φ,此筋应同时钩住纵、横向钢筋。

3)墙体竖向分布钢筋接头应每隔一根相互错开。

4)水平分布筋的连接采用搭接,同一截面钢筋接头率不大于二分之一。接头位置应错开至少500mm。

)地下室外墙分布筋若需搭接时,外侧竖向筋搭接应距支座1000mm以上,搭接长度,接头要求同上。外侧水平筋搭接应在跨中三分之一部位,搭接长度,接头要求同上。内侧竖向筋及水平筋搭接应在支座部位,各筋入支座。

)连系梁上、下纵向钢筋伸入墙内的锚固长度为,且长度不小于600mm,顶层连系梁伸入墙内的锚固长度范围内,箍筋间距为150mm,其直径同连系梁箍筋直径,连系梁范围内主筋不允许采用搭接接头。

7)墙体上非连续的小洞口,当洞口每边的尺寸≤800mm,且≥200mm时,洞口每侧附加钢筋面积应不小于洞口宽度内被切断钢筋面积的一半,且不小于φ。

()隔墙与主体结构的连接:

1)砌体填充墙应沿高度每隔500mm设置φ隔墙拉接筋,隔墙厚度不大于240mm时设两根,大于240mm时设根。

2)纵横隔墙相交处设拉接筋,锚入每边隔墙内>700mm,且不小于墙长的/。 3)外填充墙两侧、隔墙端部未与主体结构连接或隔墙长度大于4m时,应在隔墙端部及每隔4m左右设置构造柱(尽量放在纵横隔墙相交处)。 4)外填充墙、隔墙在窗台下部及门窗洞口顶部设钢筋砼拉接带一道,门窗洞口顶部局部加高兼作过梁,120mm空心砖隔墙门窗洞口处需设钢筋砼框。

()现浇板:

1)各层楼板布筋时应将下筋搭接在支座,各筋锚入支座水平段长度不小于,且伸

至梁中心线。上筋锚入支座长度不小于.

)布筋时应将主要受力方向钢筋放在外排,并采取措施保证上层钢筋位置准确。 3)各层现浇板布筋时应尽量将钢筋拉通放置。电气管线应放在楼板负筋的下面、板厚的中间范围内,防止管线位置靠下造成楼板裂缝。铝制管线不允许埋在砼构件中,以免铝与砼及钢筋发生电化学反应,若必须采取铝管时,其表面必需有可靠的保护层。管线外径应不大于楼板厚度的三分之一(管线交叉处不受此限)。

)楼板开洞时,洞口每边加筋不小于被截断钢筋的二分之一,且不小于φ。 )钢筋接头率及错开间距:梁从任意绑扎接头中心至搭接长度的倍区段范围内有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总面积百分率受拉区不得超过;受压区不得超过;墙、柱、暗柱纵向筋错开%。

)接头部位:基础底板基梁上铁在支座处搭接,下铁在跨中范围内搭接;其余部位梁板的上铁宜在跨中范围内搭接下铁在支座处搭接;墙体钢筋搭接部位应在楼地面上大于净高且≥处。

)顶层钢筋锚入墙或梁板内;楼板内主钢筋应锚入梁和墙内,下铁锚固长度应不小于板厚及,上铁锚入剪力墙内。

)当竖向钢筋采用电渣压力焊时,其接头位置应错开且大于等于;采用搭接焊时焊缝长度还应满足单面焊,双面焊。 ()机械连接:

直径≥22mm的钢筋均采用剥肋直螺纹机械连接。其连接要求: )钢筋机械连接头满足接头强度及变形性能要求。

)接头的抗拉强度值均不小于该级别抗拉强度的标准值,同时尚不应小于倍钢筋母材的实际抗拉强度值。

)接头等级为级。

)受力钢筋机械连接接头位置相互错开,受拉区钢筋接头按错开;受压区接头位置不限。

)认真检查直螺纹套丝长度,要求连接后无丝扣外漏,拧紧力矩达到要求。 ()接头施工现场检验与验收:

)由技术提供单位提交有效的型式检验报告。

)钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验:每种规格钢筋接头试件不少于根。

)现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。

)接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以个为一个验收批进行检验与验收。

)对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取个试件做单向拉伸试验,按级接头性能进行检验与评定。

5.3.5 基础底板钢筋绑扎:

()工艺流程:基础放线 → 弹钢筋位置线 → 铺设底层钢筋 → 机械连接 → 放花岗岩垫块

→ 敷设专业管线 → 检查验收 → 安放上层钢筋支架 → 标识上层钢筋网间距 → 铺设上层钢筋 → 机械连接 →柱、墙、暗柱插筋 → 申报隐检 → 隐检签证 → 转入下道工序。

()依据施工图纸要求在垫层上弹好下网钢筋间距的网格线、暗梁及墙、柱的边线,并分别标出。

5.3.6 墙体钢筋绑扎:

()工艺流程:修整预留搭接筋 → 绑扎、搭接竖筋 → 画横筋分档标志 → 绑二根横筋 → 画竖筋分档标志 → 绑横、竖筋及拉结筋。

()各层墙钢筋绑扎前应在楼板上按施工图放出所有墙、暗柱的边线和控制线。 ()根据所弹墙、暗柱的边线校正插筋。在墙两边立钢梯,在下部1处绑扎2根定位横筋,并在横筋上画好分档标志,然后焊其余竖筋、绑扎墙筋,绑扎时墙体水平筋应在外侧,竖向筋在内侧。双排钢筋按要求设置拉结固定筋,呈梅花形布设,施工时一次成型,采用塑料卡子和附加钢筋梯形支撑的方法保证钢筋位置和保护层厚度准确。 ()墙体节点及门窗洞口处,暗梁、连梁等搭接位置及锚固长度按设计、规范及抗震要求施工。

5.3.7 框架梁、柱钢筋: ()框架柱钢筋绑扎:

)工艺流程:放柱边线 → 沿线切割并剔凿砼软弱层 → 钢筋调直 → 绑扎柱竖向钢筋 → 套箍筋 → 画箍筋分档控制线 → 绑扎箍筋 → 安装保护层塑料垫块 → 验收

)绑扎柱筋前,测量工按蛛截面尺寸放出柱边线,用无齿锯沿柱边线切割成槽,然后用錾子剔除柱内砼软弱层,用气泵吹干净砼残渣,将柱筋调整顺直,然后开始绑扎柱钢筋。

)再立好的竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋位置,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。

)柱主筋与箍筋交点逐点绑扎,箍筋弯沟处应沿柱主筋方向交错布置绑扎。 )柱箍筋绑扎完后,在柱主筋上每隔1m交错安装塑料垫块,以保证保护层厚度准确。

()框架梁钢筋绑扎:

)工艺流程:梁模板验收完 → 在模板侧帮上画箍筋分档标记 → 放箍筋 → 穿梁下铁筋并与箍筋绑扎 → 穿梁上铁钢筋并与箍筋绑扎 → 安装保护层垫块 → 验收 )箍筋入模前,用气泵将模内的木屑吹出,然后按照箍筋间距在模板侧帮上画分档标记,将箍筋放入模内后,按照先下铁、后上铁的顺序将梁主筋与箍筋绑扎牢固。

)梁主筋与箍筋交点处采用套扣绑扎方法逐点绑扎。

)绑扎完毕后,用撬棍将梁位置挑直,并每隔1m交错安装塑料垫块。 5.3.8 楼板钢筋绑扎:

()工艺流程:核验模板标高 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底层钢筋 → 安放垫块 → 敷设专业管线 → 安放马凳 → 标识上层钢筋网间距 → 绑扎上层钢筋 → 申报隐检