4.5.5 临时用电量计算: (1)塔吊、外用电梯: 取K φ φ ×() ×φ

()钢筋加工机械及木工加工机械: 取K φ φ ×(××××) ×φ

()各类焊接设备: 取K φ φ ×× ×φ

()搅拌机: 取K φ φ × ×φ

()震捣器(平板式、插入式): 取K φ φ ×(××) ×φ ()气泵: 取K φ φ × ×φ

()其它用电: 取K φ φ × ×φ 取同期系数 ()×()

()×() 总负荷: {[()][()]} [()()]

考虑变压器自身的损耗 × × ()

系统总容量为计算总负荷变压器损耗

第五章 主要分部分项施工方案

测量方案

5.1.1 施工测量的准备工作:

(1)了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2)对图纸进行校核。 (3)确定放线精度。

(4)测量设备、仪器确保在有效期内。 5.1.2 建筑定位放线:

(1)建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。

1)平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±\,边长相对误差为 。

2)距离丈量方法:距离丈量采用级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返

L?L0?ΔL长?ΔL误?ΔL高?ΔL拉?L0?L实?L明L实h2?α(t?t0)L0?2L0测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:

(考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:丈量时钢尺读数 鉴定时标准温度 实际距离 钢尺线膨胀系数 实钢尺实际长度 测量时实际温度 明钢尺名义长度 两端高差

3)角度测设方法:如图所示: 根据已知的起始方向,测设角度α:用正倒镜法测出∠后,用经纬仪精确测设出∠α,α与α的差为β,过点作,并量取距离。 (2)建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量采用附和测法。闭合差的要求: :为附和线路长度。

?12L mm(3)测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。

5.1.3 基础开挖和基础施工放线: ()基础开挖放线

)根据轴线控制点,按图纸尺寸撒出基槽开挖上下口控制线,基槽上口控制线允许偏差为50mm、-20mm,基槽下口控制线允许误差为±10mm。

)基础开挖接近槽底时,随时跟着挖土机作业进行抄平,及时在基底按3m×3m设标高控制点,并在槽壁上测设出标高控制桩。基底标高控制点的允许误差为±10mm。

)基础钎探完后,在基底上测设垫层标高,每隔米测设一个标高并做上灰饼。 ()基础施工放线:

)做完防水保护层后,检查防水保护层标高。

)以建筑物平面控制网为依据,校测建筑物外廓轴线控制桩无误后,用经纬仪以正倒镜挑直法将控制线投测在基底防水保护层上,投测允许误差为±3,经闭合校测后,按设计图纸测设出轴线及墙、柱、门窗洞口的位置线。

5.1.4 结构施工测量: (1)结构竖向投测:

工程采用激光经纬仪天顶内控法进行竖向投测。在每个流水段内设四个内控点,控制点设在首层楼面上,采用××预埋铁板做控制点(加活动盖板保护)。二层以上结构施工时,均在控制点上方预留×方孔,设有机玻璃十字丝接收靶。激光经纬仪设在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向°回转,当回转圆心同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒镜法校核。

(2)施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以此为准测量墙、柱、梁、洞口的边线,各部位放线的允许误差为:

项 目 精 度 有机玻璃板投测后的控制点150150二层楼板有机玻璃板中心点150150200×200mm预留洞激光经纬仪垂直传递点200×200mm预埋不锈钢板一层楼板或地面主轴线 细部轴线 墙、柱边线 门窗洞口线 (3)高程的竖向传递:

± mm ± )工程主体结构施工时,保证传递到施工楼层的标高点不少于个,以便进行互相校核。

)标高传递的允许误差:

项 目 层 间 总 高 ± ± 精 度 )各层标高的传递起始点均以首层50cm控制线为准,以防止层间误差的积累,标高传递时采用钢尺沿铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改正数。

(4)钢筋混凝土墙体、柱施工测量:

1)墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标高点,用油漆标注,作为支模和浇筑混凝土的依据。测法是以首层50mm线为准向上传递三个标高控制点,当校差小于3mm时,以其平均点引测水平线,抄平时,水准仪一次精平,水平线允许误差为±3mm。 2)柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线上同时测量当观测面为不等截面时,经纬仪必须安置在轴线上,当观测面为等截面时,经纬仪中心与轴线间的水平夹角不大于°。

5.1.5 装修工程施工测量: (1)地面工程的施工测量:

1)标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。

2)测设 m水平控制线: m水平控制线的测设允许误差应符合测表的要求。室内的 m水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 mm。防止误差扩大。

测表:

项 目 水平线 精 度 要 求 每 m两端高差小于± mm。

某施工单位框架剪力墙结构施工组织设计(DOC94页)

4.5.5临时用电量计算:(1)塔吊、外用电梯:取Kφφ×()×φ()钢筋加工机械及木工加工机械:取Kφφ×(××××)×φ()各类焊接设备:取Kφφ×××φ()搅拌机:取Kφφ××φ()震捣器(平板式、插入式):取Kφφ×(××)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5srkj38eyl5uqa87qzsz8c83h0epna01676