建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 建筑给水铝塑复合管道工程技术规程 地 方 建筑工程施工测量规程 建筑安装分项工程施工工艺规程 建筑安装工程资料管理规程 建筑安装工程质量检验评定统一标准 建筑工程质量检验评定标准 标 准 国 家 建筑电气安装工程质量检验评定标准 通风与空调工程质量检验评定标准 电梯安装工程质量检验评定标准 地工程建设监理规程 方 主要法规: 序号 名 称 《建筑工程质量管理监督法规文件汇编》 《中华人民共和国计量法》 建设工程质量管理条例 《中华人民共和国建筑法》 《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定的补充通知》 《预防砼工程碱集料反应技术管理规定(试行)》 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 01-21-95 01-26-96 编 号 北京市建设工程质量监督总站 年主席令第号 2000年1月10日国务院颁发 年主席令第号 京建法()号 京建科()号 京建质[]号 第二章 工程概况
工程简介: 序 5
建筑设计概况: 序 项目 功能 教学楼 建筑总面积() 建 筑 规 模 建筑 层高 建筑 层数 地上 地下 地下一层 地上一~五层 m m m2 五层,局部六层 一层 m m 槽底标高 建筑檐高 m m 内 容 项 目 工程名称 工程业主 设计单位 建筑面积 场地面积 工程地点 质量目标 结构形式 基础形式 6893m2 2 优良 框架剪力墙结构 带肋梁筏板基础 内 容 建 筑 ±绝对标高 高 度 室内外高差 屋面 水泥砂浆面层屋面 外墙面 贴彩色面砖、烧毛花岗岩、玻璃幕墙 内墙面 釉面砖墙面,乳胶漆墙面,矿棉吸声板墙面,耐擦洗涂料墙面 顶棚 地面 门窗 内墙 外墙 防水石膏板,耐擦洗涂料顶棚,铝方格栅吊顶,粘贴保温层顶棚 活动地板,水磨石楼面,铺地砖楼面,水泥楼面; 木质甲级防火门,木制甲级防火窗,木制检修门,玻璃幕墙,木制防火隔音门,木窗,铝合金门连窗,铝合金门窗 填充墙为粘土空心砖,局部为钢筋混凝土剪力墙 填充墙为厚粘土空心砖 基础底板 防水混凝土,ⅢⅢ型防水卷材 地下室 防水混凝土,ⅢⅢ型防水卷材 厕浴间采用聚氨脂防水涂膜 ⅢⅢ型防水卷材 防水 室 内 屋 面 节能 保温
增强水泥聚苯板外墙内保温 结构设计概况:
持力层土质情况 基础类型 结构形式 结构要求 粘质粉土③层 地基承载力标准值 带肋梁筏基础 现浇框架-剪力墙结构 ~轴间设一宽后浇带 剪力墙 二级 三级 首层以下 二层及二层梁板 以上 抗震设防烈度 八度 墙柱 抗震等级 框架 混凝土强度等级 混凝土垫层 钢筋接头 当≥Φ时,采用等强直螺纹机械连接,当Φ≤<时,采用焊接连接(竖直,当<Φ时采用搭接连接 型 式 钢筋电渣压力焊,水平钢筋闪光对焊)Ⅰ级钢:φ、、 Ⅱ级钢:Φ、、、、、、、 钢筋砼剪力墙 结构尺寸 底板厚度
暖卫系统概况: 系统名称 管材 连接方式 ≤丝接 ≥焊接 丝接 ≤丝接 >法兰连接 捻接 保温 防腐 防锈漆银粉各两道 防锈漆银粉各两道 mm 300mm、250mm 钢筋类别 采暖 焊接钢管 玻璃棉管壳 给水 镀锌钢管 玻璃棉管壳 消火栓 焊接钢管 岩棉管壳 排水 排水铸铁管 玻璃棉管壳 卫生间排风
镀锌钢板 法兰连接 电气专业设计概况: 序号 项目 变配电系统 动力 系统 系统介绍 两路电源进线,一路供照明用电,一路供动力用电,引入地下地下一层总配电箱。 干线以金属线槽敷设为主,支线穿钢管沿楼板及墙体暗配。主要包括:空调、风机、水泵等设备。