技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV欧式箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1 技术参数特性表

序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 12kV环网柜 环网柜共用参数 额定电压 绝缘介质 灭弧室类型 额定频率 额定电流 温升试验 额定工频1min耐受电压(相对地) 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50s)(相对地) 额定短路开断电流 kV Hz A 12 50 630(负荷开关-熔断器组合柜为125A) 1.1Ir(熔断器组合柜除外) 42 75 20 /(熔断器31.5) 50 20/4 50 ≥0.5 100 2 AC 220 (投标人提供) ≤0.1% 手动 2mm敷铝锌钢板 15 12 SF6 SF6 50 630(负荷开关-熔断器组合柜为125A) 1.1Ir(熔断器组合柜除外) 42 75 20 /(熔断器31.5) 50 20/4 50 ≥0.5 100 2 AC 220 0.04 ≤0.1% 手动 2mm敷铝锌钢板 15 名 称 单位 招标人要求值 投标人保证值 1.6 1.7 1.8 1.9 kV kV kA kA kA/s kA s 次 kV V V MPa kV 1.10 额定短路关合电流 1.11 额定短时耐受电流及持续时间 1.12 额定峰值耐受电流 1.13 燃弧持续时间 1.14 额定有功负载电流开断次数 1.15 辅助和控制回路短时工频耐受电压 控制回路 1.16 供电电源 辅助回路 1.17 SF6气体额定压力(20℃表压)(充气柜适用) 1.18 SF6气体年漏气率 1.19 操动机构型式 1.20 外壳材质 1.21 插拔式肘型电缆插头 2 2.1 2.2

负荷开关参数 额定电流 额定工频1min耐受对地 A kV 1

630 42 630 42 序号 电压 名 称 断口 对地 单位 招标人要求值 48 75 投标人保证值 48 75 85 20/4 50 ≥5000 ≥10 15 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50?s) 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 kV 断口 kA/s kA 次 A A 85 20/4 50 ≥5000 ≥10 15 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 机械稳定性 额定电缆充电开断电流 切空载变压器电流 负荷开关-熔断器组合电器参数 额定电流 熔断器额定短路开断电流 转移电流(撞击器触发) 交接电流(脱扣器触发) 接地开关参数 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流 额定短路关合电流次数 机械稳定性 电流互感器 型式 额定电流比 额定负荷 准确级 避雷器 型式 额定电压 持续运行电压 标称放电电流 陡波冲击电流下残压峰值(5kA,1/3μs) A kA A A 125A 31.5 (投标人提供) (投标人提供) 125A 31.5 1700 1700 kA/s kA kA 次 次 20/2 50 50 ≥2 ≥3000 20/2 50 50 ≥2 ≥3000 VA 干式电磁式 见附图 ≥10 0.5s 干式电磁式 300/5A ≥10 0.5s kV kV kA kV 复合绝缘金属氧化物避雷器 17 13.6 5 ≤51.8 45 ≤38.3 ≥24 复合绝缘金属氧化物避雷器 17 13.6 5 ≤51.8 45 ≤38.3 ≥24 雷电冲击电流下残压峰值(5kA,8/20μs) kV 操作冲击电流下残压峰值(250A,30/60μs) 直流1mA参考电压 kV kV 2

序号 6.9 名 称 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 单位 ?A kV mA A kA 招标人要求值 (投标人提供) ≥16 1 400(峰值) 65(峰值) (投标人提供) 投标人保证值 50 ≥16 1 400(峰值) 65(峰值) 加速老化Kct:1.0化 大电流:65流:提 6.10 工频参考电压(有效值) 6.11 工频参考电流(峰值) 6.12 长持续时间冲击耐受电流 6.13 4/10s大冲击耐受电流 6.14 动作负载 6.15 工频电压耐受时间特性 6.16 千伏额定电压吸收能力 6.17 压力释放能力 7 7.1 7.2 7.3 7.4 母线参数 材质 额定电流 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 A kA/s kA 2(投标人提供) 1.18Ur--0.1s,1.1Ur--100s, 0.9Ur--24hs 3 25/0.2 kJ/kV kA/s (投标人提供) 25/0.2 铜 630 20/4 50 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 YJV22-8.7/15kV-3x70 铜 630 20/4 50 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 YJV22-8.7/15kV-3x70 7.5 二 1 三 1 2 3 4 5 6 7 导体截面 10kV电力电缆 型号 变压器 型号 额定容量 铁心材质 高压绕组额定电压 低压绕组额定电压 分接范围 联结组别 高压绕组雷电冲击(全波) mm kVA kV kV S13-M 见物料描述 冷轧取向硅钢片 10/10.5,供货前与项目单位确定 0.4 ±2×2.5% Dyn11 75 S13-M-400 见物料描述 冷轧取向硅钢片 10/10.5,供货前与项目单位确定 0.4 ±2×2.5% Dyn11 75 85 35 8 绝缘 水平 高压绕组雷电冲击(截波) 高压绕组工频耐压 kV 85 35 3

国家电网公司箱式变电站专用技术规范

第2部分:专用技术规范1标准技术参数技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV欧式箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。表1技术参数特性表序号一11.11.21.3
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5sqf00b6jw2xc786b4a94zk8m0hvkq00s1l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享