深基坑开挖专项安全施工方案
一、编制依据
1、《工程测量规范》GB50026-2007
2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93 6、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 11、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 12、《建筑基坑支护技术规程》JG3120-99
13、开发区新区A-17住宅小区《岩土工程勘察报告》
14、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》I建质【2009】87号文件。
15、玉建管系【2009】23号,关于转发《住房城乡建设部关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>》的通知(建质)【2009】87号的通知。 16、经建设局、规划局批准的总平面图。
二、工程概况
1、工程概况
本工程为烟台开发区新区A-17住宅小区,建设地点位于烟台开发区新区,其中15#楼为地下3层,地上28层,总建筑面积10152m2;其中地下室建筑面积1052m2,地上建筑面积9100m2,基底面积322.5m2,总高度为86.6m;16#楼单栋总建筑面积12784.82m2,基底面积359.06m2,地上建筑面积11603.32m2,
地下建筑面积1181.5m2,地上32层,地下3层,总高度为93.1m;19#楼单栋总建筑面积12878.1m2,基底面积411m2,地上建筑面积11569.2m2,地下建筑面积1308.9m2,地上28层,地下3层,总高度为81.5m;该工程主楼部分采用整体筏板基础、地下车库采用柱下独立基础加防水板。基坑深度大于等于8m,与临近建筑物距离均大于7m。 2、地质概况
(1)、根据烟台市勘测设计研究院有限公司提供的岩土工程勘察报告: (一)、场地岩土特性及分布:(1)耕填土该层厚度0.50~4.00米,层底标高9.51~16.10米,(2)粉质粘土该层厚度0.70~3.20米,层底标高8.10~14.66米,(3)全风化云母岩片该层厚度1.00~9.00米,层底标高6.18~12.97米,(4A)强风化云母岩片(上)该层厚度0.50~12.50米,层底标高-10.98~10.79米,(4-1A)强风化变粒岩(上)该层厚度1.50米,层底标高5.92米,(4-2A)强风化花岗岩(上)该层厚度1.50~2.00米,层底标高-10.17~-2.52米,(4B)强风化云母片岩(下)该层揭露厚度3.00~21.00米,孔底标高-14.39~2.92米,(4-1B)强风化变粒岩(下)该层揭露厚度2.80米,孔底标高-4.14米,(5)中等风化云母片岩该层揭露厚度0.50~14.00米,孔底标高-21.85~2.69米,(5-1)中等风化变粒岩该层揭露厚度10.20米,孔底标高-14.34米。
(二)地下水位:根据地质报告场区地下水类型为基岩裂隙水,主要受大气降水的垂直入渗补给和区外地下水侧向径流补给。地下水流自南向北排入黄海。钻探期间实测地下水稳定水位埋深为0.50~5.30米,标高10.51~12.47米。地下水位变幅受降水、蒸发和开采条件影响,全年之中7~9月份最高,4~6月份最低,其它月份为两者之间,水位变化幅度1.50米左右。 3、周边环境
拟建的烟台开发区A-17小区位于烟台开发区黄河路以南、绍兴路以西,皂
户头村以东,北临黄海,地理位置优越,交通方便,拟建工程场区主要为新建区,无地下管线和其他影响建筑施工的障碍物。
三、施工部署
1、根据现场场地情况及基底标高
开挖深度为大于等于8m。鉴于开挖土方量较大,拟采用反铲挖掘机及自卸汽车进行机械开挖至设计标高以上0.2m左右,后进行人工清槽,再进行二次开挖局部加深部位。 2、人员计划:
人员种类 施工员 测量员 专职安全员 管理人员 电 工 材料员 机械司机 土方工 杂 工
3、机械计划 机械种类 HD400-Ⅲ挖掘机 10T自卸汽车 手推车 数 量 3台 20台 30部 备 注 斗容量0.8 m3 数 量 5人 2人 2人 2人 2人 2人 26人 30人 10人 备 注 铁 铲 经纬仪DJ2-2 50把 1台 四、基坑开挖
(一)施工工艺
1、施工流程:清理场地,平整坡顶→测量放线→土方开挖第一层→坡顶排水沟及硬化路面施工、第一层挂钢筋网→第一层喷射混凝土护面→第二层土方开挖至基坑底→第二层挂网→第二层喷射混凝土护面→清底至设计基坑深度→坑底排水沟施工→施工完毕。 2、施工工序
①根据图纸进行基坑边线及边坡线定位,撒出石灰线,然后开挖。先挖去面层渣土层,再从南东侧往北西侧方向进行土方开挖,首层基础土方开挖由自然地坪开挖至-2.0m,分层土方开挖每层2m至设计标高,且预留200mm厚余土人工修整。
②开挖过程中边挖边修整边坡,按设计要求1:1放坡系数开挖,确保边坡符合安全要求。
③大开挖完成后,进行人工修整。施工、测量人员要控制好轴线、标高,确保符合设计要求。
④每次开挖完成后,水泥砂浆护壁达到设计强度的70%后,方可进行下一层面的开挖。
3、施工中对轴线控制桩,观测点要加以保护。 (二)土方施工技术要求
1、土方开挖从上往下分层分段依次进行,随时按设计附图要求放坡。 2、做好地表和坑内排水,坑内周边设排水沟和积水井,配备相应的抽水机或潜水泵,确保坑内的雨水能及时排走。
3、坑内的积水不得直接排入市政管网,应设沉砂井,把泥沙沉淀后才能排入市政管网。
4、土方开挖工程质量验收标准:标高应控制在-50mm以内,基坑槽的长度偏差
应不大于200mm,宽度偏差不小于50mm,表面平整度偏差不大于20mm,基底土质符合设计要求。
5、土方开挖应从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水及边坡的稳定。在接近设计坑底标高或边坡边界时预留200~300mm厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证标高符合设计要求。凡挖土标高超深时,不准用松土回填到设计标高,用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高。当土挖至设计标高,而全部或局部未挖至老(实)土时,必须通知设计单位等有关人员进行研究处理。
五、排水措施
(一)、本工程采用明沟、集水井排水法,防止边坡塌方及地基被水浸泡,水泵采用潜水泵。在基坑的两侧或者四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔10—15米设置一个集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵降其排出坑外。排水沟截面尺寸300×300mm,沟底坡度为0.8%。集水井尺寸1000×1000×800mm,坡顶排水沟内壁面层砂浆添加5%的防水粉。 (二)、排水沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土低0.3—0.4m。集水井底面应该比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。
(三)、基坑坡顶宽1.5m(围墙内)采用C20细石砼进行硬化,硬化面做成反坡,防止雨水流入基坑。
(四)、应硬化施工场地并与基坑坡顶硬化相连接,避免水渗入边坡土体。 (五)、明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕.
六、安全保证组织措施
成立以项目经理为主,施工工长、施工员、安全员和班组长参与安全生产管理小组,项目安全生产管理小组实行由项目经理统一领导,分级分权管理,将安全责任落实到人,实行奖罚。
七、安全保证技术措施
(一)、基坑周边1米范围内严禁堆土、堆料或停放机具,基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。