好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水电暖施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水电暖施工方案

水、电、暖通安装工程施工方案

1安装工程设计概况

根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、及采暖水集分器管道安装。

1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明系统、防雷接地系统、电视电话系统,电气线路在吊顶上穿金属线管暗敷;地面、墙面均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统采用在桩基结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于4欧姆。网络、有线电视主要为线管敷设。

1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来。,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。热水系统设置太阳能热水器(带电辅助加热)置于屋面位置,分别供卫生间及厨房使用热水。

1.3本工程采暖供回水由小区换热站提供,在户内设采暖入户装置,采暖系统为低温地面辐射供暖系统,户内地热盘管均埋设于本层建筑地面垫层内。

1.4地热盘管按房间分环在加热盘管与分集水器的结合处,分路设置调节阀。

1.5管材(埋地管、管井)采用PPR稳态管热熔连接,地热盘管采用PE-RT管材垫层内敷设设绝热层,绝热层下部必须设置防潮层,且不许有接头。 2安装工程施工准备

2.1主要施工机具、设备需用计划

1 / 67

水电暖施工方案

序号 设备名称 规格单位 数量 型号 备注 1 交流电焊机 BX6-300型 台 1 2 交流电焊机 BX6-500型 台 2 3 4 5 6 手提砂轮机 冲击电钻 热熔器 手枪电钻 SISI 台 561型 把 J12-6-Φ10 个 把 2 2 4 5 7 8 9 10 电动试压泵 手动试压泵 机械压接钳 砂轮切割机 台 台 套 台 1 1 1 2 导线连接 2.2主要施工及测量器具: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 水平仪 接地电阻仪 兆欧表 兆欧表 灌水试验装置 万用表 压力表 钳型电流表 规格 ZC-8 ZC-3-500V ZC-3-1000V Φ75~Φ160等 0~1.6MPa 0~300A;0~500A

单位 数量 台 只 只 只 套 块 块 块 备注 1 管道标高控制 1 测接地电阻 2 绝缘测试 1 绝缘测试 2 2 2 1 水电暖施工方案

2.3劳动力需用计划一览表: 序号 工种名称 1 2 3 5 7 管道工 电工 暖通工 焊工 辅助工 单位 使用数量 总工日 个 个 个 个 个 4 6 1 3 7 备 注 3电气工程施工

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组织施工:预留、预埋期→安装施工期→调整试验期 3.1预留预埋期:

(1)防雷接地预埋及施工 防雷接地预埋施工工序为: 接地极测试 通路测试 屋面避雷带施工 接地网施工 引下线施工 均压环施工 金属门、窗接地 a.接地网施工:本工程利用基础与地梁钢筋按施工图设计焊接连通作共用水平接地体。具体作法是:有地梁处利用地梁底部内两根钢筋焊通作水平接地体,在无地梁处采用-40×4镀锌扁钢焊通作水平接地体,再与基础钢筋和用作引下线的柱内钢筋用Φ镀锌12元钢焊连(柱内结构主筋大于Φ16时,用两根即可,小于Φ16时用四根),并在距地-0.8m处焊出一根-40×4镀锌圆钢,且伸出室外距外墙不小于1m。其基础钢筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也用Φ12的镀锌元钢焊通。