十、井架安全使用规定
10.1物料在吊篮内应均匀分布,不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;
10.2严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下;
10.3高架提升机作业时,应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行;
10.4闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用;
10.5发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置;
10.6使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换;
10.7作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好闸箱。
10.8井架维护管理:提升机使用中应进行经常性的维修保养,并符合下列规定: 1)司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
2)维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护;
十一、井架拆除
11.1井架拆除要设警戒区,并设定专人负责,操作人员必须佩戴安全带。
11.2拆除作业前应先查看提升机与建筑物及脚手架的连接情况,查看提升机架体有无其他牵拉物,检查临时附墙架及地锚的设置情况;查看地梁和基础的连接情况。
11.3 上井架拆除人员要两人一组互相配合好,不准单人操作,以防拆除时螺丝、杆件掉下造成事故
11.4在拆除附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于8m)。
11.5拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物件,要用滑轮麻绳慢慢放下,拆下的螺栓要用箱子装好。
11.6拆除完成后,杆件要按规格分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好,如堆放在室外应加以遮盖,对螺栓应用柴油清洗干净以备再用。
11.7拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。
十二、安全技术要求
12.1井架应由专业单位生产,产品必须通过市建委科技委组织的技术鉴定,其产品合格证、使用说明书、产品名牌必须齐全。产品名牌必须明确产品型号、规格、额定起重量、最大提升高度、出厂编号、制造单位;产品名牌必须悬挂于架体醒目处。
12.2井架在安装或拆卸之前,应编制专项安装或拆卸施工方案,方案必须例行有关审批手续,作业前施工员应向装拆人员进行安全技术交底,并履行签字手续。
12.3装拆人员必须持证上岗(持“提升井架搭拆”操作证)。
12.4安装架体时,应将基础地梁(或基础杆件)与基础(或预埋件)连接牢固,每安装二节(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定。
12.6井架在安装或拆卸过程中,必须指定监护人员进行监护,发现违反工作程序、专项施工方案要求的应立即指出,予以整改,并做好监护记录留档存查。
12.7井架必须装设可靠的避雷和接地装置。
12.8井架底层周围及通道口,必须搭设隔离防护棚,高度1.8 m。井架高度超过30m,搭设双层安全棚,井架的三个面全高包小眼网。
12.9卷扬机应采用点动开关;卷扬机应单独接地并搭设防雨棚,电缆线地面段应有保护措施。
十三、计算书:
一、计算参数 1.荷载参数: 施工升降机型号: 架设总高度(m) 附墙杆 吊笼尺寸(m) 整机重量(kg) 吊笼提升高度(m) 生产厂家 2.地基参数
地基土承载力设计值:100kPa; 3.基础参数
SSED100 50 10号工字钢 3.6×1.31×2 9000 45 杭州天源钢结构 制造有限公司 吊笼形式 对重重量(kg) 吊笼载重(kg) 风荷载设计值(KN/m) 其他配件重量(kg) 井架每米自重(kg) 标准立角钢长度(m) 单吊笼 800 1000 0.9 2000 225 3 基础混凝土强度等级:C20;
承台底部长向钢筋:Φ12@200;承台底部短向钢筋:Φ12@200; 基础长度:4.06 m;基础宽度b:1.93 m;基础高度h:0.3 m; 二、荷载计算
1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G G = K(Q+q)
其中 K ── 动力系数,K= 1.20 ;
Q ── 起吊物体重力,Q= 10.000 kN;
q ── 吊盘(包括索具等)自重力,q= 1.000 kN; 经过计算得到 G=K×(Q+q) =1.20×(10.000+1.000)= 13.200 kN。 2.提升重物的滑轮组引起的缆风绳拉力S S = f0[K(Q+q)]
其中 f0 ── 引出绳拉力计算系数,取1.02 ;
经过计算得到 S= f0×[K×(Q+q)] =1.020×[1.20×(10.000+1.000)]=13.464 kN ; 3.井架自重力 井架自重力2.25kN/m;
井架的总自重Nq=2.25×50=112.5 kN; 附墙架以上部分自重:
Nq1=2.25×(50-11.1)= 87.525kN; Nq2=2.25×(50-19.8)= 67.95kN; Nq3=2.25×(50-28.5)= 48.375kN; Nq4=2.25×(50-37.2)= 28.8kN; Nq5=2.25×(50-45.9)= 9.225kN; 4.风荷载为 q = 0.903 kN/m; 风荷载标准值应按照以下公式计算:
Wk=ω0×μz×μs×βz = 0.45×1.56×0.48×0.70 = 0.236 kN/m2;
其中 ω0── 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)的规定,采用:ω0 = 0.45 kN/m2;
μz── 风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)的规定,采用:μz = 1.56 ;
μs── 风荷载体型系数:μs = 0.48 ; βz── 高度Z处的风振系数,βz = 0.70 ; 风荷载的水平作用力:
q = Wk×B=0.236×3.83= 0.903 kN/m; 其中 Wk── 风荷载水平压力,Wk= 0.236 kN/m2;
B── 风荷载作用宽度,架截面的对角线长度,B= 3.83 m; 经计算得到风荷载的水平作用力 q = 0.903 kN/m; 三、井架计算
井架简图 1、基本假定:
为简化井架的计算,作如下一些基本假定: (1)井架的节点近似地看作铰接;
(2)吊装时,与起吊重物同一侧的缆风绳都看作不受力; (3)井架空间结构分解为平面结构进行计算。 2、风荷载作用下井架的约束力计算
缆风绳或附墙架对井架产生的水平力起到稳定井架的作用,在风荷载作用下,井架的计算简图如下:
弯矩图(附墙件)
剪力图(附墙件)
各附着由下到上的内力分别为:R(1)=8.96 kN , M(1)=7.557kN·m; 各附着由下到上的内力分别为:R(2)=7.459 kN , M(2)=5.139kN·m; 各附着由下到上的内力分别为:R(3)=8.016 kN , M(3)=5.946kN·m; 各附着由下到上的内力分别为:R(4)=7.458 kN , M(4)=5.138kN·m; 各附着由下到上的内力分别为:R(5)=7.884 kN , M(5)=7.565kN·m; Rmax=7.884kN; 3、井架轴力计算
各缆风绳或附墙架与型钢井架连接点截面的轴向力计算:
经过计算得到由下到上各缆风绳或附墙架与井架接点处截面的轴向力分别为: 第1道H1= 11.1 m;