好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2015.0.02.83宜春万达广场项目详细勘察报告书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 宜春万达广场项目岩土工程详细勘察报告

表2.3.3

岩土名称 钻孔编号 统计频数 修正后击数范围(N) 算术 平均值 标准差 变异系数 加权平均值 人工填土① 卵石⑤ 粉质粘土含碎石⑥-1 粉质粘土⑥-3 72 73 74 84 88 14 26 35 44 61 70 76 85 2 11 37 49 9 9 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 9 8 6 7 14 2.0~6.9 2.0~7.9 2.0~5.8 2.0~6.0 2.0~5.9 18.4~24.5 15.2~22.2 15.4~25.2 16.1~27.2 15.9~21.8 15.1~23.3 16.0~23.4 17.1~25.7 19.8~24.7 21.1~26.2 20.1~28.0 3.4~6.8 4.1 4.2 3.3 4.1 3.3 21.4 18.9 20.1 20.5 17.7 19.4 18.9 20.8 22.5 23.1 23.4 4.5 1.917 2.065 1.336 1.464 1.460 1.972 2.743 3.150 3.924 2.127 3.172 2.960 3.356 1.591 1.995 2.947 1.069 0.471 0.493 0.403 0.353 0.437 0.092 0.145 0.156 0.192 0.111 0.163 0.157 0.161 0.071 0.086 0.126 0.239 3.81 19.74 22.97 4.5 注:本统计数据按《岩土工程勘察规范》(DB50021-2001) (2009年版)附录B表B.0.1进行修正;统计方法按第10.4.3-3条执行。 2.4水文地质条件

2.4.1 气象水文概况

宜春市属中亚热带季风气候区,四季分明,年平均气温17.7℃,冬季最冷月1月平均气温4.6℃,夏季最热月7月平均气温29.6℃,平均年降水量为1624.9mm。

2.4.2 地表水

拟建场地内未见地表水,其西北侧相距100m的秀江河,亦称袁河,袁河位于赣江下游左岸,系赣江一级支流,发源于江西省萍乡市麻田乡,由樟树市张家山镇汇入赣江。根据江西水文网宜春市水文局2008年新闻信息报道,宜春站实测最大洪水发生在1998年,水位89.03m(黄海),超警戒水位1.43米,为该站建站以来历史同期最大洪水。

2.4.3地下水

13

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 宜春万达广场项目岩土工程详细勘察报告

1)地下水类型及稳定水位

勘察期间,各钻孔均遇见地下水,地下水类型主要为上层滞水。上层滞水主要赋存于人工填土及第四系土层中,受大气降水补给,水位变化因气候、季节而异,水量较小,勘察期间,测得其稳定水位埋深为2.10~10.50m,相当于标高81.39~90.21m。考虑到场地地形条件,场地地下水位变化幅度按3~6m考虑。

2)地层渗透性

为了解场地内卵石⑤的渗透性,本次勘察在钻孔34、64号中进行了2次注水试验,其试验结果详见“注水试验成果图”(图号:2015.0.02.83-9),根据试验结果,卵石⑤的渗透系数介于1.69×10-2~2.28×10-2cm/s。根据地区工程经验和注水试验、室内渗透试验结果综合判定:场地内卵石⑤层为强透水性地层,人工填土①局部硬杂质富集地段属强透水地层,其余各地层均为弱透水地层。

3)水、土对建筑材料的腐蚀性

根据场地环境地质条件,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009年版)附录G第G.0.1条判定:场地环境类型为Ⅱ类。

根据本次勘察在钻孔6、83号中所取2件地下水试样进行的水质分析结果,其试验结果详见《水质分析报告表》(图号2015.0.02.83-4)。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)有关标准进行水质对建筑材料的腐蚀性判定,其结果详见下表2.4.3-1:

14

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 宜春万达广场项目岩土工程详细勘察报告

地下水对砼的腐蚀性评价 表2.4.3-1

孔 号 水 样 类 型 分 析 项 目 SO42- 6 上层滞水 PH值 侵蚀性CO2 HCO3- Cl- SO42- 83 上层滞水 PH值 侵蚀性CO2 HCO3- Cl- 单位 mg/L PH mg/L mmol/L mg/L mg/L PH mg/L mmol/L mg/L 含量 70.29 6.86 11.28 1.23 17.04 82.00 6.78 12.41 1.49 15.34 指 标 水对砼结构的腐蚀性 Ⅱ类 环境 微 / / / / 微 / / / / 强透水 性地层 / 微 / /微 / / 微 / 微 / 弱透水 性地层 / / 微 / / / / 微 / / 水对钢筋砼结构中钢筋的腐蚀性 长期 浸水 / / / / 微 / / / / 微 干湿 交替 / / / / 微 / / / / 微 根据上表判定结果,综合判定为:按Ⅱ类环境进行腐蚀性评价,场地内地下水水质对砼结构具微腐蚀性;对钢筋砼结构中钢筋具微腐蚀性。 根据调查,本场地及周边未见污染源,场地内土未被污染,根据宜春地区经验及邻近场地经验,场地内地下水位以上的土质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对钢结构具微腐蚀性。

水和地下水位以上的土质对建筑材料腐蚀的防护,建议按国家标准《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-2008)中有关规定采取相应的防护措施。 2.5 特殊性岩土

根据勘察结果,勘察范围内的特殊性岩土主要人工填土、残积土及风化岩,具体分述如下:

2.5.1 人工填土①:褐红、褐灰等杂色,场地西侧主要为杂填土,以粘性土混风化岩块、建筑垃圾等组成,场地其他区域为素填土,以粘性土为主,稍湿~湿,结构松散,系新近堆填,密实度不均匀,未完成自重固结。均匀性和稳定性较差,在降雨和施工、生活用水的影响下,易产生较大的变形,基坑开挖时坑壁无法自稳。

15

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 宜春万达广场项目岩土工程详细勘察报告

2.6.2 残积土和风化岩

场地广泛分布的残积土及强风化岩层浸水后易软化、崩解,强度急剧降低,水稳定性较差,作为基础持力层时应及时浇灌混凝土封底防止其强度降低而带来的不良后果。 2.6 地震效应

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),宜春市抗震设防烈度为小于6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为小于0.05g。

为评价拟建场地的地震效应,确定拟建场地的建筑场地类别及抗震设计所需要的技术参数。本次勘察在钻孔38、63号共2个钻孔中进行了单孔剪切波速测试,测试结果详见附件3:“单孔剪切波速测试报告”。根据单孔剪切波速测试结果,现将场地内各地层剪切波速算术平均值统计如下表2.6-1:

表2.6-1 地层名称及编号 人工填土① 粉质粘土② 粉质粘土③ 粉质粘土含卵石④ 卵石⑤ 粉质粘土含碎石⑥-1 强风化硅质岩⑥-1-a 粉质粘土⑥-2 粉质粘土⑥-3 强风化硅质岩⑦ 中风化炭质灰岩⑧ 中风化硅质灰岩⑨ 强风化炭质灰岩⑨-1 统计频数 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 范围值 115~122 227 236~254 255~261 363~371 276 219 452 907 471 115~122 227 236~254 剪切波速加权 平均值 Vsi(m/s) 121.1 227.0 247.7 257.7 368.0 276.0 219.0 452.0 907.0 471.0 121.1 227.0 247.7 土的类型 软弱土 中软土 中软土 中硬土 中硬土 中硬土 中软土 中硬土 岩石 中硬土 软弱土 中软土 中软土 根据上表各地层剪切波速统计结果,结合拟建场地现地形、拟建场地

16

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 宜春万达广场项目岩土工程详细勘察报告

建筑物的室外设计地坪标高及场地地层分布情况,现将各钻孔的覆盖层厚度及等效剪切波速计算结果列于下表2.6-2:

表2.6-2 建筑物编号 宜春万达广场 钻孔编号 38 63 设计地坪 标高 92.50 92.50 计算厚度(m) 20.00 11.18 等效剪切波速vse(m/s) 275.0 214.8 场地土 类型 中硬土 中软土 建筑场地 类别 II II 根据上表计算结果,场地内岩土等效剪切波速介于214.8~275.0m/s,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)有关规定判定:拟建场地土类型为中软土~中硬土,场地类别为II类,设计特征周期为0.35s。宜春市抗震设防烈度为小于6度区,拟建场地为可进行建设的一般地段。 2.7 不良地质作用与地质灾害

根据勘察结果,结合收集的有关资料,拟建场地内无活动性断裂通过,无埋藏的古河道、沟浜、古墓、古井、岩溶等洞穴分布,除此之外场地内无岩溶、泥石流、采空区及地面沉降等不良地质作用。 3. 岩土工程分析与评价

3.1 场地稳定性及环境工程条件评价

根据勘察结果,拟建场地在勘探深度和平面范围内无埋藏的古河道、暗塘、沟浜、古墓、古井等洞穴分布。除此之外场地内未见到影响场地稳定性的不良地质作用,该场地稳定的,适宜兴建拟建项目。

拟建宜春万达广场项目,位于江西省宜春市赣西大桥桥头、宜阳东路南侧、袁河东路东侧,交通方便。基坑开挖应注意对周边民宅及道路管网的影响;同时也应注意施工噪音及建筑垃圾等对附近居民的生产生活构成不利影响。

场地位于宜春市城区内,且地势较高,市区内建立有完善的防洪排涝系统,无被洪水淹没的可能。

17

2015.0.02.83宜春万达广场项目详细勘察报告书 - 图文

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司宜春万达广场项目岩土工程详细勘察报告表2.3.3岩土名称钻孔编号统计频数修正后击数范围(N)算术平均值标准差变异系数加权平均值人工填土①卵石⑤粉质粘土含碎石⑥-1粉质粘土⑥-3727374848814263544617076
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5snao3v0g57yogl1iu40
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享