好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

图纸会审记录表格(标准) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工图纸会审记录

工程名称 会审地点 乌力吉口岸服务中心 乌力吉口岸建设指挥部会议室 建设单位: 设计单位: 参加人员 监理单位: 施工单位: 序号 1 图 纸 编 号 结施图-1 提出图纸问题 消防水池当中的坑0.65米深,结构图中没有明确的做法? 集水坑的做法不明确? 记录整理人 共 7 页 第 1 页 日期 图纸修订意见 2 3 建施-01 中3-4/B-D轴间物业用房门的位置? 结施图中消防水池爬梯的做法及型号? 10-11/D-E、4-8/D-E轴间1.5米宽的走道能否取消?物业用房或污水机房放大哪,即增加有效面积又能优化作业程序? 室外挡土墙的垫层标高是否能放在同一标高? 4 5 建施-01 6 结施-01中 建设单位: 年 月 日 设计院代表: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录

工程名称 会审地点 乌力吉口岸服务中心 乌力吉口岸建设指挥部会议室 记录整理人 建设单位: 设计单位: 参加人员 监理单位: 施工单位: 序号 图 纸 编 号 建施-03 结施-03 提出图纸问题 4-5/D-E、8-10/D-E处能否为了增大其利用率及建筑物的整体优化而将其全封闭那? Π1.框架柱及构造柱与砌体填充墙交接处,从柱内甩出的2 6@1500的拉结筋能否改为植筋?全长贯通是指所有墙体吗? 结施-26中坡道与建施-11中的度数12度与11度哪个为准? 结构层中梁板砼标号为C30柱子C40能否调为一致(其浇筑时控制不好容易造成梁柱交接处标号达不到要求) 共 7 页 第 2 页 日期 图纸修订意见 7 8 结施-01 9 结施-26 10 11 建施-11与结施-26 建施-11与结施-26 坡道图平面尺寸不同,以哪份为准? 12 坡道柱间尺寸不否(建29.7、结29.6)以哪份为准? 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 建设单位: 年 月 日 设计院代表: 年 月 日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录

工程名称 会审地点 乌力吉口岸服务中心 乌力吉口岸建设指挥部会议室 记录整理人 建设单位: 设计单位: 参加人员 监理单位: 施工单位: 序号 图 纸 编 号 提出图纸问题 结施-26中坡道与主体交接部位尺寸标注为750,又说以建施为准 ,是否矛盾? 建施-11与结施-26中坡道柱子间间距不同,哪个为准 坡道建施-11中坡道柱子之间间距为1.8,基础结施-1中间距为1170? 消防池中防水要求是否按图要求做? 共 7 页 第 3 页 日期 图纸修订意见 13 结施-26 14 建施-11与结施-26 15 建施-11 16 17 18 设计院代表: 年 月 日 建设单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录

工程名称 会审地点 乌力吉口岸生活用房 乌力吉口岸建设指挥部会议室 建设单位: 设计单位: 参加人员 监理单位: 施工单位: 序号 图 纸 编 号 提出图纸问题 每层室内当中370墙是否可以 改为240的墙?(240承重结构满足荷载要求的前提下优化作业程序及成本的考虑及使用空间的增加) 是否需要设置暖沟外置? 记录整理人 共 7 页 第 4页 日期 图纸修订意见 1 2 3 卫生间厨房排风道、排气道具体尺寸? 4、10轴处墙体能否取消? A轴处窗户四周120外檐的造型能否用外保温代替? 窗户表中铝合金窗户与断桥铝合金窗户有何区别?为啥标注不一样? 设计院代表: 年 月 日 4 5 6 建设单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录

工程名称 会审地点 乌力吉口岸生活用房 乌力吉口岸建设指挥部会议室 建设单位: 设计单位: 参加人员 监理单位: 施工单位: 序号 图 纸 编 号 提出图纸问题 结施9,7中与结构说-2中每隔500设2?6水平筋和?4的分布钢筋的平面内点焊组成的拉结网片是否能改为2?6的墙压筋? 记录整理人 共 7 页 第 5 页 日期 图纸修订意见 7 结施9,7中与结构说-2 8 结构说-2 结构说-2中10.3在底层及顶层外墙窗口下设置通长筋砼梁能否取消(因有窗 台压顶及每3皮砖设3?6) 结施说-2中10.6、10.8、10.9中要求能否变通一下? A单元基础平面图中结施-1TJB5中条基梁能否改为条基上面砌砖? 9 结施说-2 10 11 窗台上下檐能否取消,用外保温代替? 管道井处的墙体能否改为120墙体?(增加楼梯平台处的有效工作面) 设计院代表: 年 月 日 12 建设单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审记录表格(标准) 

施工图纸会审记录工程名称会审地点乌力吉口岸服务中心乌力吉口岸建设指挥部会议室建设单位:设计单位:参加人员监理单位:施工单位:序号1图纸编号结施图-1提出图纸问题消防水池当中的坑0.65米深,结构图中没有明确的做法?集水坑的做法不明确?记录整理人共7页第1页日期图纸修订意见23建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5sm4z1c19k4x67j2pwjr92i2p9mf5d01dnk
领取福利

微信扫码领取福利