建筑工程公司项目部安全用电管理制度

为了规范现场施工安全用电,确保施工人员安全与健康,保证项目工程顺利进行,根据工程特点并依照相关的安全规程,特制定下列规定:

1、项目工程所有施工现场及生活区施工用电设施的安装、检修、维护和运行,皆由电气队统一组织管理和实施。

2、参加施工用电设施运行及维护的人员应具备下列条件:

(1)经医生检查无心脏病、精神病、癫痫病、聋哑色盲和其他不适于从事电气工作的病症。

(2)具备必要的电气理论知识及操作技术,且熟悉安全规程、规定,经考试合格并取得上岗证。

(3)、施工用电设施投入使用前电气队维护班必须制定施工用电维护管理制度及维护值班人员名单,并明确责任。

(4)、各变电所配电盘内开关及开关上口部分由建设单位负 责,开关下口电缆、表计及施工现场电源部分由工程项目部负责。

(5)、进入变电所工作,必须与建设单位用电管理部门联系,并办理安全工作票,严格执行工作票制度。

(6)、分支开关柜、配电箱及电焊机集装箱的设置,地势应平整,不得被水淹或土埋,并有防止碰撞和物体打击措施,周围

不得堆放杂物。

(7)、分支开关柜、配电箱及电焊机集装箱必须明显、可靠接地,内部配线应工艺美观,绝缘良好,压接牢固,不得有明显的带电体明露。

(8)、各分支柜、电源箱的进线电源及引出电源,需在箱体处固定并加强绝缘。

(9)、现场施工用直埋电缆走向,应按施工总平面布置图或视现场具体情况埋没。埋深不得小于 0.7m,通过道路时应加保护管,管径不得小于电缆外径的 1.5 倍。

(10)、电缆沿构物架空敷设时,工艺要美观,其高度不能低于 2m,接头处应有防水和防止触电的措施 。

(11)、现场临时照明悬挂高度不低于 2.5m,不得任意挪动;在炉膛内使用电压为 110V 或 220V 的临时性固定灯具时,必须装设漏电电流断路器,采取相应的安全措施。如:灯具必须有保护罩,电源线必须用软橡胶电缆,装设高度应为施工人员触及不到的地方。

(12)、各单位所用的电动工具应经常检查,专业化工具库所借出电动工具必须经鉴定完好,方可借出并作好鉴定记录。

(13)、使用电动工具应按规定戴好绝缘手套,在潮湿地带或金属容器内使用电动工具,必须采取必要的加强绝缘的措施。电动工具的开关应置于监护人伸手可及的地方,休息、下班或中

间突然停电均应拉断电源开关。

(14)、电动工具的电源引线长度不得大于 5m,大于 5m 时,应设电源盘。电源盘与配电箱距离不得大于 40m。

(15)、施工用行灯不得超过 36 伏,地面潮湿的沟道和金属容器内所用行灯不得超过 12 伏。

(16)、外包单位承担公司临建用电设施,安装后必须经电气维护班验收合格方可交付使用。

(17)、电气维护班组应配备足够的绝缘工具,绝缘工具应定期进行试验并做好记录。

(18)、各分支开关柜,应加锁、设警告标志,钥匙由电气维护班统一管理。非本专业人员严禁乱动各种施工电源设施,严禁私自乱接乱拉。

(19)、工程项目部所属各单位需增加或更改施工电源时,须向施工科提出申请,施工科下发委托单,由电气队维护班具体实施 。

(20)、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示单和装设遮栏等措施后,方可工作。

(21)、设备检修结束,准备送电前,必须拆除接地线等临时安全装置,并对送电设备作一次详细检查。送电前,应测量绝缘和核对相位。