南京亲水湾花园12-15#幢

基坑支护工程施工方案

第一章工程概况及施工方案

一、工程概况

1、本工程位于南京市江宁区河定桥地铁出站口处,工程设计(±0.00)相当于绝对标高10.50m,基础为静压管桩+整板基础,基坑地面标高平均为(±0.00m),实际挖深.5.50m。 二、场地工程地质条件、水文地质条件

详见工程勘察报告。 三、施工方案

(一)、设计依据及施工、质量控制的要求 1、设计的依据

1)、本设计根据南京建筑工程学院工程勘察研究所、《基坑支护结构平面图及施工说明》、《基坑支护结构大样图》,为依据。

2)、本设计执行的规范为:《南京地区建筑地基基础设计规范》,DGJ32/J12—2005;《建筑基坑支护技术规程》JG120—99;《建筑地基基础设计规范》JG79—2002;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300。

2、设计要求及施工质量控制 1)、设计要求

①基坑西北角(图中BCD段)采用钻孔灌注桩+一道混凝土内支撑的支护结构,并采用单排深层搅拌桩止水;

②基坑北面(AB段)、西面(DEFGHI段)采用钻孔灌注桩+一道土层锚杆的支护结构,并采用单排深层搅拌桩止水;

③基坑东面(LMN段)、南面(JK段)及西南面(IJ段)采用土钉墙支护,放坡开挖。其中LMN段采用四排土钉,水平及垂直间距为1000×1000,放坡比1:0.5;JK,IJ段采用三排土钉,水平及垂直间距为1500×1500,其中JK段放坡比1:0.5,IJ段放坡比1:0.75;

④基坑东南面(KJ段),利用临近建筑物地下室结构。

⑤土层锚杆为Φ28钢筋,钻孔Φ150mm,采用1:2水泥砂浆(近浆425#普硅水泥)二次灌浆,二次注浆压力为2.0~3.0MPa,锚杆倾角为(15°)200间隔交替布置。

⑥深搅桩采用双轴深层搅拌桩机施工,桩径700mm,桩中心距0.5m,桩间搭接200mm。使用325#普硅水泥,水泥掺入比为15%,水灰比为0.45~0.55。要求水泥土28d强度qu≥2.0MPa,深层搅拌桩桩位偏差不应大于50mm,垂直度偏差不应大于0.5%。

⑦土钉墙设计施工参数:

土钉呈梅花形错开布置,土钉采用1Φ22HRB335级螺纹钢筋,注浆材料采用425#普硅水泥净浆,强度不低于M10,注浆压力为0.6~0.8MPa,水灰比0.5;喷射C20厚度100细石砼面层,其配合比(重量比)为:水泥:砂子:细石=1:2:2,细石最大粒径不大于15mm,喷射压力为0.3~0.5MPa,挂网筋φ6.5@200×200,锚头用4Φ16,L400井字形焊接并压在钢筋网上。

土钉打设角度20°,土钉钢筋对中支架采用φ6.5圆钢,同一排土钉水平方向采用2Φ16通常加强连接筋。

2)、材料控制

①水泥为:32.5号及42.5普通硅酸盐水泥。

②钢材:钢筋HPB235(Ф)、HRB335(Ф)、型钢Q235。 进场材料要符合设计规范及要求 3)、施工控制

①、深搅桩水泥掺入比15%,水灰比0.5~0.55,采用四搅二喷工艺,纵横搭接为20cm。

②、土方开挖要分层分地进行,并及时施工锚杆、土钉、挂网、喷射砼。

③、基坑周边严禁堆土。严禁在周边走重型车辆(必要时须垫钢板)。 ④、做好坡顶和坡脚的截排水工作,防止地表水渗入和坡脚浸水。 ⑤、土方开挖过程中,如发现问题,及时通知相关设计人员到现场进行调整,必须做好基坑监测工作及应急措施。

3、施工步骤

施工总步骤为:测量放线→平整场地→施工深搅止水桩→第一次土方开挖→施工锚杆、土钉、挂网、喷射砼施工→第二次土方开挖、施工土钉、挂网、喷射砼施工→第三次土方开挖、施工土钉、挂网、喷射砼→第四次土方开挖、施工土钉、挂网、喷射砼,做好排水沟及时组织验收→垫层及时到边等步

1)、深搅桩施工

①、本工程采用Ф700、深8.50米搭接为200单排双轴深搅桩止水,

止水长度为190.75(±)米。

②、深搅桩施工在测量放好桩位后钻机就位,开钻前做好钻机的水平检查工作及钻头钻杆的丈量,垂直度控制在小于1%、钻头±2cm,桩位±2cm,成孔速度按浆量的掺入比15%控制。

③、施工过程中,后场搅浆站严格控制好水灰比0.5~0.55,在喷浆过程中如浆出现故障及时通知机台进行补喷,不得出现漏喷的现象。

④、深搅桩施工到设计标高后要丈量机上余尺,确定无误后提钻,要做到四搅二喷并做好桩头的处理工作。

2)土方开挖

①、土方开挖前应充分核对场区内的土层及环境条件,按照设计要求自上而下分段、分层进行施工。

②、在机械开挖到位后,应辅以人工修整好坡面、坡面平整应控制在 ±50mm为宜。 3)锚杆施工)

①、本工程设计施工锚杆145根、深15米,杆体采用Φ28钢筋,钻孔Φ150mm,锚杆倾角为(15°),施工前应充分核对设计条件、土层条件及环境条件,对所需原材料的型号、品种、规格及杆件等加工质量应符合设计要求。

②、成孔时,应根据设计要求和地层条件,定出孔位,做出标记,选择合理的施工工艺。

③、本工程锚杆的施工可采用注浆成孔法。首先根据设计图测放孔位,在坡面上测量,然后根据孔距放出每个孔位,其次设备接好水电就位,加钻杆开孔,施工到设计的孔深时丈量机上余尺,确定无误后提钻,成孔后

设备移到下一个孔,继续成孔,另一组工作人员把已经制作绑扎好注浆管的钢筋安放到孔内,注浆。

④、锚杆导正采用φ42钢管。 ⑤、杆体的组装与安放

a、组装前钢筋应做好调直、涂油和除锈、套好自由段塑料管。 b、钢筋接头必需焊接时,其焊接长度应符合焊接规范要求。 c、沿杆体每2~3m设一居中支架,一次注浆管与杆体虚扎。 d、杆体安放前应检查杆体的组装加工质量,确定杆体满足设计要求时,方可插入孔中。

e、安放过程中,应防止杆体扭曲,二次注浆管应随杆体一并放入孔内,注浆管端部距孔底50~100㎝,杆体放入角度应与钻孔角度保持一致。 f、杆体插入钻孔的深度不宜小于长度的50%。

g、安放后不得随意敲击和悬挂重物。

⑥、一次注浆完成后在4个小时内完成二次注浆的工作。

⑦、锚杆施工完成后,等到锚固体达到了设计强度上好工字钢围檩,锁定锚头。

4)、土钉的施工

①、设计施工土钉约581根、深分别为10、9、8、7、5米,杆体采用1Φ22HRB335级螺纹钢筋,注浆材料采用425#普硅水泥净浆,强度不低于M10,施工前应核对好土层及周边地下管线是否影响施工,对所有的杆件的型号、品种及加工质量应符合设计要求。

②、本工程土钉的施工可采用注浆成孔法,施工同锚杆。 5)、挂网喷射砼施工