参照《党政机关办公用房建设标准》中对标准单间办公室使用面积的规定,中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的财务室使用面积均设置为18m2,省级、市级、县级救灾物资储备库的财务室使用面积分别设置为15m2、15m2和12 m2。
(四)档案室
参照《党政机关办公用房建设标准》中对标准单间办公室使用面积的规定,中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的档案室使用面积均为15m2,省级、市级救灾物资储备库的档案室使用面积分别设置为15m2和12m2。县级救灾物资储备库不单设档案室。
(五)监控室
根据设备所占空间以及监控工作要求,中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的监控室使用面积均设置为18m2,省级、市级、县级救灾物资储备库的监控室使用面积分别设置为18m2、18m2和12m2。
(六)警卫室
考虑到救灾物资储备库对物资的保管、看护任务,参照《党政机关办公用房建设标准》中对标准单间办公室使用面积的规定,中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库和省级救灾物资储备库的警卫室使用面积均设置为15m2,市级、县级救灾物资储备库的警卫室可与监控室合建。
(七)活动室
根据摆放器械和活动设施的要求,中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的活动室使用面积分别设置为48m2、48m2和36m2,省级、市级救灾物资储备库的活动室均设置为24m2,县级救灾物资储备库不单设活动室。
(八)值班宿舍
根据《宿舍建筑设计规范》JGJ36二类宿舍居室的人均使用面积8m2规定,中央级(区域性)、省级、市级、县级救灾物资储备库分别按工作人员总数的80%、60%、40%和20%测算值班人员,则中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的值班宿舍使用面积分别为320m2~350m2、260m2~288m2和200m2~224m2,省级、市级、县级救灾物资储备库的值班宿舍使用面积分别为96m2~120m2、32m2~48m2和8m2~15m2。
将以上各类用房的使用面积相加,根据《党政机关办公用房》对办公用房使用面积系数(0.57~0.60)的规定,管理用房使用面积系数取0.60,即可得出各类救灾物资储备库管理用房的建筑面积,见表5。
表5 各类救灾物资储备库管理用房面积表
中央级(区域性) 使用面积 办公室 会议室 财务室 档案室 监控室 警卫室 活动室 值班宿舍 合 计 使用面积 办公室 会议室 财务室 档案室 监控室 警卫室 活动室 值班宿舍 合 计 48~60 22~30 15 15 18 15 24 96~120 253~297 120~132 55~60 18 15 18 15 48 320~350 609~656 大 建筑面积 200~220 92~100 30 25 30 25 80 533~583 1015~1093 省级 建筑面积 80~100 37~50 25 25 30 25 40 160~200 422~495 使用面积 96~108 44~50 18 15 18 15 48 260~288 514~560 中 建筑面积 160~180 73~83 30 25 30 25 80 433~480 856~933 使用面积 72~84 33~40 18 15 18 15 36 200~224 407~450 小 建筑面积 120~140 55~67 30 25 30 25 60 333~373 678~750 市级 使用面积 24~36 12~18 15 12 18 不单设 24 32~48 137~171 建筑面积 40~60 20~30 25 20 30 不单设 40 53~80 228~285 县级 使用面积 12~18 不单设 12 不单设 12 不单设 不单设 8~15 44~57 建筑面积 20~30 不单设 20 不单设 20 不单设 不单设 13~25 73~95 四、附属用房 (一)车库
按中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库分别配置4辆~5辆、4辆、 4辆工作用车,省级、市级和县级救灾物资储备库分别配置3辆、2辆和1辆工作用车,每车位使用面积24m2测算,则使用面积分别为96m2~120m2、96m2、96m2、72m2、48m2和24m2。
(二)变/配电室
中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的变/配电室使用面积均设置为15m2,省级、市级救灾物资储备库的变/配电室分别设置为15m2和12m2。县级救灾物资储备库不单设变/配电室。
(三)水泵房
中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的水泵房使用面积分别设置为36m2、36m2和24m2,省级、市级、县级救灾物资储备库的水泵房使用面积分别设置为18m2、12m2和12m2。
(四)锅炉房
中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库均设置锅炉房,使用面积为72m2,省级、市级和县级救灾物资储备库不单设锅炉房。
(五)食堂
按工作人员的80%,使用面积1.70m2/人计算,则中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的食堂使用面积分别设置为68m2~76m2、54m2~60m2和40m2~48m2,省级、市级救灾物资储备库的食堂使用面积分别取27m2~36m2和15m2~24m2,县级救灾物资储备库不单设食堂。
(六)浴室
中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的浴室使用面积均设置为36m2,省级、市级救灾物资储备库的浴室使用面积分别取24m2和15m2,县级救灾物资储备库不单设浴室,可与卫生间合建。
(七)卫生间
中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库均设置3处卫生间,省级、市级、县级分别设置2处、1处和1处卫生间,每处使用面积24m2,则各类救灾物资储备库使用面积分别为72m2、72m2、72m2、48m2、24m2和24m2。
将以上各类用房的使用面积相加,按使用面积系数0.70计算,即可得出各类救灾物资储备库附属用房的建筑面积,见表6。
表6 各类救灾物资储备库附属用房面积表
中央级(区域性) 使用面积 车 库 96~120 大 建筑面积 137~171 使用面积 96 中 建筑面积 137 使用面积 96 小 建筑面积 137 变/配电室 水泵房 锅炉房 食 堂 浴室 卫生间 合计 15 36 72 68~76 36 72 395~427 21 51 103 97~109 51 103 563~609 省级 15 36 72 54~60 36 72 381~387 21 51 103 77~86 51 103 543~552 15 24 72 40~48 36 72 355~363 21 34 103 57~69 51 103 506~518 市级 使用面积 48 12 12 不单设 15~24 15 24 126~135 建筑面积 69 17 17 不单设 21~34 21 34 179~192 县级 使用面积 24 不单设 12 不单设 不单设 不单设 24 60 建筑面积 34 不单设 17 不单设 不单设 不单设 34 85 使用面积 车 库 变/配电室 水泵房 锅炉房 食 堂 浴室 卫生间 合计 72 15 18 不单设 27~36 24 48 204~213 建筑面积 103 21 26 不单设 39~51 34 69 292~304 综上所述,将救灾物资储备库库房、生产辅助用房、管理用房和附属用房建筑面积相加,即可得到各类救灾物资储备库的总建筑面积,详见表7。
表7 救灾物资储备库各类用房建筑面积表
中央级(区域性) 大 库房 19563~ 23368 生产辅助用房 管理用房 附属用房 合计 616 1015~1093 563~609 21757~25686 中 14673~17661 616 856~933 543~552 16688~19762 小 9781~11684 462 678~750 506~518 11427~13414 3985~6641 308 422~495 292~304 5007~7748 2213~3321 277 228~285 179~192 2897~4075 77 73~95 85 629~809 省级 市级 县级 394~552 为考虑实际情况和方便操作,本标准将中央级(区域性)大、中、小型救灾物资储备库的总建筑面积分别取21800m2~25700m2、16700m2~19800m2、11500m2~13500m2,省级、市级、县级救灾物资储备库的总建筑面积分别取5000m2~7800m2、2900m2~4100m2、630m2~800m2,详见表8。
表8 救灾物资储备库建筑面积表
规模分类 大 中央级 (区域性) 小 省级 市级 县级 中 紧急转移安置人口数(万人) 总建筑面积(m2) 72~86 54~65 36~43 12~20 4~6 0.5~0.7 21800~25700 16700~19800 11500~13500 5000~7800 2900~4100 630~800 第十条本条明确救灾物资储备库建设项目的组成部分。
房屋建筑是救灾物资储备库储存、保管、整理、回收救灾物资,确保各项业务工作顺利开展的各类用房的总称;场地包括暂时存放、整理、清点、晾晒救灾物资的场地及停车场等;建筑设备和其他必要装备是救灾物资储备库满足各项功能而必须具备的基本条件。这几个部分密不可分、缺一不可,在建设中均应列入其中,加以统筹安排。 第十一条 本条明确救灾物资储备库房屋建筑的基本项目。
救灾物资储备库的主要职能是储备救灾物资,库房是其必须设置的用房;捐赠和回收的物资需进行必要的维修、清洗、缝补等工序,因此要有相应的辅助用房。救灾物资储备库在日常工作中不仅需要处理大量的物资接收、调运等工作,还需要进行必要的行政与业务管理,包括经费预算与支出、文件处理与保管、安全保卫和会务等,因此,需要设置相应的管理用房以确保救灾物资储备库上述职能与工作的正常开展;附属用房则为救灾物资储备库职能的正常发挥和工作人员的后勤提供保障,包括车库、变/配电室、水泵房、食堂等。
另外,为了合理控制救灾物资储备库的用房建筑面积,本标准分别给出了中央(区域性)、省级、市级和县级救灾物资储备库各类用房的建筑面积。 第十二条 本条明确救灾物资储备库场地的主要内容。
救灾储备物资出入库时往往需要暂时在室外存放、周转,一些大件需在场地上进行维修清洗,因此需要设置室外货场;同时根据民政部《救灾储备物资管理规程》及《建