好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工安全生产操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工安全生产操作规程

文秘 电工安全生产操作规程

1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证 后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接 等作业。

2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。

3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全 技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工 用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息 时,必须拉闸加锁。

5、有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应立即将有关 电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用 TN—S 接 零保护系统。

7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于 10 欧姆,且不得少于

3 处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。

8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其 他金属丝代替保险丝。

9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确 接入相线及零线。

10、施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于 2.4 米,室外 高度应不低于 3 米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金 属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使 用花线和护套线。

11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接 地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。

12、支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树 木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。

13、电气设备的金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设 备有的接地有的保护接零。

14、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号。开关 箱要做到一机一闸一漏一箱,箱内尤杂物;开关箱、配电箱内严禁动力、照 明混用;要有检修记录及记录本。

15、移动电箱电源线长度不大于 30 米,移动用电设备引出线不大于 5 米。 文秘 tips:感谢阅读,本文由我司收集整编,如有疑问,请与我司联系!

电工安全生产操作规程

电工安全生产操作规程文秘电工安全生产操作规程1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5sh9b5zgxp1j03v4iv5u208bi780fr00a80
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享