操作票填写原则
电气设备的操作严格执行部颁规程以及局内相关规定以确保倒闸操作的正确性。电气设备停电、送电的顺序是:先停一次设备,后停继电保护、自动装置。送电顺序是:先投继电保护、自动装置,后投一次设备。电气设备操作过程是事故发生几率比较高的时期事故时要求能及时断开断路器因此一次设备不允许无保护运行。
一、操作票内操作任务应填写设备双重名称,操作项目只填写调度编号及设备名称。 二、应填入典型操作票内的项目
1、 应拉合的断路器、隔离开关、接地刀闸,验电,装、拆接地线,安装或拆除控制回
路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 2、 拉合断路器、隔离开关、接地刀闸后检查设备的位置。
3、 进行停、送电操作时,拉、合隔离开关,小车开关拉出、推入前,检查断路器确在
分闸位置。
4、 进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关负荷分配情况。乌海站主变停送电时,
应检查两台主变负荷分配情况。
5、 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸确已拉开,接地线确已拆除。 6、 投入、退出设备保护、控制、信号及操作电源等。 7、 投入、退出站用变负荷开关或电压互感器二次开关。
8、 投入、退出保护、重合闸、安自及备用电源自投装置的连接片。 9、 母线充电后检查母线电压。 10、 改变机构“远方/就地”切换把手。 11、 主变空充检查充电正常。 三、操作票术语
1、 断路器、隔离开关(含低压刀闸)称“拉开、合上”。如:拉开255断路器,合上
2556隔离开关。 称“合上、断开”。如:永,断开255断路器控制电源开关。
2、 拉合断路器、隔离开关、小车开关、接地刀闸后检查位置。若断路器使用分相操作
机构,则应对三相分别检查。如:检查255断路器三相确在断开位置,检查311断路器确在合好位置。
3、 验电、操作地线称“验明、装设、拆除”。如:在2556隔离开关线路侧验明三相确
无电压,在1号电抗器311断路器电抗器侧装设2号地线,拆除1号电抗器311断路器电抗器侧2号地线。 验电、装设地线位置以隔离开关为准。称“隔离开关线路侧”、“隔离开关断路器侧”、“隔离开关母线侧”、“隔离开关主变压器侧”、“隔离开关电压互感器侧”、“隔离开 关电抗器侧”、“隔离开关电容器侧”、“隔离开关电流互感器侧”、“隔离开关站用变侧”。
上述规定不能包括时,按实际位置填写。
母线上装设地线,如实际操作困难时可以装设在某隔离开关母线侧的引线上。 4、 操作交、直流熔断器称“给上、取下”。 5、 继电保护、自动装置、直流屏及所用电屏不能切换的连接片及把手称“投入、退出”,
继电保护、自动装置、直流屏及所用电屏能切换的连接片及把手称“改投”。如:投入永昭Ⅰ线微机方向高频保护屏19LP投主保护压板;将永昭Ⅰ线微机高频闭锁
保护屏重合闸把手由“单相”改投“停用”位置。 6、 小车开关称“推至”和“拉至”。如:将410小车开关推至工作位置;将410小车
开关拉至检修位置。 7、 检查负荷分配情况:
a) 母线倒方式。如:检查220kVⅠ母负荷均已倒入Ⅱ母运行;检查220kVⅠ、Ⅱ母方
式倒正常。
b) 主变倒停或送电,检查主变确已带负荷。如:检查1号主变确已带负荷。
8、 设备送电前,检查送电范围内接地刀闸确已拉开,接地线确已拆除。如:检查1号
站用变间隔确无地线具备送电条件;检查311间隔确无地线具备送电条件。 9、 母线充电后检查母线电压。如:检查220kVⅠ母电压指示正常。 10、 母线充电前投入充电压板,充电后退出充电压板。 四、要求
1、 操作票中,“开关”一律为“断路器”,“刀闸”一律为“隔离开关”,“接地刀闸”
不变。
2、 当断路器及线路都转检修时,分两个操作任务,先线路转检修,再断路器由冷备用
转检修。
3、 断路器、隔离开关在热备用或检修状态时,测控装置切换开关必须置于“就地”。 4、 当某一回路仅开关工作,而保护回路没有工作时,仅断开该回路的操作电源、合闸
电源或交流电源,并且退出该开关失灵保护及母差跳该开关压板。 5、 操作顺序
a)500kV线路停电:
1)拉断路器并检查位置。2)合隔离开关电源小开关(在断路器端子箱内)。3)拉开隔离开关并检查位置。4)拉断路器控制电源小开关(在保护屏后)。5)用电脑钥匙验电“在**端子箱内验明二次确无电压”。6)拉开PT二次小开关(具体写明每项)。7)用验电器接触验电。8)合上接地刀闸(先合线路接地刀闸,后合开关两侧接地刀闸)并检查位置。9)拉开隔离开关电源小开关。 b)500kV线路送电时操作顺序相逆。
c)220kV部分、35kV部分线路停电操作顺序为(1、2、3、4、9、5、6、7、8)项。 d)220kV部分、35kV部分线路送电操作顺序相逆。
e)220kV在母线停送电操作中,停电操作时,先断开PT二次小开关(或保险),后合上母线接地刀闸,送电操作时,先拉开母线接地刀闸,后合上PT二次小开关(或保险)。 f)220kV母线PT设备停电时,应先断开二次小开关(或保险),后拉开一次侧隔离开关,送电时相反。
g)变压器送电时顺序由高压侧充电,中、低侧并列运行;停电时顺序相反。 h)在停电时当拉开最后一个开关时要检查负荷情况项,在送电时当合上第一个开关时要检查负荷情况项。
4、直流母线操作写蓄电池充放电试验操作。
5、整屏保护投退,包括重合闸时,重合闸单独出一张操作票。。
6、在修编中如有疑问及建议,请及时与变电运行所胡格金(04716227885)联系。
为澄清倒闸操作过程中的一些模糊概念,并对操作全面规范,特制定如下倒闸操作标准,各值必须严格执行。
在操作过程中必须遵守《安规》、内蒙中调和华北网调的调规、及电管局下发的《两票实施细则》
操作中将主设备及保护操作分开。
倒闸操作票分为主设备操作票、小开关及电源操作票、和保护操作票。
主设备操作票分内容包括开关、刀闸、接地刀闸、接地线。主设备操作票内开关、刀闸、接地刀闸不使用双重编号,操作任务中使用双重编号。
小开关及电源操作票包括开关检修时的CVT二次小开关、开关,刀闸的操作电源,开关检修压板。开关的动力电源不退出。小开关及电源操作票内操作项必须写明屏的名称和端子箱的名称。
保护操作票内容为应退出的保护,开关的重合闸。退保护时一面屏保护应填用一张操作票。退出重合闸的操作填用一张操作票。保护操作票内操作项必须写明屏的名称。 使用调度术语,如开关、刀闸、接地刀闸。小开关使用拉开、合上。
线路及开关转检修因为要根据调度令操作,所以准备三种典操,即开关转检修、线路转检修、线路和开关专检修。线路运行转检修时只拉开开关线路侧刀闸。
主变检修时将各侧开关全部拉开,再拉各侧刀闸,最后再验电合接地刀闸。送电时按相反的顺序操作。主变操作暂时按照500kV停送电、220kV解合环的顺序执行。 母线检修操作时先拉母线相应的全部开关,再拉开全部刀闸,最后验电合接地刀闸。送电时按相反的顺序操作。
操作票内一定要注意电压和负荷的检查项。
主变、220kV母线保护投退操作时要注意详细检查相应各开关、线路的保护压板。