0秒时的短路电流周期分量有效值,

IZ?Ij?I''?Sj3Uj?I''?10003?346?3.146?1.674?3.146?5.27KA由于 t=。所以

不需要考虑短路电流非周期分量。 短路电流:I:IZ =

短路冲击电流:ish?2Ksh?I =2××=

附录C 校验过程

一、 高压断路器的校验 1、高压断路器的校验

a、安装断路器地点的工作电压为330kV,断路器的额定电压为330kV。 即:UNet>=UN,满足电压选择条件。 b、由于变压器型号为SSP_360000/330型号。则SN=360000kVA,UN=363kV

INT?SN3UN=573A

Igmax?1.05INT=601A

所以,断路器的最大持续工作电流Igmax=601A,断路器的额定电流

INet=3150A

即:INet??Igmax, 满足选择条件。

c、断路器的最大持续电流为INk=35kA,其330kV侧短路电流最大值的有效值

Ish=,即INk??Ish满足选择条件。

,

d、短路情况下的热稳定校验

KW4—330型断路器在5s内的热稳定电流Ite=35KA,其值大于电流I‘’=,因此即使对于无限大电流供电系统来说,满足热稳定要求。

热稳定电流Ite是断路器能承受短路电流热效应的能力。按照国家标准规定,断路器通过热稳定电流在5s时间内,温度不超过允许发热温度,且无触头溶解和妨碍其正常工作的现象,则认为断路器是热稳定的。

It?352?4?4900KA2/s I?ts?5.272?2.06?57.21KA2/s

22由上式得:It2t??I?2tjx满足条件

e、短路情况下动稳定校验

动稳定电流iet?100KA短路冲击电流ish?13.41KA 即Iet??ish满足动稳定条件

二、330KV侧高压隔离开关的校验

1、安装隔离开关地点的的工作电压为330kV,隔离开关的额定电压为330kV,

即UNet??UN满足电压选择条件。

2、通过隔离开关的最大持续工作电流Igmax=601A小于隔离开关的额定电流

INet=1500A,即INet??Igmax,满足电流条件。

3、短路情况下动稳定校验

动稳定电流Iet=100KA,短路冲击电流ish?13.41KA。 即Iet??ish,满足动稳定条件。

三、

电流互感器校验

热稳定校验:1s允许通过热稳定电流It=KtI1N=50×1000=50000A

21、

短路冲击电流ish=13410A。短路电流发热Qk=I?(tK?tNp) 即Iet满足热稳定。 2、动稳定校验:

电流互感器动稳定电流ies=1000A×90=90kA短路冲击电流ish=,即

ios??ish。满足动稳定

大型水电厂电气设计 

I''?3.1460秒时的短路电流周期分量有效值,IZ?Ij?I''?Sj3Uj?I''?10003?346?3.146?1.674?3.146?5.27KA由于t=。所以不需要考虑短路电流非周期分量。短路电流:I:IZ=短路冲击电流:ish?2Ksh?I=2××=附录C校验过程