好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

多联机空调系统 技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技 术 交 底 记 录 表 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、 制冷剂管道安装 仁恒滨海半岛花园D3地块住宅 苏州仁辉机电设备工程有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 各户VRV家用中央空调安装 001 2017年3月12日 VRV变频多联空调 1、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定(GB50243-2002)。 2、管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥必须按施工规范规定进行清洗(GB50243-2002)。 3、管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求(GB50243-2002)。 4、焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氮系统管道焊口符合验收规范(GB50243-2002)。 5、 管道系统的气密性试验、真空度试验必须按施工规范规定进行(GB50243-2002)。 6、管道的保温,采用橡塑保温管保温,保温层的厚度为15mm,使其防火等级符合设计要求(GB50243-2002)。 二、设备安装机具 1)材料及机具 倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢卷尺、线坠、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、双排座工具车、管道清理机、电动套丝机、电动液压弯管机、交流弧焊机、冲击两用钻、冲击电锤、水平尺、磁力线坠、砂轮切割机、电动试压泵、手动试压泵、开孔机、倒链、手提电钻、临时配电箱、人字梯等。 三、安装工程总程序 1)人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞、开槽、线槽安装、焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温分歧管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温 室内机固定及接口、室外机支架固定及接口管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟、试机调试、运行系统、最后整理、验收 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技 术 交 底 记 录 表 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 2) 作业条件: 仁恒滨海半岛花园D3地块住宅 苏州仁辉机电设备工程有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 各户VRV家用中央空调安装 002 2017年3月12日 VRV变频多联空调 A、施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 B、 vrv安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3)施工工艺要求: A、管道包扎平整、光滑,无褶皱,吊、卡松紧适度,分部合理。 B、管道吊、支架及焊接口必须做防腐处理。 C、过墙必须加套管并做好管内封堵。 D、管线平直,吊点、垂直,分部均匀合理,严格按施工规范操作。 E、铜管焊接采用氮保护焊接,施焊表面光滑无滴流。 F、冷媒管、通风管道,冷凝水管穿楼板时,预埋套管必须高出地面30-50mm(GB50243-2002)。 G、设备安装时需加减震胶垫,胶垫厚度不小于2mm。 4)工艺流程 A、基础验收→开箱检查→搬 运→清 洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收。 B、基础验收设备安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 C、设备开箱检查应符合下列规定: D、按设备装箱清单,核对设备和其它部位的主要尺寸,位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 四、各分项工程施工流程 4.1、技术、机具、设备材料→管材、部件加工→组装→ A、设备基础预留孔洞检查、设备运输→设备开箱检验→设备安装 B、风管部件运输、支吊架制作→主干管安装→支管安装 →设备试运转、单机调试→风量测试与调整→联合试运转、系统调试→系统验收、文件整理→竣工验收→综合效能测定调整。 4.2室内机安装工程顺序及要点 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技 术 交 底 记 录 表 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 4.2.1安装步骤 [步骤] (安装之前) 确定安装工程量 各系统图纸图: (正式安装) 套/插管安装 室内机安装 [要点] 清楚确定安装工程量 仁恒滨海半岛花园D3地块住宅 苏州仁辉机电设备工程有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 各户VRV家用中央空调安装 003 2017年3月12日 VRV变频多联空调 控制接线系统图、冷媒管系统图、电力接线系统图 仔细注意排水管向下的坡度(坡度为千分之三) 一定要检查型号名称,以避免安装错误。如果机型有一安装模板,则将模板贴在天花板上,给天花板开孔位置作出印记并不留灰尘。 要保证管道系统的干燥性,清洁性和气密性。在焊接管道时,要用氮气来吹洗系统。不要忘记标记系统。 管子应有下降坡度(坡度为千分之三)。 用华美的橡塑保温 控制接线要用双芯屏蔽线,而室内机和室外机要分开供电。 要按控制接线系统图来正确地设置各开关。 要保证底座水平。 冷媒管安装 排水管安装 保温 电工(控制接线和电源接线) 各种开关设置 室外机底座安装 核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技 术 交 底 记 录 表 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 编 号 交底日期 分项工程名称 各户VRV家用中央空调安装 004 2017年3月12日 VRV变频多联空调 仁恒滨海半岛花园D3地块住宅 苏州仁辉机电设备工程有限公司 室外机安装 室外循环,冷媒管安装 检漏 抽真空 充注冷媒 天花面板的安装 试运行和调整 提交用户手册 室外机周围要提供足够的空气流通和维修间距。 从外部出口到室外机的冷媒管接口处。 在最后检测时,系统必须加压到3.73Mpa(38kg/cm2G),24小时不降压。 用一个大排量并能达到高真空度的真空泵。 加入系统的冷媒量应记录在室外机和试运行检查表上。 要保证天花面板与天花板紧密衔接,没有间隙。 逐台运行室内机,保证电线和管路安装正确,并填好检查表。 简明扼要地解说如何运转系统。 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技 术 交 底 记 录 表 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 4.2.2、空调室内机安装 4.2.2.1、安装前核对设备型号。 4.2.2.2、悬挂室内机的吊架要稳定牢固。 仁恒滨海半岛花园D3地块住宅 苏州仁辉机电设备工程有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 各户VRV家用中央空调安装 005 2017年3月12日 VRV变频多联空调 4.2.2.3、留下足够的安装空间以供检修,检修口应不小于450*450mm。 4.2.2.4、相对于天花板表面保持水平,水平度在±1mm之内。 4.2.2.5、机身必须与天花板可见接处呈平行线。 4.2.2.6、将吊挂框固定在悬吊螺栓上,牢固拧紧上下两个螺帽,在螺帽下要使用垫圏。 4.2.2.7、在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平。 4.2.3空调室外机安装 4.2.3.1设备开箱检查:根据设备装箱清单说明书,核对规格,型号是否符合设计要求确认主体,零部件无缺损和锈蚀 4.2.3.2设备的搬运、吊装应符合下列规定: 4.2.3.2.1安装前放置设备,应用垫将设备垫妥 4.2.3.2.2吊装前应核对设备重量,吊运捆扎应牢固,主要承力点应高于设备重心。 4.2.3.2.3吊装具有公共底座的机组,其受力点不得使机组底座产生变形。 4.2.3.2.4空调机属于精密设备,搬运时注意不要横倒、翻倒,否则会引起设备内的润滑油偏移而损伤机器。 4.2.3.3室外机基础制作:采用混凝土基础,室外机放置在混凝土基础上时,可上人面层应采用膨胀螺栓固定。 4.2.3.4室外机安装时,应符合下列规定: 4.2.3.4.1室外机座机位置应充分综合考虑各种因素,并符合空调室外机摆放要求(具体见空调设计安装手册) 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

多联机空调系统 技术交底

技术交底记录表工程名称施工单位交底提要交底内容:一、制冷剂管道安装仁恒滨海半岛花园D3地块住宅苏州仁辉机电设备工程有限公司编号交底日期分项工程名称各户VRV家用中央空调安装0012017年3月12日VRV变频多联空调1、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定(GB50243-2002
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5sbqx3j2pr3jk4h7sglc72h8v7sa9700vgf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享