1、冷却塔现状:
1.1 玻璃钢下方四周通风塔片老化需更换
1.2 塔内布水器及填料已老化,不能正常水循环。 1.3 电机支架及铁器腐蚀严重,影响正常使用。 1.4 冷却水水管支架腐蚀严重需更换。 1.5 电缆桥架腐蚀严重需更换。
1.6 阀门部件需二次防腐。 (安装防雨措施) 1.7 水塔上方外部腐蚀严重,环氧树脂已经玻璃壳体。 2、改造内容: 2.1 补水管需更换
2.2 PVC 全新一级淋水填料需更换(详见照片) 2.3 填料支架需清洗维修 2.4 旧部件拆除清洗
2.5 冷却塔专用风机,减速机加注 20#润滑油
2.6 铁器除锈防腐(含灯架铁器,塔内铁器,管道)(详见照片) 2.7 电缆桥架更换。(详见照片)
2.8 管道支架更换为镀锌槽钢(详见照片) 2.9 塔内水槽需除垢清洗
3.0 水塔上方二次环氧树脂施工。(详见照片)