附件三:中职电工工作过程系统化课程系列 电工技术实训
一、能力培养目标
1. 掌握室内照明线路的安装和维修的基本操作方法; 2. 掌握室内配电装置和电能计量线路安装的基本技能;
3. 掌握电控柜的布线工艺,会根据电动机控制原理图、接线图进行电气控制电路的连接和布线,会对电控柜进行检查试验。
二、实训内容和要求
(一)单相电度表的使用
1. 了解单相、三相电度表的原理,理解单相、三相交流电路电能测量方法; 2. 掌握单相、三相电度表的接线。
(二)室内照明线路安装
1. 了解室内低压配线的技术要求和配线工序;掌握照明器具的分类、选用及安装知识;了解接地与接零的工作原理及安装方法;
2. 用线管配线、槽板配线、塑料护套线三种配线方式安装二室一厅内的插座、吊灯、壁灯、吸顶灯、日光灯等用电器具;
3. 能对新装线路进行质量检验和接电。掌握电气照明线路常见故障分析方法和技巧。
(三)室内配电装置的安装
1. 了解两分路以上配电线路的组成; 2. 掌握两分路以上配电装置的安装。
(四)电动机基本控制线路的连接
1. 了解低压电器的类型、结构、用途、主要参数;熟悉电动机控制电路元件的选择; 2. 理解电动机基本控制线路原理,学会根据原理图进行控制电路的连接和布线; 3. 掌握电动机控制线路的连接和布线步骤和工艺,会检查线路的正确性; 4. 会排除电动机控制线路的简单故障。
(五)电控柜线路安装
1. 了解电气制图、读图的有关知识;
2. 会安装元器件,能看懂接线图 (多种表示方法)并能按接线图布线; 3. 初步掌握软线布线步骤和工艺;
4. 掌握电控柜检查试验的方法,会排除故障。
三、实训内容的教学及实训时间
教学及实训时间安排表
序号 1 2 3 4 5 6 实训项目名称 电度表的安装与接线 室内照明线路安装与运行 室内配电装置的安装 电动机基本控制线路的连接 电控柜线路安装、试验 简单生产机械控制电路连接 实训学时 4 4 4 12 10 12 备注
目 录
实训项目一 认识低压控制柜和低压电器 实训项目二 电压电流测量电路及连接 实训项目三 电能测量电路及连接 实训项目四 照明安装
实训项目五 三相交流异步电动机直接启动与停止控制 实训项目六 自动往返控制电路的连接 实训项目七 电动机顺序控制电路的连接 实训项目八 Y-△启动控制电路的连接 实训项目九 制动控制电路的连接 实训项目十 双速电动机控制电路的连接
实训项目一 认识低压电器和电气控制柜
图1-1是实训场所使用的亚龙YL-104型三相电机实训考核装置,在生产实际中,它就是电气控制柜。电气控制柜中布置了生产机械或生产设备电气控制电路所需要的各种低压电器,通过电气控制柜,我们可以认识不少的低压电器。
104单三相电机控制柜 图1-1 YL-103/104型仪表及照明/单三相电机实训考核装置 一、接触器
常用接触器的形状如图1-2所示,不同厂家生产的、不同型号、不同规格的接触器的外形是不同的,但它们的作用都是接通和断开电路。
国产CJ10-20 国产CJ10-20 国产CJ10-20
国产CJC20节能型
国产CJ10-40
国产接触器
正泰引进接触器
SC0富士接触器 图1-2 部分接触器形状
西门子接触器
国家标准中关于接触器型号的表示方法规定如下: 字母 C,表示该种电器为接触器 接触器种类:J为交流,Z为直流 用数字表示接触器的设计序号 接触器主触头数量(3对省略) 接触器主触头的额定电流(A) 的额定电流,然后再选择接触器的种类确定接触器的型号。
用接触器控制电路的接通或断开时,先要根据控制电路的工作电流确定接触器主触头 电气设备安装技术规程规定,控制电动机启动和停止的接触器主触头的额定电流应不小于电动机额定电流的1.3倍。在实际工作中,通常将电动机的额定电流乘1.3 或将电动机的额定功率乘2.6,得接触器主触头应选择的最小电流。然后按接触器主触头的额定电流不小于而又与触器主触头应选择的最小电流相近的原则确定选用的接触器。
用于交流电路中应选用交流接触器,接触器线圈控制电压可根据安全要求和电路实际,选用36 V、110 V、220 V和380 V中的一种。
例如额定电压为380 V,额定功率为4.5 kW的三相交流异步电动机,接触器主触头应选择的最小电流为11.7 A,CJ10-20主触头额定电流不小于11.7 A而与11.7 A最接近。若能提供36V变压器,就选用线圈控制电压为36V的CJ10-20接触器。
二、熔断器
熔断器的形状如图1-3所示。熔断器在电动机控制电路中作短路保护。
RC系列熔断器
RL系列熔断器
RTO熔断器
快速熔断器
快速熔断器
图1-3 常用熔断器
国家标准中关于接触器型号的表示方法规定如下:
字母R表示熔断器 熔断器种类:C为瓷插式,L为螺旋式,M为无填料封闭管式,T为有填料管式,S为快速式,Z为自复式。 熔断器额定电流(A) 熔断器的设计序号
在选择使用熔断器时,先确定熔体的额定电流,然后再确定熔断器的型号。
在电动机控制电路中,熔断器作一台电动机的短路保护时,熔体的额定电流按电动机额定电流的1.5~2.5倍确定;若熔断器作多台电动机的短路保护时,在这些电动机中额定电流最大的为INm,则熔体额定电流按INm的1.5~2.5倍与其余电动机额定电流之和确定。
额定电流不小于熔体额定电流的熔断器,则为选用的熔断器。
三、热继电器
热继电器的形状如图1-4所示。在电动机控制电路中,热继电器用作电动机的过载保护。