???3(0)???P3(0)??0.0547????0.0462? (0)(0)?(0)?1?(0)??U/U?J?Q?333??????(0)(0)???2???P2?????????0.1028??3??3(0)???3(0)?0.0547?2??2(0)???2(0)??0.1028U3?U3(0)??U3(0)?0.9538U2?1.05??5.890U3?0.9538?3.130S1?U1?Y*1iU*i?1*[(7?j3)?(?3?j1)*1.05?5.890?(?4?j2)*0.9538??3.130]?=0.056-j0.168i?13S12?U1(U*1?U*2)*y*12?1*(1?1.05?5.890)*(?3?j1)?0.24?j0.28S23?U2(U*2?U*3)*y*23?1.05*??5.890(1.05?5.890?0.9538??3.130)*(?4?j2)??0.768?j0.401S31?U3(U*3?U*1)*y*31?0.9538?3.130*(0.9538??3.130?1)*(?4?j2)?0.273?j0.123S21?U2(U*2?U*1)*y*21?1.05??5.890*(1.05?5.890?1)*(?3?j1)??0.283?j0.265S32?U3(U*3?U*2)*y*32?0.9538?3.130*(0.9538??3.130?1.05?5.890)*(?4?j2)?0.631?j0.469S13?U1(U*1?U*3)*y*13?1*(1?0.9538??3.130)*(?4?j2)??0.296?j0.112

第五章 电力系统有功功率平衡与频率调整

1.思考题、习题

5-1 电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系? 5-2 什么是备用容量?备用容量主要分为哪几种?各自的用途是什么? 5-3 电力系统中有功功率最优分配问题的主要内容有哪些?

5-4 什么是机组的耗量特性、比耗量和耗量微增率?比耗量和耗量微增率的单位相同,但其物理意义

有何不同?

5-5 什么是等耗量微增率准则?等耗量微增率准则成立的条件是什么? 5-6 何为电力系统负荷的有功功率-频率静态特性?何为负荷的单位调节功率? 5-7 何为发电机组的有功功率-频率静态特性?何为发电机组的单位调节功率?

5-8 A、B两系统由联络线相连。已知A系统KGA?800MW/Hz,KLA?50MW/Hz,?PLA?100MW;B

系统 KGB?700MW/Hz,KLB?40MW/Hz?PLB?50MW。求在下列情况下系统频率的变化量△f 和联络线功率的变化量△Pab;⑴两系统所有机组都参加一次调频;⑵A系统机组参加一次调频,而B系统机组不参加一次调频;⑶两系统所有机组都不参加一次调频。 解:(1)A、B系统都参加一次调频

?PGA?0 ?PGB?0 ?PLA?100MW ?PLB?50MW

KA?KGA?KLA?850MW/HZ,KB?KGB?KLB?740MW/HZ

?f??(?PLA??PGA)?(?PLB??PGB)150????0.094HZ

KA?KB1590KA(?PLB??PGB)?KB(?PLA??PGA)850?50?740?100???19.811MW

KA?KB1590?PAB?通过联络线的功率由B向A传送。

(2)A系统参加一次调频,B系不参加一次调频

?PGA?0 ?PGB?0 ?PLA?100MW ?PLB?50MW KGB?0 KA?KGA?KLA?850MW/HZ,KB?KGB?KLB?40MW/HZ

?f??(?PLA??PGA)?(?PLB??PGB)150????0.169HZ

KA?KB890KA(?PLB??PGB)?KB(?PLA??PGA)850?50?40?100??43.258MW

KA?KB890?PAB?(3)两系统所有机组都不参加一次调频

?PGA?0 ?PGB?0 ?PLA?100MW ?PLB?50MW KGA?KGB?0 KA?KGA?KLA?50MW/HZ,KB?KGB?KLB?40MW/HZ

?f??(?PLA??PGA)?(?PLB??PGB)150????1.667HZ

KA?KB90?PAB?KA(?PLB??PGB)?KB(?PLA??PGA)50?50?40?100???16.667MW

KA?KB905-9 仍按题5-8中已知条件,试计算下列情况下的频率变化量△f 和联络线上流过的功率△Pab。⑴A、B两系统所有机组都参加一次、二次调频,A、B两系统机组都增发50MW;⑵A、B两系统所有机组都参加一次调频,A系统所有机组参加二次调频,增发60MW;⑶A、B两系统所有机组都参加一次调频,B系统所有机组参加二次调频,增发60MW。

⑴两系统都参加一次、二次调频,两系统都增发50MW时

?PGA??PGB?50MW ?PLA?100MW ?PLB?50MW

KA?KGA?KLA?850MW/HZ,KB?KGB?KLB?740MW/HZ

?f??(?PLA??PGA)?(?PLB??PGB)50????0.0314HZ

KA?KB1590?PAB?KA(?PLB??PGB)?KB(?PLA??PGA)850?0?740?50???23.27MW

KA?KB1590 ⑵两系统都参加一次调频,A系统参加二次调频并增发60MW时

?PGA?60MW,?PGB?0 ?PLA?100MW ?PLB?50MW

KA?KGA?KLA?850MW/HZ,KB?KGB?KLB?740MW/HZ

?f??(?PLA??PGA)?(?PLB??PGB)90????0.0566HZ

KA?KB1590?PAB?KA(?PLB??PGB)?KB(?PLA??PGA)850?50?740?40??8.113MW

KA?KB1590 ⑶两系统都参加一次调频,B系统参加二次调频并增发60MW时

?PGA?0,?PGB?60MW ?PLA?100MW ?PLB?50MW

KA?KGA?KLA?850MW/HZ,KB?KGB?KLB?740MW/HZ

?f??(?PLA??PGA)?(?PLB??PGB)90????0.0566HZ

KA?KB1590?PAB?KA(?PLB??PGB)?KB(?PLA??PGA)?850?10?740?100???51.887MW

KA?KB15905-10 三台发电机组共同承担负荷,它们的耗量微增率分别为:

?1??2??3?dF1?0.15P1?10dP1dF2?0.10P2?10dP2dF3?0.05P3?10dP3元/MW?h元/MW?h元/MW?h?100?P1?200MW??100?P2?200MW??100?P3?200MW?

当系统负荷为450MW时,试求每台发电机组所承担的负荷。 根据等耗量微增率准则有:???1??2??3

1?P2?P3?PL?P?0.15P1?10?0.10P2?10?带入参数得到方程组:?0.10P2?10?0.05P3?10 解得:P1=127.3MW;P2=122.7MW;P3=200MW

?P?P?P?450?123

第六章 电力系统无功功率平衡与电压调整

1.思考题、习题

6-1 电力系统中无功负荷和无功损耗主要是指什么?

6-2 电力系统中无功功率电源有哪些?其分别的工作原理是什么?

6-3 电力系统中无功功率的最优分布主要包括哪些内容?其分别服从什么准则? 6-4 电力系统常见的调压措施有哪些?

6-5 试推导变压器分接头电压的计算公式,并指出升压变压器和降压变压器有何异同点?

6-6 有一降压变压器归算至高压侧的阻抗为2.44+j40Ω,变压器的额定电压为110±2×2.5%/6.3kV。

在最大负荷时,变压器高压侧通过的功率为28+j14MVA,高压母线电压为113kV,低压母线要求电压为6kV;在最小负荷时,变压器高压侧通过的功率为10+j6MVA,高压母线电压为115kV,低压母线要求电压为6.6kV。试选择变压器分接头。

选择变压器主分接头,分接头电压为Ut=110kV。

6-7 有一个降压变电所由二回110kV,70km的电力线路供电,导线型号为LGJ-120,导线计算外径为

15.2mm,三相导线几何平均距离为5m。变电所装有二台变压器并列运行,其型号为SFL-31500/110,

SN?20MVA,UN?110/11kV,Uk%?10.5。最大负荷时变电所低压侧归算高压侧的电压为

100.5kV,最小负荷时为112.0kV。变电所二次母线允许电压偏移在最大、最小负荷时分别为2.5%~7.5%。试根据调压的要求按并联电容器和同期调相机两种措施,确定变电所11kV母线上所需补偿设备的最小容量。

⑴并联电容器:选择变压器110kV+5%分接头,分接头电压为Ut=115.5kV; 容量为10.96Mvar。

⑵调相机: 选择变压器110kV+2.5%分接头,分接头电压为Ut=112.75kV; 容量为6.854Mvar。