好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

固定式钢梯及平台安全要求(GB4053.3-2009)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

固定式钢梯及平台安全要求

第三部分:工业防护栏杆及钢平台

本部分除第3章外为强制性。

GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分: ———GB4053.1 钢直梯; ———GB4053.2 钢斜梯;

———GB4053.3 工业防护栏杆及钢平台。

本部分为GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》的第3部分。

本部分是对GB4053.3—1993《固定式工业防护栏杆安全技术条件》和GB4053.4—1983《固定式

工业钢平台》的修订,修订后两个部分合并为一个标准。 本部分与GB4053.3—1993相比主要变化如下: ———增加了防护栏杆设置的高度要求和条件; ———修改了对材料的要求; ———修改了扶手设计载荷的规定; ———增加了中间栏杆和立柱的载荷要求; ———修改了防锈及防腐蚀的要求;

———修改了防护栏杆推荐高度及最低高度的规定;

———增加了扶手结构、非圆截面扶手尺寸及扶手周围空间的要求; ———修改了中间栏杆与上下方构件间距的规定; ———增加了立柱安装的要求;

———修改踢脚板结构的要求,增加了踢脚板高度的规定。 本部分与GB4053.4—1983相比主要变化如下: ———修改了对材料的要求; ———修改了平台设计载荷的规定; ———修改了防锈及防腐蚀的要求; ———修改了平台宽度的规定; ———修改了平台行进方向长度的规定; ———修改了平台上方空间高度的要求; ———增加了通行平台倾角的规定。 本部分由国家安全生产监督管理总局提出。

1 范围

本部分规定了固定式工业防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装方面的基本安全要求。

本部分适用于工业企业内工作场所中使用的防护栏杆及钢平台(另有标准规定的除外)。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。 3.1

固定式工业防护栏杆 fixde industrial guardrail

永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框架结构,简称护栏(见图1)。 3.2

扶手(顶部栏杆) handrail(top-rail) 可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。 3.3

中间栏杆(横杆) intermediate rail(knee-rail) 安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。 3.4

立柱(支柱) post(stanchion)

与平台或其他固定结构连接,支撑防护栏杆的垂直构件。 3.5

踢脚板(档板) toe boare(toe blate,kick blate)

沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设置,用来防止物体坠落(或人员滑出)的防护栏杆构件。 3.6

平台 platform

在周围区域平面以上有可供人员工作或站立的平面结构。 3.7

固定式工业钢平台 fixed industrial steel platform

永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通行的钢制平台。 3.7.1

工作平台 work platform

装有要求的防护装置,供人员进行工作活动的平台。 3.7.2

梯间平台(中间平台,休息平台) landing(intermediate platform, rest platform)

相邻梯段间供人员休息或改变行进方向的平台。 3.7.3

通行平台(通道) walking platform(walkway ,runway)

供人员由一个区域到另一个区域行走的平台。 4 一般要求 4.1 防护要求

4.1.1 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。

4.1.2 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。

4.1.3 在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘,均应设置带踢脚板的防护栏杆。

4.1.4 当平台设有满足踢脚板功能及强度要求的其他结构边沿时,防护栏杆可不设踢脚板。 4.2 材料

防护栏杆及钢平台采用钢材的力学性能应不低于Q235

B,并具有碳含量合格保证。

单位为毫米

1———扶手(顶部栏杆);

2———中间栏杆; 3———立柱; 4———踢脚板; H———栏杆高度。

图1 防护栏杆示意图 4.3 防护栏杆设计载荷

4.3.1 防护栏杆安装后顶部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于890N集中载荷和不小于700N/m均布载荷。在相邻立柱间的最大挠曲变形应不大于跨度的1/250。水平和垂直载荷以及集中和均布载荷均不叠加。

4.3.2 中间栏杆应能承受在中点圆周上施加的不小于700N水平集中载荷,最大挠曲变形不大于75mm。

4.3.3 端部或末端立柱应能承受在立柱顶部施加的任何方向上890N的集中载荷。 4.4 钢平台设计载荷

4.4.1 钢平台的设计载荷应按实际使用要求确定,并应不小于本部分规定的值。

4.4.2 整个平台区域内应能承受不小于3kN/m2均匀分布活载荷。

4.4.3 在平台区域内中心距为1000mm,边长300mm正方形上应能承受不小于1kN集中载荷。

4.4.4 平台地板在设计载荷下的挠曲变形应不大于10mm或跨度的1/200,两者取小值。

4.5 制造安装

4.5.1 防护栏杆及钢平台应采用焊接连接,焊接要求应符合GB50205的规定。 当不便焊接时,可用螺栓连接,但应保证设计的结构强度。安装后的防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

4.5.2 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑,无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。

4.5.3 钢平台和通道不应仅靠自重安装固定。当采用仅靠拉力的固定件时,其工作载荷系数应不小于1.5。设计时应考虑腐蚀和疲劳应力对固定件寿命的影响。

4.5.4 安装后的平台钢梁应平直,铺板应平整,不应有歪斜、翘曲、变形及其他缺陷。 4.6 防锈及防腐蚀

4.6.1 防护栏杆及钢平台的设计应使其积存水和湿气最小,以减少锈蚀和腐蚀。 4.6.2 根据防护栏杆及钢平台使用场合及环境条件,应对其进行合适的防锈及防腐涂装。 4.6.3 防护栏杆及钢平台安装后,应对其至少涂一层底漆和一层(或多层)面漆或采用等效的防锈防腐

涂装。

5 防护栏杆结构要求 5.1 结构形式

5.1.1 防护栏杆应采用包括扶手(顶部栏杆)、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的结构。

5.1.2 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。 5.2 栏杆高度

5.2.1 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时,防护栏杆高度应不低于900mm。

5.2.2 在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。

5.2.3 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 5.3 扶手

5.3.1 扶手的设计应允许手能连续滑动。扶手末端应以曲折端结束,可转向支撑墙,或转向中间栏杆,或转向立柱,或布置成避免扶手末端突出结构。

5.3.2 扶手宜采用钢管,外径应不小于30mm,不大于50mm。采用非圆形截面的扶手,截面外接圆直径应不大于57mm,圆角半径不小于3mm。 5.3.3 扶手后应有不小于75mm的净空间,以便于手握。 5.4 中间栏杆

5.4.1 在扶手和踢脚板之间,应至少设置一道中间栏杆。

5.4.2 中间栏杆宜采用不小于25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm。 5.5 立柱

5.5.1 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接,立柱间距应不大于1000mm。

5.5.2 立柱不应在踢脚板上安装,除非踢脚板为承载的构件。

5.5.3 立柱宜采用不小于50mm×50mm×4mm 角钢或外径30mm~50mm 钢管。

5.6 踢脚板

5.6.1 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm,其底部距地面应不大于10mm。踢脚板宜采用不小于100mm×2mm 的钢板制造。

固定式钢梯及平台安全要求(GB4053.3-2009)

固定式钢梯及平台安全要求第三部分:工业防护栏杆及钢平台前言本部分除第3章外为强制性。GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分:———GB4053.1钢直梯;———GB40
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5s977142792xn8u9whcj4n25q6nxtf004ej
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享