标高24.85~41.42m。
地下室开挖土层主要为回填砂①、残积砂质粘性土②;局部为全、强风化花岗岩③④。 三、场地地下水埋藏
本场地地下水主要为孔隙~裂隙水类型,其含水性质:位全风化花岗岩③之上属孔隙潜水,主要靠大气降水和地表迳流下渗补给;而强风化花岗岩④为基岩裂隙水,严格受基岩风化和裂隙发育程度制约;据本勘资料,本场地强风化岩中水量贫乏。
鉴于上述二者间存在相对隔水层,为此他们相互间不存在水力联系。
勘察期间测得各钻孔内水位埋深标高:初见水位40.95~41.38m,稳定水位41.25~41.68m,地下水变化幅度0.50~1.00m,年最高水位42.00m。
第四节 场地周边既有建(构)筑物及管线情况
本工程位于平潭县城关万宝路南侧,场地东侧为深溪路,距本工程地下室边线9米;场地西北侧为残丘山地(防护林),距地下室边线9米;场地南侧为规划路,距本工程地下室边线16米;场地北侧为平潭县金洋住宅小区(多为四层框架),距本工程地下室边线约12米。
场地内基坑范围内无地下管网及电缆通过。 基坑周边环境图如 下:
第二章 编制依据
1、平潭县万宝城(西区)工程施工图纸;
2、福建众合开发建筑设计院提供的《平潭县万宝城(西区)岩土工程地质详勘报告》; 3、城市建设研究院提供的《平潭·万宝城西基坑支护工程设计图纸》; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 8、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002 9、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009 10、《喷射混凝土施工技术规程》YBJ226-91 11、《福建省深基坑与建筑边坡工程管理规定》
12、其他的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准、法规 13、实施性施工组织设计;
14、现场踏勘所收集的周边环境资料;
15、企业目前现有的施工技术水平、施工组织能力及机械配备能力。
第三章 基坑支护设计概述和主要施工任务
第一节 基坑支护设计方案概述
场地四周均采用60°放坡,坡面铺Φ6@250×250钢筋网,覆60mm厚C20喷射素砼面层。基坑东侧、南侧均采用直径为400mm的高压旋喷桩作为止水帷幕,双排交圈布置。
基坑支护平面布置如下图。
典型支护结构形式详见以下图示。