开断。

( × )155.测量分流器的电阻应使用单臂电桥来测量;而测量阻值为20的标准电阻应使用双臂电桥来测量。

( × )156.管型避雷器如果安装不当,不但不能起到保护作用,有时还会引起事故。正确的安装位置是将管型避雷器的开口端固定。

( √ )157.3~10KV油浸纸绝缘电力电缆直流耐压试验的标准试验电压值是6倍额定电压值,直流耐压试验持续标准时间值是5分钟。

( √ )158.如图是一三相变压器原、副绕组的联接图,该变压器的接线组别是Y/Y─12。 ( √ )159.如图是一三相变压器原副绕组的联接图,则该变压器的接线组别是Y/△─11。

( √ )160.两台容量相同的变压器并联运行,在两台变压器原、副绕组构成的回路出现环流电流的原因是变压比不相等或联接组不同,出现负载分配不均匀的原因是短路电压不相等。

( √ )161.电压互感器的短路保护是在原绕组和副绕组装设熔断器;其保护接地是将副绕组的一端和铁芯同时接地。

( × )162.三相同步发电机的定子绕组通常用星形接法,这是因为星形接法可以使发电机的线电压和线电流不存在偶数谐波。 ( √ )163.直流电动机的电枢电阻很小,所以一般不允行全压启动,常采用在电枢回路串联电阻或降压的起动方法,来减小起动电流。

( × )164.三相交流鼠笼型异步电动机常用的改变转×速的方法是改变电压。

( × )165.通过手动开关或自动电器使异步电动机定子绕组和交流电源断开关和直流电源接通,电动机迅速停车,此制动方法是反接制动。

( √ )166.用于测量电压、电阻等的数字显示式测量仪表为数字式万用表。 ( √ )167.测量晶阐管输出电压时,电动系仪表比整流系仪表的示值更接近实际值。 ( × )168.低压照明线路一般先按发热条件来选择导线截面。

( × )169.在额定电压下,对电容器组进行合闸试验时,在每次分闸后,可立即进行再次合闸试验。 ( √ )170.浮子式气体继电器接线时,应将电源的正极接至水银侧的接点,负极接于非水银侧的接点。 ( √ )171.变压器的纵联差动保护,是将变压器初级和次级电流的数值和相位进行比较而构成的保护装置。 ( × )172.变压器过负荷及温度保护,一般作用于跳闸。

( √ )173.浮充电的目的是使蓄电池经常能保持满足负载要求的容量,保证有可靠的电源。 ( × )174.变压器的空载电流指的是当变压器空载运行时,次级线圈中通过的电流。 ( √ )175.不同金属、不同规格、不同绕向的导线,严禁在档距内接连。

( × )176.绕线型异步电动机采用转子电路中串入变阻器起动时,所串电阻越大,则功率因数越低。 ( × )177.30大桥式吊车的主钩负重下落时,如果增大主钩电动机转子回路的电阻值,下落速度会减慢。 ( √ )178.电压互感器按其工作原理可分为磁电式电压互感器和电容分压式电压互感器。 ( √ )179.载流导体的热稳定性是指载流导体耐受短路电流热效应而不致损坏的能力。

( √ )180.一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的动作越可靠。 ( × )181.变压器差动保护在变压器正常运行时,差动继电器中没有电流流过。 ( × )182.10KV屋内高压配电装置的带电部分至栅栏的最小安全净距离为100毫米。 ( × )183.10KV屋内高压配电装置的带电部分至网状围栏的最小安全净距离为200毫米。 ( √ )184. 10KV屋内高压配电装置的带电部分至接地部分的最小安全净距离为125毫米。

( × )185. 电流继电器的动作电流整定原则是动作电流大于最大负荷电流,返回电流整定原则是返回电流小于最大负荷电流。 ( √ )186.变压器的差动保护主要用来保护变压器线圈内部及其引出线上发生的多相短路,同时也可以保护变压器单相匝间短路和接地短路。

( × )187.行波电压和行波电流的比值叫线路的传播系数。 ( × )188.平行导线中通过同向电流时,导线互相排斥。 名词解释题

1.熔断器保护特性:熔断器熔断电流和熔断时间的关系,是选择熔断器的依据。

2.PLC软件系统:PLC软件系统指PLC系统所使用的各种程序的集合,它由系统程序和用户程序组成。

3.接触器:接触器是一种自动的电磁式电器,适用于远距离频繁接通或断开交直流主电路及大容量控制电路。

4.接近开关:接近开关又称无触点行程开关,当运动的金属和开关接近到一定距离时发出接近信号,以不直接接触方式进行控制。 5.直流电动机能耗制动:能耗制动是指维持直流电动机的励磁电源不变的情况下,把正在作电动运行的电动机电枢从电源上断开,再串接一个外加制动电阻组成制动回路,将机械能转变为电能并以热能的形式消耗在电枢和制动电阻上。

6.低压断路器:低压断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或短路及欠电压等故障时能自动切断电路。

7.组合机床: 组合机床是由一些通用部件及少量的专用部件组成的高效率自动化或半自动化的专用机床。

8.“独立型” PLC: 输入/输出信号接口技术规范、输入/输出点数、程序存储容量以及运算和控制功能等均能满足机床控制要求的可编程序控制器称为?°独立型?± PLC。

9.变频器的外部接口电路组成:1)多功能输入端子和输出接点;2)多功能模拟输入/输出信号接点;3)数字信号输入/输出接点;4)通讯接口。

10.PLC软件系统:PLC软件系统指PLC系统所使用的各种程序的集合,它由系统程序和用户程序组成。

11.三极管的交流电流放大系数:在有输入信号时,当集-射极电压一定时,集电极电流的变化量和基极电流的变化量的比值。即β=△Ic/△Ib。

12.晶体管电路中的偏置电路:为建立放大器的静态工作点,提供基极偏流而设置的电路,称为偏置电路。 13.继电器的动作电流:能使电流继电器启动的最小电流,称为继电器动作电流。 14.继电器的返回电压:能使继电器返回起始位置的最低电压,称为继电器的返回电压。

15.低压电压继电器的起动电压: 使低电压电压继电器动作,触电闭合的最大电压称为其起动电压。 16.电性能:电性能也叫绝缘性能,它包括绝缘电阻、电介质强度、介质损耗等。

17.电介质强度:电介质强度也称为绝缘强度,对绝缘材料施加电压,当电压升高至某一极限时,绝缘被击穿而失去绝缘作用,此击穿电压值叫做电介质强度。

18.闪点:液体表面挥发的蒸气和空气形成的混合物,当火源接近时,能发生闪燃现象,而不能引起液体本身燃烧时的液体最低温度叫闪点。

19.变压器的外特性;变压器带负荷时,其端电压随负载电流增大而变化。当原边电压U1、电源频率f及负载功率因数不变时,副边电压U2随副边电流I2变化的关系曲线U2=f(I2)叫变压器的外特性。

20.开关电弧:在大气中断开电路时,如果电压超过12~20伏,被断开的电流超过0.25~1安时,在触头间隙中所产生的温度很高,发出强光并能够导电的气体称为开关电弧。

21.断路器:是一种用来在正常情况下接通和断开电路,在故障情况下能自动迅速断开故障电流的开关设备。

22.隔离开关:它是用来使电路和其供电电源隔离的开关。它没有断开能力,并且规定为只有在电路已经用其它方法断开后才能进行操作。

23.蓄电池;是一种能够被和它的放电电流的方向相反的电流进行二次充电的电池。 24.绝缘子:绝缘子又叫瓷瓶,是用来固定导线的,并使导线和电杆绝缘。

25.一次设备:供用电系统中,直接产生传输和分配电能的电气设备,统称为一次设备。

26.二次设备: 供用电系统中,凡是对一次设备进行操作、控制、保护、测量的设备以及各种信号装置,统称为二次没备。 27.馈电线:它是在用户引入设备或独立发电厂和单个分支电路过载装置或许多分支电路过载装置之间的线路。一般来讲,馈电线比较粗,并且引到许多分支电路过载装置组成的馈电屏。 28.初充电:对于新蓄电池的充电或蓄电池经大修后的充电。

29.操作电源:向二次回路的控制、信号、继电保护和自动装置供电的电源。

30.过电压:对绝缘有危害的电压升高,按过电压的来源分有大气过电压和内部过电压。 31.继电保护装置:由不同类型继电器所组成的具有保护功能的自动装置。 32.电流继电器:一种按一定电流而动作的继电器。

33.行程开关:又叫限位开关,它是利用生产机械某些运动部件的经常碰触来控制触头动作的开关电器,在机床等自动控制中,用作限制运动的机构、行程或进行程序控制等使用的开关称为行程开关。 34.电位:电场力将单位正电荷从该点移到参考点(零电位)所做的功。

35.磁力起动器:由交流接触器和热继电器、控制按钮开关部件共同组成的组合电器。常用于对电动机的起动控制和保护。 36.戴维南定理:任何一个有源二端网络可以用一个恒定的电动势和一个电阻串联的等效电路代替。

37.低压配电线路:从用户变电所的配电变压器降低电压到380V/220V,然后把电力分配并送到用电点的线路。

38.导线初伸长:架空电力线路的多股导线,当第一次受到拉力以后发生塑性变形称为初伸长。它使导线的实际长度增加,驰度增大,应力减小。

39.雷电流:指被直接雷击时,通过被击物体而泄入大地的电流。

40.电杆水平荷重: 有风时加在导线绝缘子、金具、横担和电杆等上的风压力。

41.导线及拉线的最高耐拉强度:指单位截面所能承受的最高拉力,如超过比值导线或拉线将被拉断。

42.导线及拉线的弹性限度:导线及拉线受外界拉力时,其长度将随之伸长,拉力越大伸长越多,互成比例。如外力消失线长回缩恢复原状,这就是线的弹性。当拉力超过一定限度时,即便消除拉力其线长亦不会回缩,此限度即为弹性限度。

43.可控硅控制极触发电压:在规定环境温度和阳极、阴极之间加正向电压条件下,使元件从阻断状态转变为导通状态所需的最小控制直流电压。

44.晶闸管的维持电流:维持晶闸管导通的最小阳极电流叫晶闸管的维持电流。

45.定时限特性:为了实现电流保护的选择性,将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定即离电源端越近时限越长,且时限和短路电流大小无关,这种性质称为定时限特性。

46.反时限特性:指继电器的动作时间和短路电流的大小成反比,短路电流越大,动作时间越短,反之则动作时间越长,这种性质称反时限特性。

47.迭加定理:在线性网络中,若含有两个或两个以上的电源时,网络中任一支路的电流(或电压)等于各电源单独存在该支路所产生的电流(或电压)之迭加。这就是迭加定理。

48.电力系统:由各种不同电压等级的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、变电、配电和用电的整体,称做电力系统。

49.静态工作点:放大器的静态工作点就是指没有信号输入时,晶体管各级的直流电流和电压。 50.熔体的熔断电流: 能使熔体在30~40S时间内熔断的电流叫熔体的熔断电流。 51.线损率:线路上所损失的电能占线路首端输出电能的百分数。 52.瞬时功率:交流电路中每一瞬间电压和电流的乘积称为瞬时功率。

53.电流的热效应:当电流通过导体时,由于导体电阻的存在,会引起导体的发热,这种现象称为电流的热效应。 54.串联谐振:在电阻、电感和电容的串联电路中,出现端电压和电流同相位的现象,叫做串联谐振。 55.并联谐振:电感和电容并联电路中,出现并联电路的端电压和总电流同相位的现象叫并联谐振。

56.中性点·中性线:在三相绕组的星形联接中,三个绕组末端接在一起的公共点“· ”称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。

57.负荷曲线:在直角座标系内,电力负荷随时间变化的关系曲线称为负荷曲线。 58.电杆垂直荷重:电杆本身重量和杆上横担、导线、绝缘子、金具的重量。

59.经济电流密度:导线单位截面积通过的电流值,使输电线路的建设投资、电能损耗和运行维护费用是最经济和合理的,则这个电流值称为经济电流密度。

60.电晕放电:在带电体的尖凸表面附近具有很大的电场强度,因此使大气中的气体分子发生电离而形成的自激导电,这称为电晕放电。

61.运行状态:设备的隔离开关和断路器已合闸,电源和用电设备构成电路,设备在额定电压和额定电流下运行称之为运行状态。

62.对地电容:在电路中,架空导线(或导体)形成的对地电容和电力电缆对外皮的电容均称为对地电容。 63.工频接地电阻:按通过接地体流入地中的工频电流而求得的电阻,称为工频接地电阻。

64.火花放电:在大气压下,如果电源的功率是足以产生和维持稳定的弧光放电,就会产生火花放电。在其它条件不变时,火花放电的击穿电压完全取决于极间距离。

65.邻近效应:一个导体内交流电流的分布受到邻近导体中交流电流所产生磁场的影响,这种现象称为邻近效应。 66.防爆安全型设备: 这类设备正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,并在其设备上采用适当措施以提高安全性能。

67.磁饱和现象:在磁化的过程中,当磁动势F=NI达到一定程度后,基本上不增加。

68.阻抗:在具有电阻电感和电容串联的电路中,对交流电流通过所起的阻碍作用,称为阻抗,用Z表示,单位欧姆。 69.变压器的等效电路:为了计算变压器的初次级电压、电流及功率的大小和向量关系,可以把变压器的铁芯和线圈用含有电阻和感抗的电路来代替,这个电路便称为变压器的等效电路。

70.电工仪表的准确等级:电工仪表在规定条件下工作时,在它的标度尺工作部分的全部分度线上,可能出现的最大基本误差和仪表测量上限比值的百分数,叫做仪表的准确度等级。其计算公式为:±K=△m×100%/Am。

71.二次回路:在变电所的电气设备中,凡是对一次设备进行操作、控制、保护测量的设备以及各种信号装置,统称为二次设备;二次设备间互相连结而成的电路叫二次回路。

72.原理展开图:把二次设备展开表示,同一设备的线圈和接点分别画在所展回路内,即分成交流回路(电压或电流)、直流回路、信号回路等。

73.纵差保护:利用电流互感器和差动继电器构成的继电保护装置,对于一条线路首末之间的故障或变压器、发电机、母联的内部故障、能自动切除的保护叫纵差保护。

74.时限级差(△t):指当线路各级的保护动作时间按阶梯原则来速定时,两个相邻线路的保护动作时间差。

75.绝缘电阻:是指绝缘体的临界电压以下施加的直流电压和其所含的离子沿电场方向移动形成的电导电流的比值,单位欧姆。 76.吸收比: 在绝缘实验中,除依据稳定的绝缘电阻来判断绝缘强度的好坏,还可以根据吸收比的情况来判断。在试验中把加压60秒测量的绝缘电阻和加压15秒测量的绝缘电阻的比值,称为吸收比。用K=R60ˊ/R15ˊ表示,K≥1.3合格。 77.电介质击穿:当施加于电介质上的电压超过临界值时,则使通过电介质的电容突然增强电介质发生破裂分解,直至电介质表面失去固有的绝缘性能,这种现象称为电介质击穿。

78.泄漏电流: 电缆的耐压试验中,在直流电压作用一定时间以后,极化过程结束,这时流过绝缘介质的电流叫泄漏电流。 79.击穿电压: 绝缘材料在电压作用下,超过一定临界值时,介质突然失去绝缘能力而发生放电现象时称为击穿,这一临界值称为击穿电压。

80.复合管:由两个或两个以上的晶体管组合而成的等效新管。

81.频率变换器: 在信号传输到馈线之前,用来将一个或多个信号的载波频率变换到其它载波频率的装置。 82.剖视图: 即用一假想平面剖切物体的适当部分,然后把观察者和剖开平面之间的部分移开,余下部分的视图。

83.高频电缆: 通常采用单芯同轴电缆,在供电系统中,常用于室内的高频收发讯机和室外变电站的结合滤波器的连接设备。 84.变压器的短路电压: 将变压器的副绕组短路,在原绕组上加电压,使副绕组的电流达到额定值,这时加在原绕组的电压值称为短路电压。

85.防爆型设备:这类设备有坚固的防爆外壳,能承受爆炸压力而不损坏,而且构件接合处留有传爆能力相适应的间隙,即使设备内部发生爆炸时,也不会引起外部爆炸性混合物的爆炸。

86.耐雷水平:雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷击电流幅值。 87.最小引爆电流:是引起爆炸性混合物发生爆炸的最小火花具备的电流。 88. 限幅: 把输入信号限制在某个范围内变化为限幅。

89.摆脱电流:摆脱电流是人触电以后能自动摆脱电源的最大电流。成年男性约为16毫安,成年女性约为10.5毫安。 90.跨步电压:人体在接地短路点周围行走,两脚之间相当于水平距离为0.8米的两点之间的电位差。

91.接触电压:人站在发生接地短路故障的设备旁边,在地面上离设备水平距离为0.8米,如果人手触及设备外壳,手和脚之间所呈现的电位差。

92.单相触电: 在人体和大地互不绝缘的情况下,接触三相导线中的任何一相导线经过人体流入大地,形成一个闭合的回路,这种情况称为单相触电。

93.方向过电流保护:在电流保护基础上加装方向元件而构成的保护装置,用来保护双侧电源环形电网的相间短路和单相接地短路。

94.倍压整流:就是采用低压整流元件在整流电器始端输入正弦交流电压,而在输出端能得到高倍的直流电压。

95.振荡电流:电力系统发生振荡时,系统的电源之间不再同步,系统出现幅值一定并且周期性随时间变化的电流,称为振荡电流。

96.二进制数: 即二进位计数制,只使用0和1两个数码表示的数,由低位到高位进行,是“逢二进一”二进制中第一位代表

1,第二位代表二,第三位代表四……,高位总是相邻低位的两倍。 简答题

1.什么是电机的?°爬行?±? 如何进行调试?

给定电压为零时,电动机转速应为零,如果不为零即称为电动机的爬行。调节控制板上的调零电位器,使电动机转速为零。然后增加给定电压,则电动机转速随着增加。改变给定电压正负,电动机转向改变,则调试正常。 2.数控机床指令代码主要有什么?

准备功能G指令;进给功能F指令;主轴速S指令;刀具功能T指令;辅助功能M指令。

3.笼型异步电动机的IMN=17.5A,做?°单台不频繁启动或停止、且长期工作?±时,以及?°单台频繁启动或停止、且长期工作?±时,熔体电流分别应为多大?

单台不频繁启动或停止、且长期工作IFUN=(1.5~2.5)IMN=(26.25~43.75)A 单台频繁启动或停止、且长期工作IFUN=(3~3.5)IMN=(52.5~61.25)A 4.变频器配线安装的注意事项是什么?

1)在电源和变频器之间要接入低压断路器和接触器,保护变频器及便于安装检修;2)变频器和电动机之间一般不允许接入接触器;3)变频器一般不需要接热继电器;4)变频器输出侧不允许接电容器及电容式单相电动机。

5.简述工业电视检测的特点。1)检测对象和工业电视摄像头之间没有机械联系,可采用多个摄像头,得到空间信息;2)短时间可以读出大量的信息;3)可以从视频中提取有用的特征信号,以一定的方式转换成电信号,作为运算、检测、控制使用。 6.变频器的外部接口电路由哪几部分组成? 1)多功能输入端子和输出接点; 2)多功能模拟输入/输出信号接点;3)数字信号输入/输出接点;4)通讯接口。

7.在阅读数控机床技术说明书时,分析每一局部电路后,还要进行哪些总体检查识图,才能了解控制系统的总体内容。 还要检查整个控制线路,看看是否有遗漏,特别要从整体的角度进一步检查和了解各控制环节之间的联系,达到充分理解原理图中每一部分的作用、工作过程及主要参数的目的。

8.微机测温仪进行温度动态采样时,求平台值的具体方案是什么。

首先求几个采样值的平均值,接着求出每个采样值和平均值的偏差,得出最大偏差值。

判断最大偏差值是否小于给定的误差范围,若超差则舍去最大偏差值所对应的采样值,将留下的采样值取平均值即为平台值。 9.交流电机继电器接触器电路设计的基本内容包括哪几方面。1)确定控制电路的电流种类和电压数量;2)电动机启动、正反转、制动、变速等主电路的控制方式及其保护环节设计;3)控制电路、执行电路、连锁保护环节、信号显示及安全照明等辅助电路设计。

10.数控机床对位置检测装置的要求是什么。1)高的可靠性及抗干扰能力;2)满足机床加工精度和加工速度的要求;3)使用维护方便;4)成本低等。 计算题

1.有一台笼式三相异步电动机,额定功率PN=40KW,额定转速nN=1450r/min,过载系数λ=2.2,求额定转矩TN和最大转矩Tmax。 解:

TN?9550.PN40?9550??263.45N?mnN1450Tmax=λTN=(2.2×263.45)=579.59 N·m

2、在设计选用电机电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流时,已知In=12.4A, Ist(脱扣整定)/In=5.5,求整定电流的最大值和最小值。 解:

因为I≥KIst 其中K为1~7,故最大值: IMAX=7Ist=7×5.5In=7×5.5×12.4=477.4A 最小值:

IMIN=Ist=5.5In=5.5×12.4=68.2A

3、已知JO4-44-4电动机的额定功率PN=5.5kW,额定转速nN=1440r/min,起动转矩倍数KT=Ts/TN=1.8,求: (1)在额定电压下的起动转矩;

(2)当电网电压降为额定电压的80%时,该电动机的起动转矩。

维修电工