好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

维修电工

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

黄 )、( 朱红 )和紫色。

32. 在防爆场所装设的电器通常有防爆钮、防爆插销、防爆信号灯、( 防爆电笛 )、( 防爆灯 )。 33.电机外观检查或电气试验,质量有可疑或运转中有异常情况时应进行( 抽芯检查 )。 34.断路器控制回路由( 控制 )元件、( 中间放大 )元件和( 操动机构 )三个部分组成。 35.扳把开关中心距离地面高度一般为( 1.2~1.4 )m,距门框为( 150~200 )mm。

36.拉线开关距地面一般为( 1.8 )m,暗装的插座距地面不应低于( 30 )cm,儿童活动场所的插座使用( 安全插座 )或安装高度不低于( 1.8 )m。

37.测量绝缘电阻的仪器是( 兆欧表 ),根据被测部件的额定电压不同,其电压分别为( 250 )、(500-1000 )和( 2500 )V。 38.二极管的主要参数有( 额定整流电流 )、最高反向( 工作电压 )、最高( 工作频率 )。

39. 硬母线<矩形>的连接应采用( 焊接 )和( 搭线 ),管形和园截面母线尚可采用( 专用线夹 )连接,但不得采用( 内螺纹管 )接头连接或锡焊。

40.母线和螺杆端口连接时,母线的孔径不应大于螺杆端口直径( 1 )mm。

41.重型多片矩形母线的安装中,母线和设备连接处采用( 软连接 ),连接的截面不应( 小于 )母线的截面。

42.爆炸危险场所使用的电缆和绝缘导线其额定电压不应( 低于 )线路的额定电压,且不得低于( 500 )V,绝缘导线必须敷设在( 钢管内 )。

43.露天安装的变压器和火灾危险场所的距离不应小于( 10 )米。

44.一般工厂企业的变配电所多数采用中、小型变压器,这些变压器的附件都在制造厂装配好,整体运到工地,这类变压器的安装工作内容主要有搬运、(外观检查)、( 心部检查 )、( 干燥 )、( 试运 )等工序。 45.新安装的变压器一般要进行( 5 )次冲击合闸试验。

46.绝缘子在安装前,应测量它的绝缘电阻、低压绝缘子可用( 500伏 )兆欧表测量,绝缘电阻应在( 1000 )兆欧以上,室外式支持绝缘,还必须逐个进行。

47. 隔离开关的安装工序为( 外观检查 )、( 安装 )和( 调整 )等。

48.防止雷电直击电气设备,一般采用( 避雷针 )及( 避雷线 );防止感应雷击,一般采用(避雷器 )和( 放电间隙 )。 49.架空线路紧线施工中,弧垂观测档宜选档距( 较大 )和悬挂点高差( 较小 )及接近( 代表档距 )的线档。 50. 高压断路器的操动机构有( 电磁式 )、( 弹簧式 )和( 液压式)等几种形式,它们都附有(合闸 )和( 跳闸 )线圈。

51.接地电阻包括( 接地导线的电阻 )( 接地体本身的电阻 )、( 接地体和大地间的接触间阻 )、( 大地电阻 )四部分。 52,蓄电池在初充电开始后( 25 )小时内,应保证连续充电,电源不可中断。

53.蓄电池手动端电池切换器的接线端子和端电池的连接应正确可靠,旋转手柄( 顺时针 )方向旋转时,应使电池数增加。 54.为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关和断路器之间加装( 联锁装置 ),这种装置有( 电气联锁 )和( 机械联锁 )两种。 55.电气设备出厂时进行的试验叫( 出厂试验 ),电气设备新安装后进行的试验叫( 交接试验 ),电气设备在运行中按规定的周期进行的试验叫( 预防性试验 )。

56,架空线路的杆塔按用途不同可分为:<1>直线杆塔;<2>耐张杆塔;<3>( 转角杆塔 );<4>( 终端杆塔 );<5>( 分支线杆塔 )。

57.照明线路导线截面的选择一般应符合导线允许的( 电流密度和温升 )、( 机构强度 )、( 线路允许 )电压损失等原则。 58. 500V及以下电机绝缘电阻不应低于( 0.5 )兆欧。

59.Y/Y?a8联接组别,原副两方对应的线电势相位差等于( 2400 )。 60.通用示波器主要有( Y通道 )、( X通道 )和( 主机部份 )等组成。 61.室内配线应尽量避免( 接头 ),导线连接和分支处不应受到( 机械力 )的作用。

62. 在桥式起重机中,电动机的过载保护元件应采用( 过流继电器 ),而不采用( 热继电器 )。 63.三相异步电动机在运行中应装设( 过电流 )保护和( 短路 )保护。

64. 电动机起动时,要求起动电流尽可能小些,以免( 电网电压降过大 ),起动转距尽可给大些,是为了使起动( 时间短 )。 65. 三相绕线电动机起动方法是( 转子回路 )接入适当的起动电阻,或者串( 频敏变阻器 )。

66星---三角降压起动是指电动机在起动时其定子绕组接成( Y )形,待转速升高到接近额定转速时再将它换成( △ )形。 67接触器是利用电磁吸引使电路( 接通 )和( 断开 )的一种自动控制器,它的主要结构有( 电磁 )系统和( 触头 )系统两大

部分。

68. 当电机容量小于( 10 )KW或容量不超过电源变压器的( 15~20% )时都允许直接起动。 69.要使电机反转,只要改变三相电源的( 相序 ),即把任意( 两根 )电源线交换即可。 70.晶体二极管具有( 单向 )导电性、即加正向电压二极管( 导通 ),加反向电压就( 截止 )。 71.3~10伏单回线路的继电保护一般采用( 带速断 )或( 不带速断 )的过流保护。

72. 线电阻交流电路中,电压和电流的电源相位关系是( 一致 );纯电感电路中,电流和电压的相位关系是( 电压超前 )电流90度;纯电容电路中,电流和电压的相位关系是( 电压滞后 )电流90度。

73. 端子排的顺序,应按下列回路依次排列:<1>( 交流电流 )回路;<2>( 交流电压 )回路;<3>( 信号 )回路;<4>( 直流 )回路;<5>其它回路;<6>转接回路。

74,继电保护装置由( 测量环节 )、( 比较环节 )、( 执行环节 )三个基本环节组成。 75. 照明和动力线路常见的故障有( 短路 )、( 断路 )和( 接触不良 )三种。 76.二极管有两种类型,即( PNP )型和( NPN )型。

77.同步电动机定子由导磁的( 定子铁芯 )和导电的( 定子绕组 )及( 附属部件 )组成。

78.同步电动机和异步电动机相比,区别在它的( 转速恒定不变 )和( 负载大小没有关系 )。 79. 同步电动机励磁投入的控制方法有两种:( 按定子电流控制 )、( 按转子电流频率控制 )。 80.一般电动机容量在( 2000KW )以上,变压器容量在( 6300KVA )以上的均采用差动保护为主保护。

81. 吊车的电力驱动有主钩、( 副钩 )、( 大车 )和( 小车 )四个部分,均由吊车专用的( JZR )系列电动机来拖动。 82.电动机的制动方式分为两种:( 机构制动 )、( 电力制动 )。 3.判断题

( × )1、接触器除通断电路外,还具备短路或过载的保护功能。 ( √ )2、交流接触器线圈电压过高或过低都会造成线圈过热。

( × )3、电流继电器的动作值和释放值只能通过调整反力弹簧的方法调定。 ( × )4、按钮也可作为一种低压开关,通过手动操作完成主电路的接通和分断。 ( × )5、对不同电流种类,不同铁心形式的电磁铁来说,它的吸力特性是相同的。 ( × )6、热继电器的整定电流是指热继电器连续工作时而动作的最小电流。 ( √ )7、普通车床是一种使用极为广泛的金属切削机床。

( √ )8、X62W万能铣床的主运动和进给运动采用单独的异步电动机拖动。

( √ )9、在机电系统中,由于存在大量的感性负载,一般不允许带负荷直接拉刀开关。 ( √ )10、直流电动机一般用在大型起重机上。

( × )11、PLC控制系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。 ( × )12、自动空气开关中热脱扣器是用作短路保护的。 ( × )13、使用万用表测量线路的电压可用电阻档。

( √ )14、可编程控制器硬件系统由核心元件、I/O扩展单元及外部设备组成。 ( √ )15、交流电器铁芯的铜短路环可以消除铁芯的抖动。 ( √ )16、接触器是一种自动的电磁式电器。

( √ )17、热继电器的热元件串接在电动机定子绕组中。 ( × )18、低压断路器可用来分配电能,频繁地启动异步电动机。

( × )19、机电设备二次接线主要是为了保证一次接线的安全可靠、经济运行。

( √ )20、接近开关可用于高速计数、测速、检测零件尺寸、液面控制等。( × )21、接触器的电磁线圈通电时,常开触头首先闭合,继而常闭触头断开。

( √ )22、继电器不能用来直接控制较强电流的主电路。

( × )23、对HK系列刀开关的安装,除垂直安装外,也可倒装或横装。 ( × )24、当按下常开按钮,然后再松开时,按钮便自锁接通。 ( × )25、熔断器熔体的熔断时间和电流的平方成正比。

( × )26、接触器灭弧装置也是电磁式低压电器的共性元件。 ( × )27、交流电机的漏阻抗随着电压、电流的变化而改变。

( × )28、电气设备安装后,如有厂家的出厂试验合格证明,即可投入正式运行。 ( √ )29、通过交流线圈的磁力线越多,感应电动势越大。 ( √ )30、铣床主要用于加工工件的平面、斜面、沟槽。

( √ )31、接触器适用于远距离频繁接通或断开交直流主电路及大容量控制电路。 ( √ )32、机电设备常用的接触器有交流接触器和直流接触器两类。 ( × )33、熔断器用来分配电能,不频繁地启动异步电动机。

( √ )34、数控机床程序控制系统能逻辑地处理使用编码指令规定的程序。 ( √ )35、T68型卧式镗床控制要求主轴旋转和进给都应有较大的调速范围。 ( √ )36、组合机床一般采用多轴、多刀、多工序、多面同时加工。 ( × )37、在机电设备短路故障中,两相接地占的比例最大。 ( √ )38、电气设备中的铜、铝接头是不能直接连接的。 ( × )39、交流电弧比直流电弧不容易熄灭。

( √ )40、负载状态下,交流电动机铁芯的磁通量比空载大得多。 ( × )41.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。 ( √ )42.555精密定时器可以使用于脉冲位置调整。

( × )43.电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。 ( × )44.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。

( × )45.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响能得到全部补偿。 ( × )46.变频器的主电路,包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。 ( √ )47.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。 ( × )48.积分运算放大器输出端的电阻应该和电容并联。

( × )49.逻辑电路中的 “和门”和 “ 或门”是相对的,所谓 “正和门”就是“负或门” “正或门”就“负和门”。 ( × )50.示波器上观察到的波形是由加速极电压完成的。 ( √ )51.电压互感器的二次回路中,必须加熔断器。 ( × )52.当电动机低于额定转速时,采用恒转速方式调速。 ( × )53.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节。

( √ )54.变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按RESET键。 ( √ )55.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。 ( √ )56、对35KV的电缆进线段,要求在电缆和架空线的连接处须装设放电间隙。 ( × )57.电容器的放电回路必须装设熔丝。

( √ )58.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻,和输出端到反相输入端之间的电容所组成。 ( √ )59.555精密定时器可以使用于脉冲发生器。

( √ )60.电动机?°带病?±运行是造成电动机损坏的重要原因。 ( × )61.OUT指令是对驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。

( × )62.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的 倍。 ( × )63、晶体三极管做开关使用时,应工作在放大状态。 ( √ )64、变压器的铁芯必须一点接地。

( × )65、变频器和电动机之间一般需要接入接触器。 ( × )66、莫尔条纹的方向和光栅刻线方向是相同的。

( × )67、晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。 ( × )68、变频器的输出不允许接电感。

( √ )69、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。

( × )70、突然停电将产生大量废品、大量减产,在经济上造成较大损失的用电负荷,为 “二级负荷”。 ( √ ) 71.在外力电场作用下,电介质表面或内部出现电荷的现象称为极化。 ( × )72.变压器铭牌所标的容量单位一般为KW。 ( × )73.电晕放电是一种固体放电。

( × )74.金属导体导电是因为其内部存在着大量的带电离子。

( √ )75.对精密仪器,如外壳接地除起保护作用外,同时能使精密仪器不受外界电场干扰的影响。 ( √ )76.电缆线路一般都装设零序电流保护装置。 ( √ )77.增加导线截面对减少电晕有利。

( √ )78.变压器一、二次电压的相位关系是利用接线组别来表示的。 ( × )79.使用兆欧表测量线路的绝缘电阻,宜采用软导线。 ( √ )80.介电常数增大将使电缆的电容电流增大。 ( × )81.在环境温度低于0℃时,不允许敷设塑料绝缘导线。

( √ )82.电缆的载流量主要取决于最高允许温度和周围环境温度。 ( √ )83.室内配电母线一定要涂色,室外配电母线则不涂。 ( × )84.在三相四线系统中,需装绝缘检查装置。

( √ )85.同一台电压互感器对应于不同的准确级,将有不同的额定容量。 ( × )86.跌落式熔断器可以安装在室内。

( √ )87.一般在110KV以上的少油断路器的断口上都要并联一个电容。 ( √ )88.一般高压套管端部都要加设金属屏蔽罩。 ( × )89.熔断器能作为异步电动机过载保护。

( √ )90.高压开关柜上指示灯是110V,如接到110V的电源上,一般要串一个电阻。 ( × )91.一般多油断路器涂红色漆,少油断路器涂灰色漆。 ( √ )92.闸刀开关的熔丝不装在电源测。 ( √ )93.一般继电器大部分触点是垂直放置。

( √ )94.电力变压器的高压线圈常绕在低压线圈的外面。 ( √ )95.变压器器身装入油箱后,应立即注入变压器油。 ( × )96.防爆电气设备的接触间隙在1毫米以下。

( √ )97.变压器铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造的主要目的是为了降低涡流损耗。 ( × )98.额定电压相同的交直流继电器可以互相代替。

( √ )99.磁感应强度是描述磁场中某点磁场强度强弱和方向的物理量。

( × )100.如图所示的电容器串联电路中,假设C1>C2,电源为直流电源,则C1两端的电压大于C2两端的电压。 ( × )101.当异步电动机的机械负载减小时,它的转速降低,电枢电流增大。 ( √ )102.硅稳压二极管是利用它的反向击穿性来进行稳压的。

( × )103.配电盘、柜的安装要求:主控制屏,继电保护屏,自动装置屏等应和基础型钢焊死。 ( × )104.交流电路中,平均值和有效值相当。

( × )105.在直流电路中,电阻的瞬时电流和平均电流基本相同。

( √ )106.《全国供用电规则》规定10KV以下电压波动范围为9.3-10.7KV。 ( √ )107.由于线圈本身的电流变化而在线圈内部产生的电磁感应现象叫自感。

( √ )108.介电常数是同一电容器中用某一物质作为电介质时的电容和其中为真空时的电容的比值。 ( × )109.防酸隔爆式铅蓄电池的防酸隔爆栓,在蓄电池充电时应取出,以便酸气排泄流通。 ( × )110.变压器的空载损耗也称为铜损或正常损耗。

( × )111.三相变压器的原方和副方绕组的匝数之比.等于原方和副方额定电压之比。

( √ )112.双绕组变压器,电流大的一侧电压较低,绕组匝数较少的导线较粗,而电流小的一侧,电压较高,绕组匝数较多的导线细。

( × )113.变压器的效率等于它的输出视在功率和输入视在功率之比。

( × )114.三相交流异步电动机,在三个定子绕组中,通以三个电流,可以形成旋转磁场使电机旋转。 ( √ )115.三相异步电动机的起动转矩和电源电压的平方成正比。

( √ )116.运行中的变压器油如果失去透明度和荧光,则说明其中含有游离炭等杂质。 ( √ )117.三相异步电动机定子串电阻降压起动的目的是减少线路压降。

( × )118.三相异步电动机Y?a△降压起动时,其起动转矩是全压起动转距的1/ 。 ( × )119.起重运输机械的滑触线支架装高距地面距离大于5米时,可不接地。

( × )120.整流式电流表能测出畸变波交流电流是它的特长。( √ )121.磁力线总是闭合的,它不可能中断。 ( × )122.变压器的损耗可分为不变损耗和铁损。 ( × )123. 交流电的周期越长,表明交流电变化越平稳。 ( × )124.10KV线路一般采用中性点经消弧线圈接地。

( × )125.电梯的各种安全保护开关安装时,应固定牢靠且必须采用焊接固定。 ( √ )126.零序电流只有在系统接地故障或非全相运行时才会出现。

( √ )127.在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,因不破坏系统电压的对称,所以一般允许短时运行。 ( × )128.零序电流的分布,主要取决于用电设备的外壳是否接地。 ( √ )129.零序电压的特征是接地故障点最高。

( √ )130.用电管理中?°三电?±是指计划用电、节约用电和安全用电。 ( × )131.仪表的准确等级为0.1级,则基本误差为小于0.1。

( × )132.稳压管可在电源中起到稳压和均压的作用,如同负载在电源上的一个串联电阻。 ( √ )133.晶体管的内部结构分为三个区。即发射区、基区和集电区;两个结为发射结和集电结。 ( × )134.直流电动机是依据载流导体在磁场中受机械力作用而运动这个原理工作的。 ( × )135.电缆线芯的几何尺寸主要根据电缆容许温升决定的。 ( × )136.登杆用的脚扣静拉力试验周期为?a年一次。 ( √ )137.安全带的静拉力试验周期为半年一次。

( √ )138.制作10KV环氧树脂电缆中间接头时,其极间距离为18毫米; ( √ )139.发电厂、变电所装设并联电抗器的目的是为了电力系统的电压调整。

( √ )140.发电厂、变电所装设消弧线圈是用它来平衡接地故障电流中因线路对地电容所产生的超前电流分量。 ( √ )141.发电厂、变电所装设限流电抗器的目的是限制短路电流。

( × )142.架空输出线路的换位,是将输电线路划分为若干等分,在各端内调换导线的位置,使各导线相互问的距离以及对大地、对附近各通信线之间的距离相等。

( × )143.将几个悬式绝缘子串联使用时,各个绝缘子所承受的电压将随其位置而异。靠近导线一侧的绝缘子所承受的电压较低。

( √ )144.当用直埋方式敷设地下电缆线路时,在可能受到车辆及其他重物压力的场所,规定埋深大于1.2米。 ( × )145.在高压配电系统中,用于接通或开断有电压而无负载电流的开关用负荷开关。

( √ )146.负荷开关主片和辅助刀片的动作次序是合闸时主刀片先接触,辅刀片后接触,分闸时主刀片先离开,辅刀片后离开。

( × )147.电动式自动开关在启动电动机时立即开断,是由于失压脱扣器无电压或线圈烧坏。

( × )148.为了消除接触器、继电器等的直流线圈在继电后由自感电势所引起的火花,通常用电容器作为线圈放电回路元件。 ( × )149.10KV屋内高压配电装置的带电部分至接地部分的最小安全净距离为100毫米。

( × )150.测量阻值很小的电阻要用直流双臂电桥,以减少测量误差,其主要原因是被测电阻阻值太小。

( × )151.对于正常运行时定子绕组为Y接法的三相交流鼠笼型异步电动机,如果要采用降压起动,应选用延边三角形起动。 ( × )152.为了防止母线因热胀冷缩产生变形而将设备损坏,应沿母线长度方向每隔30米装设一个母线补偿装置。 ( × )153.3~10KV三相交流电动机的过负荷和短路故障保护应采用定时限过电流保护装置。

( × )154.瓦斯继电器内有两个浮筒,当下浮筒上的接点闭合时其作用是报警,当上浮筒上的接点闭合时其作用是使断路器

维修电工

黄)、(朱红)和紫色。32.在防爆场所装设的电器通常有防爆钮、防爆插销、防爆信号灯、(防爆电笛)、(防爆灯)。33.电机外观检查或电气试验,质量有可疑或运转中有异常情况时应进行(抽芯检查)。34.断路器控制回路由(控制)元件、(中间放大)元件和(操动机构)三个部分组成。35.扳把开关中心距离地面高度
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5s7ap8uhk44oweh0q68m0sr9z0p08p00nxz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享