2024年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题解析
1.某公司租用创业大厦第十五层作为办公楼,公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大,遂摆放沙发作为公司休息室使用。该公司的行为违反了《中华人民共和国消防法》,应责令其改正,并( )。 A.处1000元以上5000元以下罚款 B.对总经理处1日以上3日以下拘留 C.对责任人处5日以上10日以下拘留 D.处5000元以上50000元以下罚款 『正确答案』D
『答案解析』根据《中华人民共和国消防法》第六十条规定,单位违反规定,占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的,责令改正,处5000元以上50000元以下罚款。
2.某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄漏,立即报告总经理王某,要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成1人死亡、1人重伤。根据《中华人民共和国刑法》,应对总经理王某处( )。 A.五年以下有期徒刑或者拘役 B.五年以上有期徒刑
C.五年以上有期徒刑,并处罚金 D.五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
『正确答案』A
『答案解析』根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款规定,强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解
释》第六条规定,实施刑法第一百三十四条第二款规定的行为,因而发生安全事故,具有下列情形之一的,应当认定为“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”,对相关责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:(1)造成死亡1人以上,或者重伤3人以上的。(2)造成直接经济损失100万元以上的。(3)其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。
3.某消防技术服务机构受某大型综合体业主委托,出具虚假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处10万元罚款,并对直接负责人王某处1万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处( )罚款。
A.1000元和100元 B.3000元和300元 C.5000元和500元 D.7000元和700元
『正确答案』B
『答案解析』根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定,当事人到期不缴纳罚款的,每
日按罚款数额的3%加处罚款。单位和个人的罚款数额分别为10万元和1万元,因此每日可加处3000
元和300元罚款。
4.某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是( )。 A.设置了自带电源的应急照明灯具 B.设置了机械排烟设施 C.安全出口门口设有门帘挡风
D.在地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭
1
『正确答案』C
『答案解析』根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十一条规定,公共娱乐场所内应当设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得少于20min,故不选A。该文件对地上公共娱乐场所设置排烟设施无硬性要求,设置之后更安全,故不选B。根据该文件第九条规定,公共娱乐场所的安全出
口数目、疏散宽度和距离,应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。安全出口处不得设置门槛、
台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。故选C。根据该文件第十三条规定,在地下建筑内设置公共娱乐场所,严禁使用液化石油气。该建筑为地上一层,而非地下,因此不选D。
5.某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》要求的是( )。 A.断开一个探测回路与控制器之间的连线,56s时控制器发出故障信号
B.报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,85s时控制器发出火灾报警信号
C.将一个探测回路中任一探测器的连线断开,30s时控制器发出故障信号 D.断开备电源与控制器之间的连线,66s时控制器发出故障信号
『正确答案』B
『答案解析』根据《火灾报警控制器》第5.2.4条规定,当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号 应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。故不选 A、C、
D。根据该规范第5.2.2条规定,当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。故选B。
6.某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,下列检测结果中,不符合标准规范要求的是( )。
A.某建筑高度为55m,建筑面积为10000m的办公建筑的消防应急照明灯具持续工作时间为0.5h B.某建筑面积为1500m的幼儿园的消防应急照明灯具持续工作时间为0.5h C.某建筑面积为1500m的养老院的消防应急照明灯具持续工作时间为0.5h D.某建筑面积为1000m的KTV的消防应急照明灯具持续工作时间为0.5h
『正确答案』C
『答案解析』根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.4条规定,系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:(1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应 2
少于1.5h。(2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m的公共建筑和总建筑面积
大于20000m的地下、半地下建筑,不应少于1h。(3)其他建筑,不应少于0.5h。故不选A、B、D;选项C为老年人照料设施,持续工作时间不应少于1h,故选C。
7.高某持有国家一级注册消防工程师资格证书,注册于某消防安全评估机构,按照《注册消防工程师管理规定》,高某不应( )。 A.使用注册消防工程师称谓 B.开展消防安全评估 C.参加继续教育
D.以个人名义承接执业业务
『正确答案』D
『答案解析』根据《注册消防工程师管理规定》第三十一条规定,注册消防工程师享有下列权利:
2
2
222
2
(1)使用注册消防工程师称谓。(2)在规定的范围内开展执业活动。(3)参加继续教育。故不选A、B、C。根据该文件第三十三条规定,注册消防工程师不得以个人名义承接执业业务、开展执业活动。故选D。
8.某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行系统调试,下列喷水试验的测试方法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》要求的是( )。 A.选择最近和最大的两个储罐以手动控制方式分别进行两次喷水试验 B.选择最远和最大的两个储罐以手动和自动控制方式分别进行一次喷水试验 C.选择最远和最大的两个储罐以自动控制方式分别进行两次喷水试验 D.选择最近和最大的两个储罐以手动和自动控制方式分别进行一次喷水试验
『正确答案』B
『答案解析』根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》第6.2.6条规定,当为手动灭火系统时,泡沫灭火系统应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,泡沫灭火系统应以手动和
自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求。检查数量:当为手动灭
火系统时,选择最远的防护区或储罐;当为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动控制的方式进行试验。
9.某养老院共5层,建筑高度为22m,每层建筑面积为1000m。对该养老院的下列防火检查结果中,符合现行国家标准规范要求的是( )。
A.地上三层设有1间建筑面积为300m的诊疗室
B.地下一层设有1间建筑面积为200m的健身房,有35人使用 C.地上四层设有1间有40个就餐座位的餐厅 D.疏散门采用火灾时能自动开启的电动推拉门
『正确答案』A
『答案解析』根据《建筑设计防火规范》第5.4.4B条规定,当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m且使用人数不应大于30人,故不选B;老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与 2
医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200m且使用人数不应大于30
人,故不选C。根据该规范第6.4.11条规定,民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门,故不选D。选项A中诊疗室设置在地上三层,消防技术标准规范对位于三层的公共活动用房无面积限制,故选A。
10.某建筑高度为26m的商业综合体,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,对于地上三层的卡拉OK厅的室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准规范要求的是( )。 A.顶棚采用金属复合板
B.沙发采用实木和纯毛装饰布制作 C.墙面采用珍珠岩装饰吸声板 D.地面采用氯丁橡胶地板
『正确答案』B
『答案解析』该商业综合体建筑高度为26m,属于高层建筑。根据《建筑内部装修设计防火规范》第5.2.1条规定,高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级中,歌舞娱乐场所的最低标准为顶棚A级,其余为B1级。虽然该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,但根据该规 2
范第5.2.3条规定,除特定场所和部位(含歌舞娱乐游艺场所),以及大于400m的观众厅、会议
厅和100m以上的高层民用建筑外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在上述规定的基础上降低一级。歌舞娱乐场所属于不能降级的场所。 根据该规范第3.0.3条的条文说明,金属复合板为A级,故不选A;实木和纯毛装饰布为B2