好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统继电保护原理考试题型复习知识点及例题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2008级《电力系统继电保护原理》考试题型及复习题

第一部分:考试题型分布

(1) 单选题(10分):1分×10题 (2) 多选题(10分):2分×5题 (3) 判断改错题(10分):2分×5题 (4) 简答题(20分):5分×4题 (5) 分析题(20分):3题 (6) 计算题(30分):3题。

第二部分:各章复习题

第一章 知识点:

1) 继电保护装置及其基本任务(故障、不正常运行状态、动作于断路器跳闸、动作于信号) 2) 继电保护装置的原理结构(测量、逻辑、执行) 3) 保护四性的内容,理解何为保护四性 例题:

1. 如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明:

(1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围;

(2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; 第二章

(3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。

知识点:

1) 继电特性和返回系数 2) 微机保护装置硬件组成

3) 采样定理、频率混叠、前置低通滤波器 4) 微机保护软件功能模块的构成 例题:

1. 什么是继电器的返回系数?返回系数都是小于1的吗? 2. 举例说明哪些继电器是过量动作的,哪些继电器是欠量动作的? 3. 微机保护装置硬件系统由哪五部分组成?分别起什么作用? 4. 微机保护的软件一般由哪些功能模块构成?

5. 如何选择微机保护的采样率?说明低通滤波器设计与采样率选择之间的关系。 第三章 知识点:

1) 三段式相间电流保护的基本原理与构成、整定原则、应用评价及其整定计算,掌握整定

计算过程中分支系数的计算与引入 2) 瞬时电流速断保护的保护范围 3) 电流保护的接线方式及其应用场合 4) 低电压保护的优缺点

5) 功率方向元件,0°接线和90°接线,电压死区 6) 半周积分算法和全波傅立叶算法 例题:

1. 试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段

的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

?Iact?4.93kA,lmin?41.3%,t?0s (参考答案:Iact?1.775kA,t?0.5s,Ksen?1.73??'')

Iact?0.565kA,t?2s,Ksen?5.44,1.862. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流

??1.3。如线路长度时取平均额定电压),线路电抗为X1?0.4?/km,可靠系数Krel减小到50km、25km,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论?

3. 三段电流保护的整定计算:

(1)AB和BC线路最大负荷电流分别为120A、100A

(2)电源A:XS.min?15?,XS.max?20?;电源B:XS.min?20?,XS.max?25?

??1.25,Krel???1.15,Krel????1.2,Kre?0.85,KMS?1.8 (3)Krel

试整定线路AB(A侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

4. 如下图,保护1、2都装设了三段电流保护,当k点发生AB二相相间短路故障时,分

析继电器的起动、动作、返回情况。

5. 电流保护的接线方式有哪些?各自适用在哪些场合?

6. 何谓90°接线方式?采用90°接线的功率方向继电器构成方向性保护时为什么有死

区?零序功率方向元件也有类似的死区吗? 7. 和电流保护相比,低电压保护有哪些优缺点? 8. 三段式保护为何不能瞬时保护线路全长?

9. 设微机保护采用半周积分算法计算电压幅值,采样频率为一周期采用12点,设

ua?1102sin(314t?300),写出应用半周积分法计算该电压幅值的详细过程。更换

初始角度对半周积分法的影响分析。 10. 利用全波傅氏算法计算上述习题。 第四章 知识点:

1) 中性点接地方式及其应用场合

2) 中性点有效接地系统(大接地电流系统)的故障特征

3) 三段式零序电流保护的基本原理、整定原则、应用评价及其整定计算 4) 零序功率方向元件的最灵敏角,无电压死区

5) 零序电流速断的三条整定原则之间的矛盾及其处理方法

6) 中性点不接地系统(小接地电流系统)的故障特征,以及相应保护策略。 7) 消弧线圈的补偿方式 例题:

1. 试述我国电网中性点有哪几种接地方式?各有什么优缺点?分别适用于国内哪些电压

等级?

2. 电网中性点采用哪种接地方式主要取决于什么因素?

3. 零序功率方向继电器的最灵敏角与相间方向继电器的最灵敏角是否相同?为什么? 4. 接地短路时的零序电流大小与系统运行方式是否有关?零序电流在电网中的分布与什

么因素有关?

5. 大接地电流系统、小接地电流系统中单相接地故障时的电流电压有什么特点?相应的保

护怎样配置?

6. 如图所示,已知保护3的零序I段动作电流为1.5A,其保护范围末端k点发生接地短路

时,流过保护4的零序电流为0.9A,k1点发生接地短路时,流过保护1的最大零序电流为2.5kA,断路器非同期合闸和非全相振荡时流过保护1的零序电流分别为2.1kA和3.3kA,试分别确定变压器TM2投入和退出运行时保护1的零序I段(灵敏I段、不灵敏I段)、II段动作电流一次值。灵敏I段的可靠系数取1.2,其他均取1.1。

TM1k112TM23k4

7. 零序电流三段保护整定计算:

电力系统继电保护原理考试题型复习知识点及例题

2008级《电力系统继电保护原理》考试题型及复习题第一部分:考试题型分布(1)单选题(10分):1分×10题(2)多选题(10分):2分×5题(3)判断改错题(10分):2分×5题(4)简答题(20分):5分×4题(5)分析题(20分):3题(6)计算题(30分):3题。第二部分:各章复习题
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5s3pl5opgz9pugm7qnnb9acj39qpyw00egr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享