QHSE作业指导书
编 号: QG/CC-7- 中化七建 D-QHSE.03-34独山子项目部第 1页
进入有限空间作业管理办法 共 5页
1 目的
明确进入有限空间作业必须遵守的基本要求,努力保障进入有限空间内作业人员的健康、安全。 2 适用范围
中化七建独山子项目部承接的独山子石化公司工程建设项目设备安装、坑基作业、运行服务。 3 职责
3.1项目工程管理部专业工程师对每一个有限空间作业的环境、工作方法进行阐述,编制在施工方案上并进行技术交底;
3.2项目质量安全部安全员根据施工方案编制JHA作业指导书,对员工进入有限空间作业的环境、工作方法可能发生危险向员工公布信息,需要采取的措施加以说明,必要时对措施的使用进行培训;
3.3项目设备材料部对项目有限空间作业需用的工器具进行采购、管理; 3.4项目部施工单位负责人、施工班组、所有现场施工相关人员都必须自始至终遵守有限空间作业的相关规定;
3.5 HSE员负责员工进入有限空间作业前的环境、工器具(用电设备)、劳动保护进行检查有效;
3.6项目部所有管理人员和主管人员必须确保:任何人在未接受正确培训、不懂如何正确使用呼吸设备和其他安全设备前不得擅自使用这些设备,以确保本程序所包括的工作能够得以安全的执行。
3.7呼吸设备和安全设备的管理人、使用人,负责向项目部主管汇报设备的缺陷和故障,此类有缺陷或故障的设备在完全修复或更换前不得使用。 4 定义
4.1 不办理有限空间作业而开展工作的(独山子石化公司工程建设项目指挥部零宽容政策之一),独山子石化工程建设项目不可接受的任何一次违反规定的行为。 4.2 有限空间作业:凡进入或探入塔、釜、罐、槽车以及管道、炉膛、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭设备及场所作业。 特殊有限空间作业:凡属下列情况之一,即为特殊有限空间作业。4.3
进入有限空间作业管理办法 第 2页 共 5页
1)有限空间内氧气浓度低于20%;2)有限空间内可燃气体浓度高于10%;3)有 限-6-6;5)有限空间内10×30×1010;4)有限空间内硫化氢浓度高于空间内CO浓度高于温
度大于40度;6)有限空间过于狭小;7)有限空间从进入点计,距离超过20米;8)有限空间内存在大于24伏电压的情况; 5 总体要求
5.1有限空间的危险
5.1.1有限空间内气体:烃、氮气、硫化氢、不新鲜的空气、施工时采用的有毒材料;
5.1.2有限空间内物质:疏水废料、淤泥和可燃材料; 5.1.3有限空间内部的障碍物或复杂结构; 5.1.4其它作业可能给有限空间带来的危险。 5.2 进入有限空间的准备工作
5.2.1进入有限空间提前24小时由项目部HSE员向工程监理申办《有限空间作业许可证》;
5.2.2作业许可证的最长期限为24小时,如期限过后作业尚未完成,需要申办新的许可证;
5.2.3项目部安全员和现场作业负责人共同负责落实作业许可证上的各项安全措施(详见《有限空间作业许可证》);
5.2.4进入有限空间时应采取严格的预防措施,即使进入有限空间内作业时间非常短也不例外;
5.2.5在进入有限空间前,必须采取有效的措施防止任何危险物质的引入。如将连接处断开、用盲板隔离等;
5.2.6在进入有限空间前,项目部HSE员要给进入有限空间内作业的施工人员、外面相关的监护人进行安全技术交底,并签字确认;
5.2.7制定切实可行的急救措施和应急预案,必要时配置空气呼吸器;
5.2.8无论有限空间内是否戴呼吸设备, 监护人必须记录进入有限空间的每个人员以及运进有限空间的所有设备和工具;
5.2.9进入有限空间前, 作业主管必须会同项目部专职安全员检查和完成检查清单上 的所有准备步骤并采取任何必要的附加措施,同时报工程监理检查;A)见附件(
进入有限空间作业管理办法 第 3页 共5页
5.2.10准备进入有限空间作业所需足够的照明,要求使用防爆灯具和防爆插座,照明电 24V。源电压不得高于 有限空间内的动火作业5.3
5.3.1 有限空间内的动火作业项目部HSE员要同时申办《有限空间作业许可证》和《动火 作业许可证》,实施工作方法及说明危险性分析(JHA); 5.3.2 作业开始前,必须由一名经许可的甲方气体检验人员检查有限空间是否存有可燃的/
有毒气体并检测氧气含量;
5.3.3项目部HSE员和主管工程师制定通风方案,确定合适的排气口用来排出动火区域的烟气和有害散发物,现场施工队长和施工班长负责落实通风措施; 5.3.4 乙炔和氧气瓶必须放置在有限空间外。当由于任何原因暂停工作时,必须将供气软管与气瓶断开;
5.3.5需要时应使用合适的呼吸保护器;
5.3.6 在作业区域附近必须备有可用的、合适的灭火器; 5.3.7 必须指派至少两名合格的监护人,监护人在有限空间外至作业的至始至终; 5.3.8 有限空间内应始终保持整洁有序。所有不必要的材料都必须从有限空间内
清除。
5.4不带呼吸设备进入有限空间
5.4.1设备和工具应合适地接地和固定以防止产生静电火花; 5.4.2进入密闭空间前必须进行适当地通风且敞开24小时; 5.4.3必须隔离所有电气和动力源;
5.4.4照明设备采用防爆类型,使用安全电压;
5.4.5进入有限空间前,对氧含量和潜在的有害空气进行相关气体检测。(氧气百分比不低于19.5%并且不高于23.5%);
5.4.6指派专门的两名监护人员,明确其职责。所有选中进入有限空间的人员或监护人员必须精神正常、身体健康。他们必须接受充分的培训、有能力实施作业和使用相关设备;
5.4.7现场已具备有用的救援设备,有经审批的救援方案,并经过认可且所有各方均明确理解此方案,特别是作业人员与监护人员; 带呼吸设备进入有限空间5.5
进入有限空间作业管理办法 页 共5第 4页该方案必须
在班前交底会负责人批准。必须制定施工方案并由施工负责人和HSE5.5.1 上进行审核并认可,施工方所有人员都必须出席该会议,并在会议记录上签字;防止无关人员进入作业区域对在作业场所适当的地方设置安全警示牌和警戒绳,5.5.2
工程造成隐患或使其暴露在危险中; 所有进入有限空间的人员都必须穿戴合适的呼吸设备;5.5.3 5.5.4 未接受过呼吸设备使用培训的人员不得进入有限空间;要求监护人员穿戴呼吸设备,至少应携带呼吸设备,一旦需要即可穿戴。另外,5.5.5 监 护人必须能与密闭空间内的人员保持联络。负责供气的人员必须与监护人员保持联络; 5.5.6 应配备足够数量的人员以备救援所需。 5.6 救援计划员和技术员必须针对可能的危险制定一份详细的救HSE5.6.1进入有限空间前,项目部监护人员和救援队成员要熟悉救援计划的要求。所有人员包括经授权的进入者、援计划, 救援计划中至少应包括下列内容: ;5.6.1.1作业场所防护栏的设置和适当的照明设备(防爆类型)指定救援队成员,救援人员必须受过培训以了解有限空间内的潜在危险,知道5.6.1.2 如何使用救援设备、如何正确实施救援行动; 5.6.1.3装备合适的设备,如机械提升设备、附加的呼吸设备、救生绳和相应的救生设 备; 5.6.1.4经授权的进入者、监护人员和救援队之间建立有效的通讯联系;预料有限空间中可能存在的危险,考虑万一发生意外时要采取的相应的救援方5.6.1.5 法; 受伤人员撤离方法和装备,可用的应急车辆等;5.6.1.6 5.6.1.7规定厂外救援服务的联系方式。 安全服装和设备5.7 考虑到预期的危险,控制区域内的人员、有限空间内作业的人员必须穿戴相应的5.7.1 安全服装和设备。 应考虑使用下列的防护设备:5.7.2 防护衣、安全鞋、手套、呼吸器、救生索.
进入有限空间作业管理办法 页 共5第5页 5.8 培训
所有需要进入有限空间的人员、监护人、急救人员都必须要接受有限空间作业管5.8.1 员进行培训;理培训,由项目部HSE: 5.8.2 监护人员必须接受有限空间作业管理规定的培训。通过培训他们必须熟悉他们的任务和职责;了解进入有限空间期间可能面对的危险,了解进入者受到危险影响时可能有的行为;与经授权
的进入者保持联系以监督有限空间内外的作业,并决定进入者留在有限空间内是否安全;一旦进入者需要帮助撤离危险空间时,召集救援服 务人员。 相关文件6
独石化文件6.1 ;《有限空间作业管理规定》 《临时用电管理规定》; 。《高空作业管理规定》 记录7
有限空间作业许可证; 有限空间进入检查单。
附件A
有限空间作业许可证
QG/CC-7-D-QHSE.03-34-01 许可证编号:
项目经理部: 申请进入有限空间承包商: 进入有限空间开始日期、时间: 年 月 日 时 分 进入有限空间结束日期、时间: 年 月 日 时 分 (最长不超过7天) 进入有限空间位置: 有限空间所在装置/厂房号: 有限空间描述/尺寸? 长: 宽: 高: 要执行的作业? 是否有化学性材料? 有那些潜在危险? 附近是否有危险性作业? 高度危险? □ 附作业方案/工作危险性分析? □ 低度危险? □ 需要的设备/条件 需要的附加个人防护设备 □ 供气软管 □ 安全带 通风: □ 强制 □ 抽取□ 救生索 □如何实施? 背带式呼吸装置 自然 □ □ 护目镜/滤筒 □ 滤芯 照明□ □ □ 防尘面罩面罩 通讯设备□□ 橡胶靴 □ 橡胶手套 □ 警报器□□ 防化服 全身性工作服 卷扬机 三脚架+□□ 凉背心□ 听觉保护 电气隔离□ □ 其他 □ 其他 □ 机械隔离□ 氧气 ? 检测什么气体一氧化碳 20.5%-21.5% □ 碳氢化合物□缩写字母 日期/ 结果: 检测频率 缩写字母日期/时间时间 结果 缩写字母 日期/时间 结果? 需要导管吗 : 结果 缩写 : 字母 日期 附注/要求的附加措施: 检测人员 姓 名 签 名 签 名监护人员 名姓 承包商现场作业通过在许可证上签字, 我在此声明:我将保证完全遵守有限空间许可程 负责人签名: 序并执行许可证上所陈述的所有控制措施. 时间:/ 签名日期承包商审批 施工承包商施工施工承包商HSE负责人审批 EPC承包商施工负责人审批. EPC承包商HSE负责人审批 负责人审批签 名: 签 名: 名:签 名:签 日期时间:日期/ /时间:时间:日期/ 时间:日期/ DREP 项目经理部审批 监理监理单位审批 监理施工负责人 监理HSE负责人 签 名: 签 名: 日 期: 日 期: 其它要求