好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋工程施工方案02893 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢筋加工前,由翻样人员依据结构施工图、规范要求、施工方案及有关洽商对各种构件的每种规格钢筋放样并填写《钢筋配料单》,《钢筋配料单》中注明钢筋的规格形状、长度、数量、重量、使用部位等。

《钢筋配料单》经项目部技术副经理审核签字认可后,开始加工。

(2)钢筋加工

1).钢筋加工机械

根据结构设计钢筋量及机械加工能力,配备以下数量的加工设备.

钢筋加工机械设备一览表

序号 1 2 3 4 5 设备名称 弯曲成型机 切 断 机 调 直 机 砂轮切割机 钢筋直螺纹机床 数量(台) 3 2 2 2 6 性 能 φ28 φ28 φ500 φ25、22、20、18、16等 用 途 钢筋成型 钢筋切断 钢筋调直 钢筋切断 钢筋丝头加工 2)钢筋弯折时,需根据不同的弯折角度、直径,使用不同的弯心模具详见下表:

弯折 钢筋弯折直径D 备 注 角度 φ6.5-φ16 Φ12-Φ22 Φ25-Φ28 900 1350 1800 2.5d 2.5d 2.5d 4d 4d 4d 4d 弯起钢筋中间部位弯折处为5d

(3)钢筋连接

1). 基础构造筏板、承台、拉梁钢筋

基础构造筏板、承台、拉梁钢筋有HRB400、HRB335、HPB235级三种。根据设计要求,d≥16mm的底板钢筋及所有竖向满足该条件的钢筋均采用直螺纹连接, d<16mm的钢筋采用搭接接头形式。

接 头 形 式 应 用 范 围 连 接 部 位 和 要 求 搭接在受力较小处(参照03G101、04G101搭接接头 d<16mm 标准设计图集),且同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。 直螺纹钢筋接头 直螺纹钢筋套筒机械由高碑店市栋梁实业有限公司负责提供。钢筋直螺纹接头套丝由厂家负责技术指导,我方自行加工、安装。

2).现浇钢筋砼楼板及次梁钢筋

各层楼板钢筋接头均采用搭接接头,且同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。

各层楼板钢筋接头位置:上铁在跨中1/3,下铁在支座1/3。 3).框架梁钢筋

框架梁钢筋的直径d≥16mm时采用直螺纹连接, d<16mm的钢筋采用搭接接头形式。搭接长度≥58d,且同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。框架梁钢筋接头位置:上铁在跨中1/3范围内;下铁在支座1/3范围内,且尽量避开箍筋加密区。

4).框架柱及剪力墙钢筋(一级框架、一级剪力墙)

框架柱及剪力墙暗柱内d≥16mm的纵向钢筋采用直螺纹连接,同一连接区段内钢筋的接头面积百分率≤50%。

5).抗震剪力墙内分布钢筋(一级抗震墙)

一级抗震剪力墙,墙内水平及竖向分布钢筋的直径d≥16mm时采用直螺纹连接, d<16mm的钢筋采用搭接接头形式,搭接长度应满足一级抗震要求,且同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。

6).地下室外墙内分布钢筋

地下室外墙内分布钢筋水平及竖向分布钢筋的直径d≥16mm时采用直螺纹连接, d<16mm的钢筋采用搭接接头形式,搭接长度应满足三级抗震要求,且同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。

Φ16-Φ25 参照03G101、04G101标准设计图集,同一连接区段内钢筋接头面积百分率≤50%。,接头连接采用直螺纹连接。 (4)钢筋直螺纹连接接头

1).机械设备

钢筋直螺纹滚丝机、无齿锯等。

2).加工前的准备

①. 高碑店市栋梁实业有限公司负责安装并维修机械设备,保证加工机械的正常运转。并派长驻技术员,负责对钢筋直螺纹加工的全过程指导。

②.凡参加接头施工的操作人员、技术管理和质量管理人员应参加技术规程培训,操作工人在考核合格后持证上岗。

③.清除钢套筒和钢筋压接部位的铁锈、油污、泥砂等污染物,钢筋端部要顺直,如有弯折较严重、马蹄形等必须用砂轮切割机切割或扳直的方法予以矫直。

④.接好电源线,接通电源,冷却箱中加足冷却液(严禁加油性冷却液),空车试运转,针对待加工规格,在加工前对各机件进行调整。

⑤.成品螺纹连接套及钢筋已验收合格。 3).操作时应符合的要求 ①. 钢筋螺纹加工

a.加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套牙形、螺距一致,且经配○

套的量规全数检验合格。

b.加工钢筋螺纹时,○应采用水溶性切削滑液;当气温低于0度时,应掺入15%-20%

亚硝酸钠,不得用机油作润滑液或不加润滑液套丝。

c.经全数自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少○

于10个,填写钢筋螺纹检验记录。

d.已检验合格的丝头,应加以保护戴上保护帽,并按规格分类堆放整齐待用。 ○

②.钢筋连接

a.连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格应一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹○

外丝应和连接套匹配。并确保钢筋和连接套的丝扣干净,完好无损。

b.连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套。 ○

c.接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有○

一扣以上的完整丝扣外露,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应有明显的标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。

③. 接头现场检验按验收批进行,同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个也作为一个验收批。每一个验收批,应在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验。

(5)钢筋锚固和搭接要求

1).钢筋接头部位,楼板、梁上部钢筋应在跨中搭接,梁下部钢筋应在支座处搭接。同一截面钢筋接头数量不得超过钢筋总量的50%,相邻接头截面间的最小距离为35d 。

2).凡在板上砌置隔墙时,应在墙下板内底部增设加强筋2根入两端支座内600mm(图中另有要求除外)。

3).抗震构件纵向受拉钢筋的最小锚固和搭接长度(d为钢筋直径)

Lae/Ll 砼等级 钢筋级别 d Ⅰ Ⅱ级钢筋 d>25 Ⅲ级钢筋 d≤25 d>25 d≤25 d≤25 C30 C35 ≥C40 锚固长度(Lae) 备 注 C30 C35 ≥C40 1.4 Lae 1.4 Lae 1.4 Lae 14的钢筋,锚

搭接长度(LL) 备 注 27d/25d 25d/23d 23d/21d 34d/31d 31d/29d 29d/26d 1.4 Lae 1.4 Lae 1.4 Lae 在任何情况在任何情况下不得小于38d/34d 34d/31d 32d/29d 下不得小于1.4 Lae 1.4 Lae 1.4 Lae 250。 300。 41d/37d 37d/34d 34d/31d 1.4 Lae 1.4 Lae 1.4 Lae 45d/41d 41d/38d 38d/34d 1.4 Lae 1.4 Lae 1.4 Lae 5).非抗震构件中,纵向受拉钢筋的最小锚固和搭接长度 La/Ll 砼等级 钢筋级别 d Ⅰ Ⅱ级钢筋 d>25 Ⅲ级钢筋 d≤25 d>25 d≤25 d≤25 C30 C35 ≥C40 锚固长度(La) 备注 C30 C35 ≥C40 搭接长度(Ll) 备 注 24 d 22d 20d 在任何情况1.4 La 1.4 La 1.4 La 在任何情况30 d 27 d 25 d 下不得小于1.4 La 1.4 La 1.4 La 下不得小于33 d 30 d 27 d 250。 36 d 33 d 30 d 39 d 36 d 33 d 300。 1.4 La 1.4 La 1.4 La 1.4 La 1.4 La 1.4 La 1.4 La 1.4 La 1.4 La (6)钢筋工程冬季施工措施 1).雪天或风速超过3级风时,在钢筋加工场地,用钢管搭设防风外罩苫布,遮蔽风雪。

2).环境温度低于0℃时,水溶性切削润滑液中应掺入防冻剂。

六、施工工艺及方法

6.1 构造筏板、承台、拉梁钢筋

(1)构造筏板、承台、拉梁的钢筋概况

构造筏板钢筋规格主要为

14、

16、20、

18三种,底板厚度为400 mm,钢筋25、

28,单层双向。拉梁钢筋规

设计为双层双向。承台钢筋规格主要为格主要为

18、

25,φ8@200、φ10@200。

(2)构造筏板、承台、拉梁钢筋施工程序

1).流程图

构造筏板、承台、拉梁钢筋施工流程图如下:

备筋、弹线构造筏板、承台下铁架筋脚手架及马凳拉梁、构造筏板、承台上铁墙、柱插筋不合格整改合格不合格不合格班组自检水电预埋及防雷接地责任工程师验收质检员隐检监理工程师交接检钢筋工长下道工序

2).构造筏板、承台、拉梁钢筋绑扎

1.构造筏板、承台钢筋绑扎之前,根据结构底板钢筋网的间距,先在混凝土防○

水保护层上弹出黑色墨线,放出集水坑、电梯基坑、墙、柱、后浇带的位置边线。为了醒目便于日后定位插筋方便,在各边线划上红色油漆三角。墙柱拐角处各划一个红三角,并将边线延长。

钢筋工程施工方案02893 

钢筋加工前,由翻样人员依据结构施工图、规范要求、施工方案及有关洽商对各种构件的每种规格钢筋放样并填写《钢筋配料单》,《钢筋配料单》中注明钢筋的规格形状、长度、数量、重量、使用部位等。《钢筋配料单》经项目部技术副经理审核签字认可后,开始加工。(2)钢筋加工1).钢筋加工机械根据结构设计钢筋量及机械加工能力,配备以下数量的加工设备.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rwe31w7pq9ersa9pruq6ksx797jp100wlf