DMP501Z通信管理机
(V1.0/V2.0/V2.1/V2.2/V2.3/V3.0)
用 户 手 册
南京力导保护控制系统有限公司
2002.3
前 言
在变电站综合自动化系统中,出于复杂性和重要性的考虑,保护单元节点不会设置太多的通信端口和通信功能.考虑到变电站智能设备的接入和远动规约的实现以及多媒体多协议之间交换数据和信息的需要,一般会设置专门的通信单元节点,该单元在系统通信网络构成方面起主导地位,称之为通信管理机(网关).DMP501Z是完成上述功能的节点机,在该单元上集中了使用不同介质和不同协议的多个通信端口,实现了协议转换和现场设备的互连。
本手册的主要目的是帮助用户和现场服务人员了解DMP501Z通信管理机的硬件组成和软件结构及其主要功能.手册简单列举了DMP501Z的系统菜单,阐述了它与DMP5XX节点之间的网络配置,并对DMP501Z的相关组件作了简要介绍.手册的附录部分列出了DMP501Z特有的远动协议和调试接口.
目 录
前言
一、功能概述 二、性能指标 三、硬件组成 3.1.基本配置 3.1.1 电源模件
3.1.2 开入开出模件 3.1.3 液晶显示模件 3.1.4 CPU模件 3.2.扩展部件 四、软件结构
4.1.软件层次结构 4.2.软件结构 4.3.消息机制 4.4.程序流程图
4.4.1 引导程序(BIO)
4.4.2 系统监控程序(SYS) 4.4.3 用户进程 4.5.系统数据库 4.5.1 系统库
4.5.2 用户数据库
五、系统配置及网络结构 5.1.单管理机单网络配置 5.2.单管理机双网络配置 5.3.多管理机单网络配置 5.4.多管理机双网络配置 5.5.通信网络的连接 六、使用说明 6.1.一般术语
6.2.键盘布局及按键功能 6.2.1 面板布局 6.2.2 键盘功能
6.3.系统层次菜单
6.3.1 一级设置菜单 6.3.2 二级设置子菜单 6.4.系统工具 6.4.1系统自诊断 6.4.2.通道测试 6.4.3电表地址设置
6.4.4通信设备接口测试 6.4.5事件记录及操作记录 6.4.6 传动试验 6.4.7系统组态 七、调试说明
7.1.通电前检查项目 7.2.通电检查 7.3.系统联调
7.4.运行后注意事项 八、常见问题及解决
8.1.一般性故障及排除 8.2.软件故障
九、技术支持及软件升级 十、声明
十一、外形及安装 十二、定货须知 附录一 系统数据库 附录二 CAN总线简介
附录三 DMP5.0远动通信规约 附录四 SIM1.0调试接口 附录五 IAP文件服务器简介 附录六 客户意见反馈表
一.功能概述
DMP500Z是以Intel第四代单片微机Intel80296SA为核心构成的新一代通讯管
理装置,是变电站综合自动化系统信息管理和流通的中枢。具有如下功能: 1) 装置具有10路RS-232口,2路RS-485接口,1路CAN网接口。 2) 扩展配置支持同步串行数据传输,增加8路RS232C端口,2路RS422接口 3) 扩展配置可具备本地打印功能,提供1路FSK信号,一个Modem接口 4) 扩展配置可具备网络功能,提供10M/100M以太网接口和光纤接口 5) 扩展配置可具备远程在线诊断功能,能够检测装置软硬件故障 6) 扩展配置可提供双网功能,并支持路由选择. 7) 提供当地及远动通讯口。
8) 提供与变电站其他智能装置通信口。 9) 具有事故总信号、预告总信号出口。 10) 具有对两个主变档位的遥测、遥调功能。 11) 负责各单元装置的数据采集和数据转发。
12) 多机热备用功能。通常情况下,一机执行通讯管理功能,其余管理机处于备用状态,当运行的一机发生故障时,备用机自动通入运行。
13) 通信端口参数现场设置功能。可调节9个通讯端口的波特率、校验方式、流控制方式,支持硬件流控制和软件流控制.
14) 实时数据就地显示。可在液晶面板上的“实时数据”一项观察16M存储区内的所有实时数据,使程序运行透明化。
15) 面板直接发送报文功能。超越以前只能由监控系统通过通讯管理机转发报文的极限,可从液晶面板上直接编辑报文并发送到各个保护装置。
16) 远动协议现场配置功能。可在面板上直接设定各个通讯端口与所接数字化装置正确通信的协议。
17) 应用程序本地下载和远程在线升级功能。
18) 通道诊断功能.产生伪随机码,测试数据流的时延和误码. 19) 错误捕获机制能够捕捉代码错误和误操作,作出操作失败记录. 20) 可靠性高,平均无故障工作时间长.
二.主要技术指标
2.1 额定工作电压220V AC/DC(70%-130%) 2.2 功率消耗不大于8W