关于制定隧道三管两线布置标准的通知

各项目部:

随着项目标准化管理工作的不断推进、深入,为了更好地统一隧道工程现场管理标准化,指挥部根据局标准化现场督导组对现场的督导检查要求、参考各公司较成熟的隧道工程三管两线布置标准等,对相关资料进行整理形成了《贵广线隧道三管两线布置标准》,要求各项目部在实际布置隧道三管两线时,结合本标准及现场实际情况,合理设计与布置。

附件:《贵广线隧道三管两线布置标准》

二○○九年十一月廿二日

贵广线隧道三管两线布置标准

1、隧道通风

施工通风设计依据《铁路隧道施工规范》和项目实施性施组的安排进行设计。开挖面领先衬砌50~150m(特殊地质地段取小值)。仰拱先行,拱墙一次成型,为通风设备的安装提供较好的条件。同时,由于施工人员、机具绝大部分集中在距掌子面百米范围内,爆破烟尘集中,根据上述情况,采用轴流式通风机、压入式通风。设置有辅助坑道(平导)的长大隧道前期采用压入式通风,后期则采用巷道式、压入式混合方式进行通风。

1.1、一般隧道压入式通风布置形式

如上图1所示,通风机或局部扇风机把新鲜空气经风筒压入工作面,污浊空气沿隧道流出。

保证有效射程(L1)的控制距离。有效射程以外的炮烟及废气,呈涡流状态,不能迅速排除。

在应用压入式通风时须注意以下两点:

⑴、通风机安装位置应与洞口保持一定距离,一般应大于30m;避免洞内流出的污浊空气重新进入,形成部分循环风,通风机前后5m范围内不得堆放杂物,进气口设置铁箅,并装有保险装置。

⑵、风筒出口应与工作面保持一定距离,对于大断面、大风量、大直径

图1 压入式通风布置示意图 15m≤L1≤30m 30m≤L 风管,该距离应控制在15~30m以内。

1.2、长大隧道通风布置形式

第一阶段:正洞、平导各自独立采用压入式通风图

横通道贯通前压入式通风图 第二阶段:平导施工进入正洞时混合式通风方式图

正 洞

平导图例:通风机风 门拉链式软管回风风流方向混合式通风平面图 第三阶段:多个横通道贯通后,利用横通道进行巷道式通风方式

通风机(压入)

风门正洞风门平导巷道式通风布置图 射流风机1.3、风机及风管的确定 ⑴、通风设备选择及配置

根据不同隧道的不同条件,隧道通风设备应按以下条件配置: 当独头掘进长度L<150m时,采用自然通风(必要时采取局部通风); 当独头掘进距离L<500m时,配置一台2×37Kw轴流风机,配置一道φ1000mm的风管压入式通风;

当单口掘进距离为500m≤L<1000m时,配置一台2×55Kw轴流风机,配置一道φ1200mm的风管压入式通风;

当单口掘进距离为1000m≤L时,配置1台2*110 Kw轴流风机,配置一道φ1500mm的风管压入式通风;

风管用便于装卸和维修的PVC拉链式软风管。 ⑵、通风管布置安排

在系统布置上,坚决杜绝各种形式的“循环风”。风管出风口到工作面距离控制在15~30m范围内。出风口气体射流倘沿壁扩散后能反向流出工作面,对工作面通风换气有利。

⑶、通风机配置情况

各隧道作业工点通风设备配置应在《实施性施工组织设计》中做出具体的规定与说明。

1.4、施工通风管理

⑴、由专业人员进行现场施工通风管理和实施,风管安装平、直、顺,通风管路转弯处安设刚性结构,并且弯度平缓,避免转锐角弯,以减小管路沿程阻力和局部阻力,并且要加强日常维修和管理。

⑵、配有专业技术人员对现场通风效果进行检测,根据检测结果及时进行阶段调整。

⑶、必要时可以根据检测结果及时对通风系统作局部调整,保证洞内气温不得高于28℃、一氧化碳(CO)和二氧化氮(NO2)浓度在通风30 min后分别降到30mg/m3和5mg/m3以下,以满足施工需要。

⑷、风机配有专业风机司机负责操作,并作好运转记录,上岗前进行专

业培训,培训合格后方可上岗。

⑸、电工定期检修风机,及时发现和解决故障,保证风机正常运转。 1.5、对施工的要求

⑴、为了保证风机能够正常启动和运转,为风机提供合适的供电设备。 ⑵、加强日常通风检测,保证足够的风量和风压,并且要爱护通风管路,避免对通风管路的破坏,降低漏风率。

⑶、要求通风管每节长度大部分为20m/节,根据掌子面衔接风管长度的需要可以配置少量10m/节的风管。

⑷、洞口风机需要安设在距离洞口30m以外的上风向(困难地段可适当缩短),避免发生污风循环;风管出风口距开挖工作面的距离不超过30m。

⑸、因为所选择的风管直径较大,保证洞内有足够的净空高度,避免发生过往车辆和机械刮破风管而影响施工。

⑹、当采用无轨运输时,运输车辆的尾气排放口安设净化装置,以降低对隧道内施工环境的污染程度。

⑺、行人和运输车辆按照设计线路行走。涉及到三通阀门配风的要合理调整施工工序,避免两个工作面同时放炮出碴、同时送风。

1.6、其它措施

因为隧道施工采用的内燃设备较多、功率较大,运输车辆排放的尾气量很大,隧道开挖产生的有害气体和粉尘也较多。为了避免对施工人员和大气造成危害,对洞内排出的污风进行空气质量监测,如果发现不符合排放标准,及时采取有效的处理措施,以满足环境保护的要求

水幕降尘器降尘。水幕降尘器具有喷水颗粒细,产雾量大,能够封锁整个隧道断面,除降尘外还可以吸收易溶于水的有害气体(S02、NH3等)。

隧道干式除尘机除尘,用于喷砼和装碴时的除尘。通过调整供风风速控制粉尘(当洞内风速达到1.5~3.0m/s时,作业地点中空气粉尘的含量会降至最低)。