1、泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,正确的是()。
A、泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沫液储罐底面
B、现场制作的常压钢制泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30 min以上,目测不能有渗漏
C、现场制作的常压钢制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理
D、现场制作的常压钢制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性试验前进行
2、对某企业进行消防安全检查时,发现一组1211灭火器,其出厂期已满6年,对该灭火器的正确处理方式是()。
A、报废
B、更换
C、维修
D、再充装
3、检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35 MPa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/s的流量放水,不带延迟器的水力警铃最迟在()s内发出报警铃声。
A、5
B、30
C、15
D、90
4、对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每()检查一次。
A、日
B、月
C、季度
D、年
5、对机械排烟系统进行联动调试的过程中,下列情况中不符合要求的是()。
A、当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动
B、当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室
C、有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动
D、排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
6、某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281),下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是()。
A、系统管道清洗
B、对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣
C、泡沫喷头外观检查
D、水源及水位指示装置检查
7、某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度为36 m,建筑面积为28700 m2。下列做法中,错误的是()。
A、防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启
B、办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号
C、变形缝附近的防火门设置在6层建筑一侧
D、因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替
8、对不同耐火等级建筑的疏散走道进行检查,疏散走道两侧隔墙燃烧性能和耐火极限不符合规范要求的是()。
A、一级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.50h
B、二级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00 h
C、三级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为难燃性,耐火极限为0. 25 h
D、四级耐火等级的民用建筑其疏散走道两侧隔墙的燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.25 h
9、基于城市总体布局的消防安全考虑,对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,可采用的消防安全措施中,不正确的是()。
A、可划分占地面积不大于2500m2的防火分区
B、各分区之间留出不小于6m的防火通道
C、各分区之间设置高出建筑屋面不小于40cm的防火墙
D、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和消火栓,或修建消防水池
10、管网支吊架是各种不同型式的支架和吊架的总称,按照支吊架的功能和形式可分为固定支架、滑动支架、导向支架、弹簧支吊架、吊架等。对管网支吊架进行检查,不符合要求的是()。
A、管卡采用镀锌成型件
B、管道支吊架的切边均匀、无毛刺,焊缝均匀、完整,外观成形良好,没有欠焊、漏焊、裂纹等缺陷
C、管道支吊架上面的孔洞采用氧乙炔割孔
D、管道支吊架材料采用Q235普通碳素钢型材制作
11、某地下商场,地下1层,建筑面积近40000 m2,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000 m2的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是()。
A、商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
B、避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口
C、避难走道入口处防烟前室的使用面积为6m2
D、避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修
12、消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维护保养检查。该系统使用柴油动力给水泵组,当主泵启动5min时,控制器接到水温超高信号。对此情况,正确的处理措施为()。
A、立即停机停水,进行维修
B、立即停机停水,水温降低后再开机
C、在10s内切换至备用泵
D、允许主泵继续运行
13、消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测。根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166),该单位的下列做法中,错误的是()。
A、对消防电梯进行2次报警联动控制功能检验
B、对自动喷水系统给水泵在消防控制室内进行3次远程启泵操作试验
C、对防烟排烟风机进行4次报警联动启动试验
D、对各类消防用电设备主、备用电源的自动转换进行1次转换试验
14、消防水带压力试验中,要求截取()m长的消防水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压()min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。
A、1.2,5
B、1.0,5
C、1.2,3
D、1.5,3
15、对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是()。
A、在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面不得低于1.8m
B、消防应急照明灯具应均匀布置
C、在距地面1m以下侧面墙上安装时应采用嵌入式安装
D、在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面不得低于2m
16、某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸,下列设置要求中,符合规范规定的是()。
A、中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0 h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过一昼夜用量
B、中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5 h的防火隔墙和1.5 h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过一昼夜用量
C、中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0 h的防火隔墙和1.5 h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过一昼夜用量
D、中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5 h的不燃性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过一昼夜用量
17、消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业。
A、学位
B、职称
C、学历
D、资格
18、在对厂房进行平面布置的检查过程中,不符合相关规范要求的是()。
A、面粉加工厂内设置了用于管理的办公室,并且采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00 h的楼板与其他部位隔开
B、某储存沥青的中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部位分隔
C、储存汽油的中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部分分隔
D、某酚醛泡沫塑料及其制品中间仓库,设置了直接为仓库服务的管理用房,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的楼板与其他部位隔开
19、对爆炸危险场所通风、空调系统检查中,不符合现行国家工程消防技术标准的是()。
A、对含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气的甲、乙类厂房及丙类厂房,空调系统采取不循环使用的方式
B、对民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,设置自然通风或独立的机械通风设施且其空气不循环使用
C、厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道,包覆不燃材料后穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙
D、对空气中含有易燃易爆危险物质的房间,选用防爆型的通风设备
20、对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器适用性,宾馆客房区域的走道上不应设置()。
A、水型灭火器
B、碳酸氢钠灭火器
C、泡沫灭火器
D、磷酸铵盐灭火器
1、答案: B
2、答案: A
3、答案: C
4、答案: B
5、答案: B
6、答案: A
7、答案: D
8、答案: C
9、答案: C
10、答案: C
11、答案: A
12、答案: B
13、答案: D
14、答案: A
15、答案: A
16、答案: D
17、答案: D
18、答案: A
19、答案: C
20、答案: B
焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……