1、刷专用界面剂一道 2、9mm厚1:3水泥砂浆 3、6mm厚1:2.5水泥砂浆找平
4、5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱砌玻璃纤维网布
5、涂饰底层涂料 6、喷涂主层涂料 7、涂饰面层材料二遍 外墙仿石漆面层施工技术交底
1、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合设计要求,同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
2、抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:1抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;2材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;3隐蔽工程验收记录;4施工记录。 3、4.1.3抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
4、1砂浆的拉伸粘结强度;2聚合物砂浆的保水率。4.1.4抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施;2不同材料基体交接处的加强措施。
5、4.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每1000m2应划分为一个检验批,不足
1000m2时也应划分为一个检验批;
4.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:1相同材料、工艺和
施工条件的室外抹灰工程每1000m2应划分为一个检验批,不足1000m2时也应划分为一个检验批;
2相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批,大6面积房间和走廊可按抹灰面积每30m2计为1间。
4.1.6检查数量应符合下列规定:1室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。2室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2
4.1.7外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,应页将墙上的施工孔洞堵塞密实,并对基层进行处理。 4.2一般抹灰工程工主控项目4
.2.1一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
4.2.2抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理。检验方法:检查施工记录。
4.2.3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。4.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。Ⅱ般项目
4.2.5一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:1普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰人无分格 6、