北 京 科 技 大 学 2024年硕士学位研究生入学考试试题
=============================================================================================================
试题编号: 840 试落款称: 暖通空调 (共6 页)
适用专业: 供热、供燃气、通风及空调工程 说明: 所有答案必需写在答题纸上,做在试题或草稿纸上无效。
=============================================================================================================
一、单项选择题(共33分,1~12题每题2分,13~15题每题3分)
1. 变风量空调系统的要紧特点是以下哪一项?( )
A.可分区进行温湿度操纵、减小空调机组容量、运行节能、保护工作量小 B.可分区进行温度操纵、减小空调机组容量、运行节能、房间分隔灵活 C.可分区进行温湿度操纵、减小空调机组容量、运行节能、降低初投资 D.可分区进行温湿度操纵、减小空调机组容量、运行节能、房间分隔灵活 2. 空调水系统设计中,以下哪一项为哪一项错误的?( ) A.循环水泵出口管道增加平稳阀 B.要紧设备与操纵阀门前安装过滤器 C.并联工作的冷却塔加装平稳管 D.设置必要的固定点与补偿装置
3. 空调房间内回风口的位置,对气流组织阻碍较小的全然缘故是以下哪一项?( )
A.回风口常处于房间不重要的位置 B.回风口的数量一样较送风口少
C.随着离开回风口距离的增加,吸风速度呈距离的四次方衰减 D.随着离开回风口距离的增加,吸风速度呈距离的二次方衰减
4. 采纳表面式换热器处置空气时,不能实现以下哪一项空气状态转变?( ) A.减湿冷却 B.等湿加热 C.减湿加热 D.等湿冷却 5. 干净室空调系统设计中,关于过滤器的安装位置,以下哪一项做法是错误的?( )
A.超高效过滤器必需设置在净化空调系统的结尾
B.高效过滤器作为结尾过滤器时,宜设置在净化空调系统的结尾 C.中效过滤器宜集中设置在净化空调系统的负压端 D.粗效过滤器可设置在净化空调系统的负压端
6. 更易发挥VRV节能成效的空调系统,是以下哪一项?( ) A.宾馆持续运行的系统 B.办公楼间歇运行的系统 C.频繁启停的系统
D.需要较长输送距离的大型建筑的空调系统
7. 某宾馆的会议区有多个会议室,其中一间100人会议室采纳了一台3000m3/h的新风空调箱供给新风,但室内与会人员仍感到气闷,反映新风不足。分析引发新风量不足的首要因素,是以下哪个选项?( ) A.新风系统用了中效过滤器 B.新风送风道太长 C.室内未设置排风系统 D.室外气温太高
8. 在确信采暖房间所需柱型散热器面积时,当散热器采纳异侧下进下出时,应乘以( )的修正系数。
A.小于1 B.1 C.大于1 D.小于等于1
9. 低温热水地板辐射采暖设计时,通过校核发觉地表面温度超过了标准限定值,那么需要( )
A. 降低供水温度 B. 降低循环水流量 C. 增加盘管长度 D. 增加辅助热源
10. 某供热系统实际供、回水温度均要比设计供、回水温度低很多,造成这一现象的缘故是( )
A. 实际循环流量比设计循环流量大 B. 锅炉实际热功率比设计热功率小
C. 用户实际散热器面积比设计散热器面积大 D. 运行人员技术水平不够,没有好好运行
11. 热负荷计算时应考虑朝向修正,以下不属于朝向修正造成的缘故是( ) A.室内因阳光射入而取得热量
B.向阳面围护结构外表面温度升高,失热量减少 C.向阳面围护结构较干燥,围护结构传热系数较小 D.向阴面围护结构较干燥,围护结构传热系数较小
12. 机械循环供热系统中,以下管道坡度安装正确的选项是( )
A.
B.
C.
13. 某建筑的空调系统采纳全空气系统,冬季房间的空调热负荷为100kW(冬季不加湿),室内计算温度为20℃,冬季室外空调计算温度为-10℃,空调热源为60/50℃的热水,热水量为10000kg/h,冬季的大气压力为标准大气压,空气密度为m3,空气定压比热为kg.℃,试问该系统的新风量为多少m3/h?( ) A.1400~1500 B.1520~1620 C.1650~1750 D.1770~1870 14. 某空调的独立新风系统,新风机组在冬季依次用热水盘管和清洁自来水湿膜加湿器来加热和加湿空气。已知:风量6000m3/h,室外空气参数:大气压力,t=
D.