好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管道光缆的预留按设计规定,直角转弯的人孔中光缆应大转弯,人孔内弯曲增加长度0.5-1米;接头处两侧光缆重叠长度为15米;自然弯曲增加长度为每公里5米。

4)光缆接续、光缆终端、中继段测试

光缆接续、光缆终端、中继段测试等控制点,监理应控制的内容及要求,参见本章4.3节的4.3.2中的相应部分。

5)标石及其埋设

监理人员对承包单位所埋设标石的种类、规格、埋设位置、埋设面向、埋设深度、表面处理、书写格式等,进行检查核对,结果必须符合设计要求。否则,监理应书面通知承包单位进行整改,直至合格。 3、气流法敷设直埋光缆的技术要求

1气吹点及最佳作业时间的选择

1)根据管道起伏情况合理选择气吹点。管道上下起伏较大,一次性气吹放光缆达到预定人(手)孔有困难时,气吹点应选择在地形较高的人(手)孔。

2)根据管道转弯情况合理选择气吹点。管道左右转弯时,气吹点应选择在距较大转变点附近的人(手)孔。管道弯道较多时,宜选择在气温较低湿度较小的情况下作业。

3)根据管道路由离公路远近程度合理选择气吹点,一般选择在距公路较近的人(手)孔。

2空气压缩机开机前的准备工作

操作人员必须严格按照空气压缩机的使用说明书(使用指南)的

41

要求和注意事项进行安装操作,必须做好以下事项:

1)认真检查高压气流系统的接口是否紧固,避免因震动而器件脱落,造成人身与设备安全事故;

2)检查所有密封接口,确保密封严实;

3)控制好起始启动、中间运行、敷设将终时的气压、气流,避免操作失误;

4)为保证安全,高压气管接口处和气吹段管道终端气流出口处,严禁靠近人体和对准人体。

3清洗管道

气流法敷设光缆前,利用气流吹送柱状海绵反复冲刷清洗管道,将管道内的积水和泥土清除干净,确认管道质量无问题后,方可正式吹缆。

遇有下列情况时应采取措施及时排除:

1)海绵在管道中间受阻而无法吹出,充气端气压值高于正常值,说明管道中间堵塞或因挤压等使管孔变形;

2)海绵无法吹出,管道终端口气流又很小。说明气吹段管道始端至海绵的管道中间有大漏气点;

3)海绵在气吹段运行时间过长,可能是硅芯塑料管质量有问题。可用尼龙棒(直径等于硅芯塑料管标称直径的80%,长度为100mm的试棒进行试通探测,检查硅芯塑料管是否有压扁、内壁滴瘤等故障的具体位置,然后予以排除。

4气流法敷设光缆

42

施工人员应按经监理确认的施工组织设计要求精心组织施工,分工明确,统一指挥,统一行动,步调一致,团结协作,密切协调配合,严格工序操作质量。必须做到:

1)从缆盘上放出光缆的速度应与光缆的推进速度以及气流带动速度应保持一致,否则会影响吹放光缆功效或造成光缆拖地影响光缆质量;

2)敷设快至终点时,终端人员与始端人员及时联系,协调一致,避免造成终端人(手)孔内的光缆过长或过短。

5气吹敷设光缆中的应急处理

1)在气吹敷设光缆的过程中,可能会遇到光缆不能正常推进的情况。此时应迅速减小空压机的排气压力和吹缆机的推进速度,不能硬吹,以免损伤光缆。如果减压减速后,光缆又能向前推进,说明硅芯塑料管有局部压扁或其它故障,使光缆瞬间受阻。如果减压减速后,光缆仍不能向前,说明故障严重,应立即关机,并按照空气压缩机和吹缆机的使用说明书(使用指南),对系统机械进行检查。主要检查吹缆机密封圈与光缆配合的紧密程度,若是光缆外径误差较大,使之配合太紧,造成光缆不能前进,此时可更换密封圈,使之配合松紧适宜,保证吹缆工作顺利进行。如果检查结果是一切正常,则开机检查硅芯塑料管出口端气压,若气压减小,说明管道中可能有漏气故障,应设法排除。

如果无法查明原因,则应在吹缆端管口加入适量专用润滑剂,然后采用使空压机时开时停方式使光缆断续前进。

43

2)如果采用上述方法和措施之后,仍无效果,则只能在停止进缆处开断管道,处理后再进行二次吹缆敷设。

44

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

管道光缆的预留按设计规定,直角转弯的人孔中光缆应大转弯,人孔内弯曲增加长度0.5-1米;接头处两侧光缆重叠长度为15米;自然弯曲增加长度为每公里5米。4)光缆接续、光缆终端、中继段测试光缆接续、光缆终端、中继段测试等控制点,监理应控制的内容及要求,参见本章4.3节的4.3.2中的相应部分。5)标石及其埋设监理人员对承包单位所埋设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rpb10xmvx7l7tx29ybm0wacw0f2p400g7v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享