好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

最低缆线距 距顶1.5m 平顶 最低缆线距河流 1.0m 最高水位时最高桅杆顶 最低缆到树市区树木 1.0m 枝顶 最低缆到树郊区树木 1.0m 枝顶 一方最低缆通信线路 0.6m 线与另一方最高缆线 (一)表10架空通信线路交越其他电气设施的最小垂直净距

最小垂直净距(m) 架空电力架空电力其他电气设施名称 线路 线路 备注 有防雷设无防雷设备 1kV以下电力线 备 最高线条到供1.25 1-10kV以下电力线 1.25 电线条 最高线条到供2.0 4.0 电线条 16

35-110以下电力线 最高线条到供3.0 154-220以下电力线 5.0 电线条 最高线条到供4.0 供电线接户线 霓虹灯及其铁架、电气6.0 电线条 0.6 1.6 带绝缘层 变压器 有轨电车及无轨电车通信线路不允许架空交越 滑接线 (一)表11直埋通信线路与其建筑物间最小净距 设施名称 给水管 直径300mm及以下 直径300-500mm 直径500mm以上 排水管 热力管 煤气管 压力小于或等于种类 最小间隔距离(m) 平行时 交越时 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 - 300kpa 压力大于300kpa 通信管道 建筑红线

17

2.0 0.75 1.0 排水沟 市外大树 市内大树 电力电35kV以下 缆

2)架空光缆线路保护

35kV及以上 0.3 2.0 0.75 0.5 2.0 0.5 - - 0.5 0.5 (1)从高压电力线路下方通过的架空通信线路应按设计要求采用保护措施。保护材料用电力保护板,保护长度为交越点两侧各2m。

(2)人行道上拉线宜用拉线保护管、彩色竹筒保护。

第二部分通信管道工程施工规范

根据本工程的特点,结合不同的施工工序,规定不同的质量控制点。按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。

1、通信管道建筑 1)施工复测

复测时,分公司应采取现场见证方法,监督复测过程完成情况,检查核定所测管道路由必须与设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标和高程要求相一致。

(1)技术要求

检查施工单位在复测中设定的标记要满足下述要求:

18

①直线管道,自人(手)孔中心3~5m处开始,沿管线每20~25m设一桩(板),弯管道段的桩(板)要适当加密。

②平面复测允许偏差:管道中心线不得大于±10mm;直通型人(手)孔中心位置不得大于100mm;管道转角处的人(手)孔中心位置不得大于20mm。

③施工现场必须设置临时水准点,其设置要符合《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006有关规定。

(2)校测

遇到下列情况时,监理人员要督促施工单位进行校测: ①在完成沟(坑)及地基处理后,校测管道沟、人(手)孔坑底地基的高程是否仍符合设计要求。

②施工过程中如发现水平桩错位或丢失,必须进行校测并补设桩点。

2)挖掘管道沟(坑) (1)沟(坑)挖掘

按照设计图纸检查全部管道沟(坑)的尺寸,包括沟(坑)深、沟(坑)底标高。检查积水和地下水处理、护土板支撑等情况,并做好现场记录。

(2)放坡系数要求

对于地层坚实及地下水位低于沟(坑)底,挖深不超过3m,在施工现场条件允许的前提下可采用放坡法施工。放坡挖沟(坑)的坡宽与深度关系可按照(二)表-1的要求数据进行检查。

19

(二)表1放坡挖沟(坑)参考数据表

土壤类别 粘土 夹砂粘土 砂质土 瓦砾、卵石 炉渣、回填土 H(深度):D(一侧放坡宽度) H<2m 2m<H<3m 1:0.10 1:0.15 1:0.25 1:0.50 1:0.75

1:0.15 1:0.25 1:0.50 1:0.75 1:1.00 挖沟(坑)深度超过3m的地点,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系数。

(3)护土板的使用 ①支撑护土板的地段

设计图纸标明需支撑护土板的地段,监理工程师监督施工单位严格按设计文件规定支撑护土板。

对于设计文件中没有明确规定支撑护土板的地段,经业主、监理确认不支撑护土板不能保证施工安全时,应要求施工单位支撑护土板。这些地段主要有:

a横穿车行道的管道沟;

b沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、级配砂石层等; c沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的地段; d施工现场条件受限制而无法采用放坡法施工的地段。 对上述a-d地段支撑护土板增加的工程量,由施工单位按照施工合同约定进行处理。或编制专题报告,由监理确认后报建设单位审定。

20

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

最低缆线距距顶1.5m平顶最低缆线距河流1.0m最高水位时最高桅杆顶最低缆到树市区树木1.0m枝顶最低缆到树郊区树木1.0m枝顶一方最低缆通信线路0.6m线与另一方最高缆线(一)表10架空通信线路交越其他电气设施的最小垂直净距最小垂直净距(m)架空电力架空电力其他电气设施名称线路线路备注有防雷设无防雷设备1kV以下电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rpb10xmvx7l7tx29ybm0wacw0f2p400g7v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享