好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

xxx静压管桩试桩方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

13#地块一期工程

静压式高强砼 预应力管桩

试桩方案

编制: 审核: 审批: 日期:

第 1 页 共 14 页

目 录

一、编制依据 ................................................................................................................................................ 2 二、 工程概述 .............................................................................................................................................. 3

1、工程概况 ......................................................................................................................................... 3 2、地块地形现状及地质情况: .......................................................................................................... 3 3、管桩设计概况 ................................................................................................................................. 4 三、试桩目的 ................................................................................................................................................ 5 四、试桩位置及数量 .................................................................................................................................... 5 五、施工部署 ................................................................................................................................................ 6

一)现场施工条件准备 ........................................................................................................................ 6 二)施工人员和机械人员的准备 ........................................................................................................ 7 六、施工工艺流程 ........................................................................................................................................ 8 七、施工方法 ................................................................................................................................................ 9

1、施工前准备工作.............................................................................................................................. 9 2、吊桩插桩 ....................................................................................................................................... 10 3、沉桩 ............................................................................................................................................... 11 4、接桩与焊接 ................................................................................................................................... 11 5、压桩 ............................................................................................................................................... 11 6、送桩 ............................................................................................................................................... 11 7、压桩垂直度控制............................................................................................................................ 11 8、质量要求和检验............................................................................................................................ 12 八、质量保证措施 ...................................................................................................................................... 12

1、PHC管桩验收 ............................................................................................................................... 12 2、测量定位 ........................................................................................................................................ 12 3、桩身垂直度 .................................................................................................................................... 12 4、桩位偏移 ........................................................................................................................................ 12 5、接桩焊接 ........................................................................................................................................ 13 6、桩顶标高 ........................................................................................................................................ 13 7、针对本工程特点,其他质量预防控制措施 ................................................................................ 13 8、在沉桩过程中如遇下列情况应暂停送桩 .................................................................................... 13 九、安全保证措施 ...................................................................................................................................... 14

第 2 页 共 14 页

xxx静压预应力管桩试桩方案

一、编制依据

1、《桩位平面布置图》

2、新建工程《岩土工程勘察报告》

3、国家标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

4、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

5、国家标准《预应力高强混凝土管桩基础技术规程》

6、国家标准《预应力混凝土管桩》(10G409)

7、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

8、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

9、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)

10、国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007)

11、国家标准《静压桩施工技术规程》(JGJ/T 394-2017)

12、国家标准《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009)执行

13、国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)

14、广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008执行

第 3 页 共 14 页

二、工程概述

1、工程概况

工程名称:(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1))

工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四

结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层

建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院

设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站

本项目10#楼管桩249根,15#楼管桩151根,18#、19#管桩共240根,33#幼儿园管桩56根。34#商铺管桩21根,40#电房管桩11根,地下车库U1区管桩319根。桩基均采用PHC-500(125)型管桩,其中抗拔桩采用AB型,非抗拔桩采用A型。设计单桩竖向承载力1200KN,单桩竖向抗拔承载力200KN;设计终压力峰值3600KN。

2、地块地形现状及地质情况:

(1)整个项目地块80%为原农田鱼塘,地质表层多为淤泥、粉质黏土为主,土质较差,但场地较为平整,场地内东侧属山坡,地段地形起伏较大(最大高差约13m)。现项目地块内40%为鱼塘,其余为灌木林、竹林、树林。场地四周附近没有市政排水、给水、供电接驳口。选定部位的地质说明柱状图,分析配桩长度及原地面标高见本项目地勘施工单位广东中山地质工程勘察院勘查报告。 (2)地层及其工程特性

根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。场地岩土层的分布特征及分层参数详

见表。

第 4 页 共 14 页

地层的分布特征 地层分层参数表 时代 Q4ml Q4al+pl Q4h Q4al+pl Q4dl+el 层号 1 2 3 4-1 4-2 5 6-1 6-2 6-2-1 6-3 岩土 名称 素填土 粉质黏土 淤泥质土 砾砂 卵石 粉质黏土 全风化变质砂岩 强风化变质砂岩 强风化碎裂岩 中风化变质砂岩 层顶标高(m) 自 23.58 21.71 16.43 18.13 16.76 15.42 7.11 -1.95 11.82 -8.15 至 39.09 31.00 23.68 34.62 25.42 37.29 36.70 33.56 30.10 30.65 层顶埋深(m) 自 0.00 0.40 1.60 0.50 0.80 0.00 0.00 2.60 7.50 6.80 至 0.00 3.80 9.20 8.20 7.60 13.20 20.50 29.60 12.80 35.80 揭露层厚(m) 自 0.40 0.70 0.50 0.70 0.60 1.30 0.70 0.50 1.10 1.40 至 5.20 6.50 3.90 7.20 8.70 12.70 19.00 15.10 8.90 7.00 平均揭露孔厚度数(个) (m) 1.79 226 3.24 1.32 3.27 4.09 5.13 4.77 4.74 4.78 4.59 135 29 54 120 59 176 215 19 237 ε 3、管桩设计概况

根据工程地质勘察报告及设计图纸,本工程采用静压式高强砼预应力管桩基础,当桩端持力层为全风化变质砂岩时桩端入全风化变质砂岩≧4m;当桩端持力层为强风化变质砂岩时,桩端入强风化变质砂岩≥1m。桩型:抗拔桩采用AB型,非抗拔桩采用A型,砼强度等级≧C80,管桩外径D=500mm, 壁厚为125mm,除特别注明外单桩竖向承载力特征值Ra=1200KN(ф500),抗拔桩单桩竖向抗拔承载力特征值Rta=200KN(ф500)。 单桩承载力按最后试桩结果做适当调整。桩有效长度暂定为5-15m左右。终压力峰值3600KN。桩尖采用标准十字钢,桩尖采用Q235钢制作,贴角焊满焊,焊条E43桩尖焊接时焊缝应连续饱满不渗水。

三、试桩目的

为了使静压法施工的预应力管桩达到设计承载力要求,正式施工管桩前先试桩,

以确定静压法施工的压桩速度、终压力、桩长控制等工艺参数、人员配置、日工作量以及保证施工质量的控制措施。

四、试桩位置及数量

试桩选择一期10#楼桩基,试桩数量为3根,试桩编号为702#桩、705#桩、

第 5 页 共 14 页

xxx静压管桩试桩方案

13#地块一期工程静压式高强砼预应力管桩试桩方案编制:审核:审批:日期:第1页
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ro435kie63xy6q955p40ne2d1fp33014ad
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享