好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房综合布线项目施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

研究院机房建设项目综合布线施工方案

施工方案设计的依据

《ISO/IEC11801》 商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》 《EIA/TIA569》

商业建筑物综合布线系统美国标准 通信布线管线和空间设计施工标准

《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》

施工设计要求

在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如 何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。 为了保证工程质量,开 放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:

对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划

出管线施工图 。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程: 施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过 细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。

过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。

3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的 管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出 现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成 质量监督小组,并编 制质量控制日志。

管道材料选择和施工要求

般将整个施工

1、 水平子系统

水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水 平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的 分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。

总线槽要求宽度与高度的比例为 3:1,在线槽中放置的双绞线应不超 过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性 能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证 双绞线有充分的弯曲半径。 根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏 蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的 8倍。最新的标准认为,弯曲半 径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保 持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能 。

在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子 系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。 双绞线和光纤对安装有不同 的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之 后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变, 这种改变对传输语音的三 类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题 是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的

固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧, 扎线太紧可能会降低NEXT直,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外 力的挤压和损伤。

缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。 标签应选用不易损坏的材料。

缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为 0.5~1.0m,工作区为10~30mm光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m 有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定:

如果

(1) 非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 4倍

屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的 15倍。

电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设 计要求。 在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端出口处用填充材料进 行封堵。 预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定: 敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。

敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质 Pveto布放多层屏蔽电缆、扁平缆

线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为 50%~60%弯管道 应为40%~50%暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截

10倍;

6~10倍;

5rnwr0j6kg72h8v7sa970wk4t3v4f000u5x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享