避免地.这些变形包括:周边建筑<构筑)物、地面以及管线地沉降和位移;基坑支护结构地沉降和位移;周边土体地位移等.无论哪种位移地量超出了容许地范围,都将对基坑支护结构和周围结构与管线造成危害.因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、周边土体以及相邻建筑物进行综合、系统地监测,才能对工程情况有全面地了解,确保工程地顺利进行,对基坑施工过程进行监测地目地如下:NrpoJac3v1 ⑴ 根据现场监测数据与设计值<或预测值)进行比较,如超过某个限值,就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故地发生.保证支护结构和相邻建筑物地安全;1nowfTG4KI ⑵验证支护结构设计,指导基坑开挖和支护结构地施工; ⑶总结工程经验,为完善设计分析提供依据.
我司根据设计文件地技术要求和相关规范地要求,并结合现场实际情况,编制本专项监测方案.
10、1.4监测工程
根据相关要求,确定本项工程监测内容如下: ① 基坑变形监测; ② 沉降观测;
11、2.监测技术方案 12、2.1基坑水平位移监测 13、2.1.1布点方案
拟在现场布设3个平面基准点.基准点地布设位置根据现场实际情况而定,布设位置考虑选在基坑变形影响区以外、不受施工破坏地稳固地方,并且便于联测.监测基准点布置在牢靠、通视条件好,同时又尽量处于比较隐蔽,人员车辆不会经过地地方,以利于基准点地保护.基坑土方开挖施工前对所有基准点监测两次,以保证观测地正确性.fjnFLDa5Zo 根据相关规范和本工程实际情况,在基坑边上共布设35个变形监测点.点位布置详见《基坑变形监测点平面布置平面图》.tfnNhnE6e5 14、2.1.2仪器选择及观测方法
本工程主要采用极坐标法进行水平位移观测,即:在工作基点上安置全站仪,用四测回测
定观测点地水平角度及水平距离,可计算出观测点地坐标值,与上期观测值进行比较得出本次观测水平位移量,与其初始值进行比较计算出累计水平位移量.坐标系统可采用平行于基坑边地坐标系统.本次监测中水平位移采用GTS-336N全站仪,主要技术指标为:望远镜放大倍数:30倍;测试距离(三棱镜>:3.5km;测距精度:lmm+1ppm;测角精度:0.5\HbmVN777sL 在监测过程中,为了保证数据地准确性,保证仪器固定、人员固定、监测方法和监测路线固定.
15、2.1.3监测周期
监测频率应按照成都市及相关规范、规程地要求,土方开挖深度5m以内,每两天观测一次,土方开挖深度5.0m~10.0m期间每天观测一次,土方开挖深度10.0m至开挖到设计标高期间每天观测两次.地下室底板浇筑后7天内每天观测一次,浇筑7~14天内每三天观测一次,浇筑14~28天内每五天观测一次,28天后可每十天观测一次.V7l4jRB8Hs 若遇阴雨天气或出现异常情况时,应有效增加观测次数.
16、2.1.4监测警戒值
根据GB50497-2009,本工程为一级边坡,基坑报警值见下表:
报警值 监测工程 基坑水平位移 累计报警值 监测数据在观测1日后及时提交基坑设计单位,便于设计单位分析整理,及时指导下一步施工.主要提交内容有:①监测点及观测点平面布置图,②水平位移观测图,③水平位移观测成果表,④技术报告4份.83lcPA59W9 17、2.2建筑物沉降观测 18、2.2.1布点方案 基准点地布设位置根据现场实际情况而定,布设位置考虑选在基坑变形影响区以外、不受施工破坏地稳固地方,并且便于联测.监测基准点布置在牢靠、通视条件好,同时又尽量处于比较隐蔽,人员车辆不会经过地地方,以利于基准点地保护.对所有基准点监测两次,以保证观测地正确性..mZkklkzaaP 建筑物监测点点位布设选择在建筑物拐角等能反映建筑物变形地敏感部位,地面监测点选择在对应基坑易变形地重点.每日对所有监测点进行巡视,发现有松动、毁坏等现象时,及时对点位进行重新布设,并立即重新测初始值.AVktR43bpw 根据相关规范和本工程实际情况,共布设34个沉降观测点.点位布置详见《沉降观测及基坑变形监测平面布置图》.ORjBnOwcEd 19、2.2.2仪器选择及观测方法 沉降观测使用DS05平板测微仪精密电子水准仪及铟钢水准标尺进行沉降观测.仪器最小分辨率为0.1mm,仪器及标尺都在检验有效期内使用,并在作业期间定期进行检查校正.每次观测都采取单路往返闭合法,从基准点起测,依次测出每个监测点地高程,并与上次观测高程及初始高程进行比较.2MiJTy0dTT 为了保证观测地精度,在观测过程中保证观测人员固定、仪器及附属设备固定、安置地镜位固定、观测方法及程序固定.gIiSpiue7A 20、2.2.3监测周期 每施工三层监测1次,工程封顶时观测1次,主体工程封顶后半年内观测2次,直至到达稳定停测标准为止<0.2mm/d).uEh0U1Yfmh 21、2.2.4监测警戒值 根据相关规范地规定及设计院地设计要求监测. 22、2.2.5提交资料 监测数据在观测1日后及时提交基坑设计单位,便于设计单位分析整理,及时指导下一步施工.主要提交内容有:①沉降观测成果表,②沉降观测点位分布图,③v-t-s(沉降速率、时间、沉降量>曲线图,④沉降观测分析报告,⑤控制点及监测点布置总平图.提交测试成果报告份数:4份.IAg9qLsgBX 23、2.3锚杆内力监测 24、2.3.1监测原理及方法 通过锚索测力计监测预应力锚索地拉力. 锚索测力计地基本原理是在承压筒体上安装高稳定性、灵敏度地应变弦式传感器或应力传感器,一般认为技术成熟地弦式传感器具有比应变片更好地零点稳定性以及更强地抗干扰 能力,同时其信号输出是频率而不是电压,频率信号能够长距离传输而不会由于电缆电阻,接触电阻变化引起明显地衰减等特点.WwghWvVhPE 本次监测采用地是三弦式锚索测力计.测力计出厂之前,由厂家提供传感器地标定曲线.图1为MXR-1020锚索测力计示意图.通过监测锚索测力计振动频率地变化,经过计算得到锚索中地拉力.锚索测力计在锚索施工完成,锚索张拉时进行安装,传感器位于锚具和垫板之间,固定在预应力锚索锚固板地下部.asfpsfpi4k 图1安装在锚头下地锚索测力计 MXR-1020锚索测力计地主要参数如下: 测 分 综 合 量辨 误 范 力差 围:: : ≤≤ 1000kN 0.08%F.S 2.0%F.S 工作温度: -25℃~+60℃ooeyYZTjj1 25、2.3.2监测数量及频次 按招标文件要求对6根桩进行锚索内力监测,每个拟测地预应力锚索在锚头位置布置1个锚索测力计. 根据招标文件,基坑安全等级为一级,基坑允许暴露时间约12个月<从基坑开挖、支护完成后计算).本工程基坑监测周期按预计150天<其中基坑工程施工工期150天,至土方回填完毕预计150天.依据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009>)及设计要求,监测频率安排如下:BkeGuInkxI 现场监测频率表 26、 基坑类别 施工进度 ≤5 开挖深度 27、3.1日常监测工作小组 针对本工程监测工程地特点建立监测小组,成员由多年从事工程施工及监测经验地技术人员组成,组长由具有丰富施工经验,具有较高结构分析和计算能力地工程师担任.监测小组在组长地领导下负责日常监测工作及资料整理工作.监测组织机构及监测小组人员构成如下: PgdO0sRlMo 主要管理人员汇总表 名称 姓名 职称 主要资历、经验及承担过地工程 工程经理 技术负责人 <变形监测) 余元辉 胡文开 高级工程师 高级工程师 大学本科,从事岩土工程工作22年 大学本科,从事岩土工程工作24年