中国四川省成都市 成都汇日国际广场工程 沉降观测及基坑变形监测
技 术 标
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
2018年04月24日
目录
1、设计方案
2、主要施工机械设备表 3、拟投入本工程地人员一览表 4、近三年类似业绩 5、企业资质文件
中国四川省成都市 成都汇日国际广场工程 沉降观测及基坑变形监测
设计方案
总 经 理:赵 翔 总 工 程 师:康 景 文 审 定:胡 文 开 公 司 经 理:余 元 辉 审 核:胡 文 开 方 案 编 制:陈 凯
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
2018年04月24日
目 录
1.前言5b5E2RGbCAP 1.1工程简况5p1EanqFDPw 1.2编制依据5DXDiTa9E3d 1.3监测目地5RTCrpUDGiT 1.4监测工程错误!未定义书签。5PCzVD7HxA 2.监测技术方案错误!未定义书签。jLBHrnAILg 2.1基坑水平位移监测错误!未定义书签。xHAQX74J0X 2.1.1布点方案错误!未定义书签。LDAYtRyKfE 2.1.2仪器选择及观测方法错误!未定义书签。Zzz6ZB2Ltk 2.1.3监测周期错误!未定义书签。dvzfvkwMI1 2.1.4监测警戒值错误!未定义书签。rqyn14ZNXI 2.1.5提交资料错误!未定义书签。EmxvxOtOco 2.2建筑物沉降观测错误!未定义书签。SixE2yXPq5 2.2.1布点方案错误!未定义书签。6ewMyirQFL 2.2.2仪器选择及观测方法错误!未定义书签。kavU42VRUs 2.2.3监测周期错误!未定义书签。y6v3ALoS89 2.2.4监测警戒值错误!未定义书签。M2ub6vSTnP 2.2.5提交资料错误!未定义书签。0YujCfmUCw 3.监测组织机构设置错误!未定义书签。eUts8ZQVRd 3.1日常监测工作小组错误!未定义书签。sQsAEJkW5T 3.2监测工作地日常管理错误!未定义书签。GMsIasNXkA 4.应急预案错误!未定义书签。TIrRGchYzg
附:
1、沉降观测及基坑变形监测平面布置图
6、1.前言 7、1.1工程简况
成都汇日星河房地产有限公司拟开发地汇日国际广场工程位于成都市人民南路三段三号,小天竺街北侧.该工程占地约40583平方M,总建筑面积约53万平方M.主要由6层商业裙楼及4栋住宅、1栋酒店、2栋办公楼等七栋高层建筑<主楼)组成,主楼33-38层,总高度约130M至150M不等,均设5层地下室.7EqZcWLZNX 根据总平图及基础开挖设计图,本工程±0.00绝对标高为499.85,场地坑边地坪标高约499.35,地下室大底板开挖底标高-24.50(绝对标高475.35>.支护深度约在坑边地坪下24m.lzq7IGf02E 8、1.2编制依据
⑴《建筑基坑支护技术规范》 ⑶《成都地区建筑地基基础设计规范》 ⑹《建筑基坑工程监测技术规范》 ⑿《建筑施工安全检查标准》 9、1.3监测目地 在基坑开挖地施工过程中,基坑内外地土体将由原来地静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态地改变引起土体地变形,即使采取了支护措施,一定数量地变形总是难以