龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
直流系统绝缘降低的危害及处理
作者:赖波涛
来源:《科学与技术》2014年第09期
摘要:本文首先介绍了直流系统接地故障的分类,直流系统绝缘降低的原因,直流系统绝缘降低的危害以及常规的处理方法,另外还介绍了直流系统中绝缘薄弱环节的查找方法,并提出了避免直流系统运行中绝缘降低的方法。
【关键词】:绝缘降低;直流系统;危害;处理;蓄电池 1前言
为了能够更好的提供控制回路、信号回路、保护回路和自动装置回路在运行中所需的电源,在大多数的发电厂大中型变配电所中通一般都使用蓄电池组直流操作电源系统。目前有关直流电源系统的技术标准,操作规程,维修标准,技术法规和其他的许多规定,已逐渐走向成熟。但是,在现实的变电运行中,还有很多由于直流问题造成的意外事故,最近几年中由于直流绝缘降低或破坏引起的意外损坏事故显著增加。导致直流绝缘降低或破坏的原因有很多,但是如何采取有效措施对其进行有针对性的纠正和预防,值得我们进行深刻地探讨。 2直流系统绝缘降低的原因
目前有很多的原因都会致使直流系统绝缘降低,而且湿度、温度等外界环境因素都会对其绝缘状况产生很大的影响。在二次回路中使用的接线端子,跳合闸线圈等是否有良好的绝缘性能,会直接影响直流系统中总的绝缘电阻,另外在二次回路中所使用的起辅助作用的设备,如闸刀、按钮、灯座、辅助触点等,也会对其产生直接的影响。导致直流系统绝缘降低的直接原因有:操作直流系统中的二次线接线松动脱落导致误接地;环境中相对湿度过大导致直流系统绝缘下降等等。
3直流系统中绝缘薄弱环节的查找方法 3.1直流系统接地查找的一般原则。
(1)对于一般的直流电源馈线,查找时使用瞬停的方法。即打开某一馈线刀闸的开关,然后快速地合上(切断时间不能大于3秒钟),观察绝缘监察装置中的接地信号是否瞬时消失,如果没有消失那么再去选择其他的馈线。
(2)对于一些重要的直流电源馈线,在查找时使用转移馈线的方法。即首先将该馈线转移到其他的直流母线上,观察其接地信号是否移动,然后判断该馈线是否接地。 3.2查找接地点的具体步骤。