DB11/383-2017
6 施工单位施工现场安全资料(AQ-C类)
6.1 工程项目施工现场安全管理资料
6.1.2 项目经理部在施工前编制的施工组织设计中应针对工程特点、周边环境、施工内容和施工工艺,辨识工程涉及的危险性较大的分部分项工程及其他危险源,并制定安全技术措施。
6.1.8 分部分项工程施工作业前,工程技术人员应结合施工作业场所状况、特点、工序,就危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施等内容,按《安全技术交底表》(表AQ-C1-5)要求向作业人员进行书面安全技术交底,由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认,分类存档。
6.1.9 项目经理部和项目监理部每月至少按《北京市施工现场检查评分记录》(表AQ-C1-6至表AQ-C1-16)检查两次,并留存检查记录。各级检查内容应按照《北京市施工现场检查评分记录》(表AQ-C1-6至表AQ-C1-16)和《北京市施工现场检查评分标准》(表AQ-D1-1至表AQ-D1-10)的要求进行,对安全管理、生活区和办公区、绿色施工、脚手架、模板支撑体系、安全防护、临时用电、塔式起重机和起重吊装、机械安全、消防保卫十项内容进行评价。 6.1.10 安全检查人员在检查过程中,应针对存在的安全隐患填写《安全检查(隐患排查)记录表》(表AQ-C1-17),并应定人、定时间、定措施立即整改。隐患整改完毕,应
DB11/383-2017
由隐患责任单位或部门填写《安全隐患整改反馈表》(表AQ-C1-18),经相关部门组织复查,确认隐患彻底整改后,填写复查意见。
6.1.12 项目经理部应留存安全生产组织机构图。施工现场应留存按照规定配备专职安全生产管理人员名单及证书复印件。项目经理部应制定(或执行上级公司)并存档安全生产教育和培训、安全生产检查(隐患排查)、安全生产专项资金投入使用、领导带班值班、危险性较大的分部分项工程管理、危险作业管理、劳动防护用品配备和管理、安全生产奖罚、生产安全事故报告和处理等安全生产规章制度。
6.1.14 项目经理部对新入场、转场及变换工种的施工人员必须进行以国家安全法律法规、企业安全规章制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的安全教育培训和考核,经考试合格后方可上岗作业。 6.1.23 作业班组长于每天工作开始前必须对本班组全体人员就安全注意事项进行班前讲话,并填写《班组班前讲话记录》(表AQ-C1-25)。填写内容应包括:本班组安全生产须知;本班组作业中的危险点和应采取的安全防护措施。班前讲话记录应以班组为单位收集存档,装订成册。
6.2 工程项目生活区、办公区资料
6.2.2 生活区、办公区管理制度主要应包括:生活区和办公区管理制度、宿舍管理制度、食堂管理制度、食品管
DB11/383-2017
理制度、炊事员管理制度、厕所及浴室管理制度、生活垃圾及污水排放管理制度、治安管理制度、消防管理制度等。 6.2.5 建立台帐的食品和原料主要包括:粮食(米、面等)、油、肉类(畜类、禽类、鱼类等)、调料(盐、酱油、醋、味精等)。
6.3 工程项目绿色施工资料
6.3.1 建筑规模在5000㎡或合同额在1000万元以上的建设项目应编制绿色施工专项方案,限额以下建设项目的绿色施工管理应编制绿色施工控制措施,措施内容涵盖“四节一环保”。绿色施工技术措施或专项施工方案的编制,应充分考虑施工现场的自然与人文环境特点,尽量利用规划内设施,减少资源浪费和环境污染。同时,应优先选择先进的施工方法,具有针对性和可操作性。 6.3.7 绿色施工相关记录应包括:培训教育记录、交底记录、水和电的消耗使用记录、噪声监测记录、渣土运输相关记录等。
6.4 工程项目脚手架资料
6.4.1 施工现场搭设脚手架、卸料平台、扣作平台,在使用前,应根据实际情况分段、分部位,由工程技术负责人组织相关单位、部门进行验收,并留存验收记录。
6.5 工程项目模板支撑体系资料
DB11/383-2017
6.5.2 水平和竖向混凝土构件模板或钢结构安装等使用的扣件式/碗扣式/承插型盘扣式钢管模板支撑体系搭设完成后,项目经理部应依据相关规范、施工组织设计、施工方案及相关技术交底文件,由总承包单位项目技术负责人组织相关部门和搭设、使用单位进行验收,填写《扣件式/碗扣式/承插型盘扣式钢管模板支撑体系验收表》(表AQ-C5-1/2/3),项目监理部应对验收资料及实物进行检查并签署意见。其他形式的支撑体系也应参照上述表格根据施工方案及有关规定进行验收,留存验收记录。
6.6 工程项目安全防护资料
6.6.5 部分有毒有害气体的预警值和报警值附录
预警值 气体名称 硫化氢 氯化氢 氰化氢 溴化氢 一氧化碳 一氧化氮 二氧化碳 二氧化氮 二氧化硫 (mg/m3) 3 0.22 0.3 3 9 4.5 5400 3 3 20℃,(ppm) 2 0.14 0.2 0.8 7 3.6 2950 1.5 1.3 报警值 (mg/m3) 10 0.75 1 10 30 15 18000 10 10 20℃,(ppm) 7 0.49 0.8 2.9 25 12 9836 5.2 4.4
DB11/383-2017
二硫化碳 苯 甲苯 二甲苯 氨 氯 甲醛 乙酸 丙酮 3 3 30 30 9 0.3 0.15 6 135 0.9 0.9 7.8 6.8 12 0.1 0.12 2.4 55 10 10 100 100 30 1 0.5 20 450 3.1 3 26 22 42 0.33 0.4 8 185 6.7 工程项目临时用电资料
6.7.3 工程项目临时用电工程应留存临时用电施工组织设计(方案)、配电箱(柜)安装、电缆线路敷设、接地装置安装、照明、外电防护、季节性临时用电、用电设备等安全技术交底。
6.7.4 新电缆在敷设前应使用1kV兆欧表进行绝缘电阻摇测,摇测值必须大于10MΩ;旧电缆敷设前应仔细进行外观检查,确认无损伤后,再进行绝缘电阻检测,摇测值必须大于10MΩ方可使用。
单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重