第一章总则
1.为了确保高大模板工程的施工质量及安全,特制定本细则
2.本细则未详尽之处,须按国家或行业及吴江区地方有关规范、规定办理。 一、编写依据
1.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2011)
3.《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4.《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2000) 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号) 6.工程设计图纸及会审记录 7.监理规划
8.已批准的高大模板工程施工方案和专家论证报告;
9.与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料 10.与高大模板工程施工相关的安全施工规定。 二、工程概况
1.工程名称:滨湖新城B2地块一期项目 2.建设单位:绿地集团(吴江)置业有限公司 3.设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 4.监理单位吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 5.施工单位:上海建筑工程有限公司 6.工程地点:吴江区滨湖新城区
7.建筑面积为:总建筑面积99227平方米。 8.工程用途:商业综合体系
9.结构类型:框剪结构,桩和筏板基础
10.工程项目计划工期:2012年4月28日---2014年3月30日 11.工程质量目标:单体验收一次性合格率100%
第二章、高大模板工程的特点
一、高大模板支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故。
为避免高大模板工程支撑系统发生失稳坍塌事故,应督促施工单位在施工前做好下列工作:
1、按照施工图纸内容做好方案,并绘制详细的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图。
2、按照有关规范、标准的要求设置高大模板支撑系统的构造,其内容应包括:立杆设置、木楞设置、立杆间距、纵横向水平杆、垂直和水平剪刀撑及顶托设置,扣件连接方法及荷载有效传递等。
3、对施工荷载、立杆、立杆地基承载力、支架、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆进行详细验算。
4、针对不同工程结构、施工方法、选用的各类机械设备、施工场地及周围环境等特点制定有针对性高大模板安全技术措施。
5、制定应急救援预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。
6、制定合理、有效的质量保证体系和质量、安全监督体系以及相应的组织机构,能保证切实落实和积极运转。
二、高大模板工程施工属危险性较大的工程,应编制专项施工方案,并经5人以上的专家组进行审查论证,专家组成员需具备以下条件:专家组成员应是有高大模板支撑体系工程经验或施工技术理论的具有高级职称的人员,总人数不少于5人。专家应当对方案的可靠性提出具体论证审查意见。同时参加审查的人员中应包括设计、监理、施工、和建设单位的主要负责人,并且附有专家组审查会议纪要和签到表。
三、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修编,并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师和建设单位技术总负责人审批后报质监站备案同意后方可实施,施工中原则上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师和建设单位技术总负责人签字同意,并提出是否需要重新组织专家进行论证审查的意见。
第三章、高大模板施工监理工作流程
监理工作流程 高支模施工方案及计算书,钢管,扣件报验,上岗证,技术交底 施工单位报验,监理审批或签认
测量轴线,标高,截面放
样 (施工单位)
轴线,标高验收
(监理工程师)
不合格 验收结果 合格 支撑,模板的安装,校正及自检,交接检,专检 (施工单位) 验收模板系统 (监理工程师) 不合格 验收结果
合格 签署验收意见 (监理工程师)
提出拆模申请 (施工单位)
审查混凝土强度是否达到设计要求 (监理工程师) 、 检查结果 符合要求 模板拆除,缺陷修补 (施工单位) 不合格门架,钢管,扣件退场 (施工单位) 整改 (施工单位) 整改 (施工单位)