好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

避雷针保护范围及其计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

避雷针保护范围及其计算

避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。

用折线法计算避雷针保护范围的方法: 1、单支避雷针保护范围的计算 2、双支等高避雷针保护范围的计算 3、双支不等高避雷针保护范围的计算

1、单支避雷针保护范围的计算

ha h hx h/2 1.5hp Rx hx平面上的保护范围

避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。 式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度 hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap; 式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米); hx—被保护物的高度(米); ha—避雷针的有效高度(米); p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系 数)。 h≤30米时,p=1。

2、双支等高避雷针保护范围的计算 D/7P ha O h h0 hx h/2 D 1.5hp

bx hx高度平面上的保护范围

每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中

间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点O作一圆弧来确定。

h0:两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度(m) D:避雷针之间距离 hx:被保护物高度 bx:宽度

其中 bx=1.5(h0—hx) h0=h—D/7P

当D>7ph时,h0=0,bx=0

3、双支不等高避雷针保护范围的计算 h1 h1/2 h0 hx D1 D

h1 h2 h2/2 1.5h2p hx高度平面上的保护范围 每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;内侧的保

护范围:先做出较高避雷针的边界范围,再由较低针顶部做一条地面平行线,与较高边范围边界相交,过交点作垂线,以此为假想避雷针做保护范围

h0=h1—D1/7P

避雷针保护范围及其计算

避雷针保护范围及其计算避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。用折线法计算避雷针保护范围的方法:1、单支避雷针保护范围的计算2、双
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rkv995zju5ap1d1l9h8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享