7、符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求。
机制铸铁排水管招标技术要求
1、直管及管件应为灰口铸铁管,组织应致密。
2、直管及管件的内外表面应光洁,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的缺陷。
3、承口和插口密封工作面除符合上述要求外,不得有连续沟纹、麻面和凸起的棱线。
4、管壁的批缝不应大于1.5mm。
5、直管及管件内外表面涂防腐材料,涂覆后涂层应均匀,粘接牢固。
6、直管及管件的壁厚、长度等偏差必须符合GB/T12772-2008标准。
7、投标要带各种型号的实物样品,中标要封样,到货要对比,不符要调货。
8、随货附带资料齐全,产品合格证、产品材质证明、产品使用说明书、出厂检验报告及厂家资质证明等,一式四份。
9、符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求。
风机招标技术要求
1、排风机及加压送风机的性能参数必须符合图纸要求。
2、镀锌钢板厚度必须符合国标要求。
3、随货附带资料齐全,产品合格证、产品材质证明、产品使用说明书、出厂检验报告及厂家资质证明等,一式四份。
4、符合《通风与空调工程施工质量验收规范》要求。
阀门招标技术要求
一、通用要求
1、阀门规格、型号应完全符合计划要求;
2、阀门额定工作压力要求为1.6MPa,其工作压力要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求;
3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号,若是企业标准,应提供企业标准号。
二、阀门材质
1、闸阀的阀体材料可为球墨铸铁或碳钢。
2、粗过滤器材质为球墨铸铁,法兰连接;
3、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准,法兰连接;
4、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。
5、截止阀、止回阀材质为铸铁,法兰连接;
三、密封要求
1、阀门的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号;
2、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。
四、阀门的操作机构
1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭;
2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。
五、阀门在出厂前应进行以下的检测
1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测
2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。
六、阀门的内外防腐
阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种
金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。
七、阀门包装运输
1、阀门两侧应设轻质堵板固封
2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜
3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损
八、技术文件和其它
1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。
2、按阀门类别分类提供单件样品。
3、生产厂家必须是国内知名或具有行业领先水平的企业。
4、阀门的说明书和出厂证明阀门是设备,在阀门的说明书和出厂证明中应标明以下相关数据:阀门规格;型号;工作压力;制造标准;阀体材质;阀杆材质;密封材质;阀轴填料材质;阀杆轴套材质;内外防腐材质;操作启动方向;转数;工压状况下启闭力矩;制造厂厂名;出厂日期;出厂编号;重量;连接法兰盘的孔径、孔数、中心孔距;以图示方式标明整体长、宽、高的控制尺寸;阀门流阻系数;有效启闭次数;阀门出厂检测的相关数据及安装、维护的注意事项等。