好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电安装材料招标技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.3提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。

3.4配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。

3.5电气元件、规格型号详见系统图。

4、组装配线

4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。

4.2全部紧固件均采用镀锌件。

4.3二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。

4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。

4.5开关接线端子应与导线截面匹配。

4.6配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。

4.7电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。

4.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)

4.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。

4.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志:L1 黄色 L2 绿色 L3 红色 N 淡兰色 PE 黄/绿双色

4.11 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。

4.12 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。

4.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。

4.14 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。

4.15配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。

4.16消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。

4.17不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。

5、图纸、资料及进场验收

5.1生产厂家必须达到设计意图,不能随意改变设计要求,满足设备功能,保证产品质量。

5.2生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料,箱门贴图需与箱、柜内标识对应。

5.3配电箱、柜内的系统图必须采用塑封,注明各支路所控制的主要区域的名称(图纸如不清楚请与建设单位联系)。并制作插入图纸框,所有系统图均须出电子版,电子版在箱、柜交付前10天送到工地,否则箱、柜到场不予接收。

5.5主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数,随配电箱、柜的质量证明文件一起送到工地。外国进口的元器件必须有合格证和中文使用说明书。

5.6暗装箱箱体应按招标方通知日期发到现场。

5.7如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议,产品将送有关部门检测,费用由厂方负责。

5.8设备进场资料要求:产品的合格证及检验报告应齐全有效,设备初次进场时应附有生产厂家的营业执照等资质证明文件并加盖有生产厂家的公章,材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。如不是原件,还需要在资质文件空白处注明“原件存放处:XXX公司;抄件人:XXX;抄件日期:X年X月X日。”的字样。如是经销商供货,还应加盖经销商的公章。

对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验报告,产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件,并有生产厂家的公章。 以上所有资料一式四份,且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰,容易辨识。

5.9设备到现场后施工方只检查外观,其它功能待通电调试时验收。

5.10生产厂家必须达到设计意图,不能随意改变设计要求,满足设备功能。保证产品质量。

5.11生产厂家需主动、积极配合施工方对设备进行调试、运行并做好售后服务工作。

6、其它事项:

6.1未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。贵公司应保证所提供的配电箱及相关附件顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收。

6.2施工方提前五天电话通知厂方(业务员)送货明细,货送到现场指定地点。所送产品必须有效资料齐全(检验报告、合格证、CCC认证等)。

6.3鉴于建筑物内系统众多,控制复杂,设备安装期间供货厂家应安排专业技术人员进驻现场协助安装调试,费用由供货厂家承担。

6.4设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失,其直接、间接损失经确认后,均应由供货厂家承担。

6.5若有变更另行洽商。

桥架招标技术要求

1、钢制热镀锌封闭型,电缆桥架需涂防火漆保护,耐火极限不小于1小时,钢板厚度应符合国标要求。

2、热镀锌层重量、厚度及均匀性应符合国标要求。

3、所有弯头、三通等均应为整板制作。

4、所有桥架均带盖板、连接件,且均为镀锌件。

5、桥架要求表面光洁、尺寸稳定、耐老化、美观

6、随货附带资料齐全,产品合格证、产品材质证明、产品使用说明书、出厂检验报告及厂家资质证明等,一式四份。

7、必须符合天津市消防局的现行要求,保证通过消防验收。

8、桥架符合《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。

PVC-U排水管招标技术要求

1、生产管材的原料为硬聚氯乙烯(PVC-U混配料)。

2、管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端切割平整并与轴线垂直。

3、管材及管件平均外径及壁厚等应符合GB/T5836.1-2006及GB/T5836.2-2006标准。

4、管材及管件要求为白色。

5、投标要带各种型号的实物样品,中标要封样,到货要对比,不符要调货。

4、组装配线4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5rkdv42l174n7xz5eecp3x5if1klmb00ayv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享