上喷淋泵采用自耦变压器降压启动,15KW及以下直接启动。

16) 应具有双路电源入口,双路电源应能自动及手动切换,切换时间不应大于2

秒。

17) 消防泵启动达到额定给水参数的时间应在30秒内。消防泵启动后,退出消防

状态时,停泵只能用手动操作。

18) 设备应有显示消防泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防泵启动

的端子。

19) 水泵控制箱,具有下列功能:

①配水位控制器,无水停泵并具有低水位,高水位显示;

②手动/自动转换,手动时预留异地启停接口;自动时预留压力开关,消控中心(或DDC控制)启停接口;

③二泵时,一泵故障,备用自投(互为备用);

④预留运行、停止、故障、水位(低、高二位)显示无源触点;

⑤短路、过载保护;

20) 提供控制原理及端子排图。

21) 水泵控制柜上设电源指示、电压指示以及每台水泵电机电流指示。

22) 有稳压装置时,控制柜应随带电接点压力表等。

23) 气压罐应为气囊式, 隔膜的材质应卫生、无毒。

24) 气压罐罐体材料为A3钢板焊接结构,应有足够的强度和刚度。

25) 气压罐的制作及进出口法兰应符合GB150-1998、GB/T17481-1998和GB/T9113

等国家及行业相关标准规定。

26) 气压罐的顶部应有显示罐内气压压力的显示仪表。

27) 水泵支座采用碳钢,并做好防锈、防腐处理。

28) 投标方应提供装置安装尺寸,并负责指导安装。

29) 水泵电机和控制柜应有可靠的接地装置,并有警告标志、线号标记。

30) 产品铭牌应平整光洁,文字、符号、线条应清晰,具体内容及要求应符合

GB/T13306等规定。

3. 潜水排污泵

1) 包括水泵、控制柜及水位控制器,以套为单位。整机配套使用的部件、材料

均应选用国家标准(行业标准)的产品。

2) 电机选用国内名优产品,防护等级ⅠP68、绝缘等级F级。

3) 密封采用机械密封。机械密封的基本额定寿命不小于10000小时,制造材料:

动静环为碳化钨,结构件为1Cr18Ni9Ti。

4) 轴承选用进口精密轴承,泵轴选用1Cr18Ni9Ti,叶轮选用ZcuSn10P1。在容

许工作条件范围运转时,滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。

5) 控制柜应端正,不应有明显的歪斜翘曲现象。

6) 控制柜中所用的导线的颜色应符合GB/T2681的规定,指示灯和按钮的颜色应

符合GB/T2682的规定。

7) 控制柜具有手动自动控制功能,低水位停泵、高水位启泵、超高水位二台同

时运行,并报警(含一台情形);二泵时一泵故障,备用泵自投并有故障显示。

8) 控制柜可对漏电、漏水、缺相、过载及短路保护等进行自动监控。

9) 控制柜主要开关,交流接触器、热继电器选用ABB或施耐德产品。其它产品

可选用德力西、正泰、常熟等国产优质产品。

10) 控制柜应有电源指示灯及开关、每台水泵工况(启、停、故障)指示灯及开

关、水位指示灯、手/自动状态指示灯及切换开关。

11) 产品铭牌应平整光洁,文字、符号、线条应清晰,具体内容及要求应符合

GB/T13306等规定。

钢管招标技术要求

1、无缝钢管的壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内。

2、镀锌钢管的镀锌方法为热浸镀锌法,镀锌层的均匀性应作镀锌层均匀性的试验。镀锌钢管的壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内。

3、衬塑钢管的基管必须为正规大厂生产的产品,生产企业应有注册登记证明、产品生产许可证、产品合格证、完整的质量证明文件。基管的质量应符合GB/T

3091-2008标准,经销商有产品销售授权证书。

4、基管为普通厚度的热镀锌钢管,壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内,并附有钢管材质证明。

5、接管内应除去焊筋,其残留高度不应大于0.5mm.

6、投标要带各种型号的实物样品,中标要封样,到货要对比,不符要调货。衬塑钢管生产厂要同时生产、供应符合质量要求的衬塑管件,管件的基件应为正规生产企业生产,注册登记证明、产品生产许可证、产品合格证、质量证明文件齐全。管件基件生产企业与衬塑管企业应有长期合作关系。

7、衬塑钢管的内衬塑料应符合国标和行业标准要求。

8、衬塑钢管的衬塑厚度应符合CJ/T136-2007要求,卫生性能符合GB/T 17219的要求。

9、衬塑钢管内外表面应光滑,不得有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、凹陷、色泽不均等缺陷,无离层现象,两端截面与与管轴线成垂直。

10、包装应按GB/T 2102-1988中第2.1条捆扎包装,每根衬塑管两端应封套,每捆产品应挂两个合格证,合格证上应注有:产品名称、产品商标、产品标记、数量、批号、衬塑管和基管执行标准、生产日期、生产企业名称、地址和电话。

室内配电箱、柜招标技术要求

1、一般要求:??

1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。

1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,否则由此产生的损失由供货单位负责。

1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。

2、箱(柜)体部分:

2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。

2.3配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

2.4动力照明配电箱内,地排、零排必须有预留压线位置,接地螺栓为镀锌螺栓。

3、元件部分:

3.1 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,电表箱中的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。

3.2其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。