好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV变电站设计(1) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、110kV电压级主接线接线形式确定

分析资料可知,高压侧有4回出线,其中两回备用,可用双母线接线或单母线分段接线;中压侧有6回出线,其中两回备用,可以采用双母线接线、单母线分段接线;低压侧有11回出线,其中两回备用,可以采用单母线分段、单母线分段带旁路母线的接线方式;经过对比分析,提出以下三种方案: 名称 单母线接线 单母线分段接线 双母线接线 简图 母线或母线隔离开关检修时连接在母线上的所有回路都需要停止工作,当发可靠性 生短路或断路器靠母线侧绝缘套管损坏时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电。 可靠性有所提高,当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须 断开接在该段上的全部电源和出线,这样就减少了系统发电量并使该段回路供电的用户停电。 灵活性有所提高,在正常灵活性 运行操作方便 运行时,可以接通也可以断开 段数分的越多,使用的断简单明了、设备少、投资经济性 小、有利于扩建 杂,所需费用就越高,扩建性较好 复杂,投资和占地面积增大 电装置和运行方式也越复长度,使得配电装置结构路器数量越多,相应的配检修母线时,电源和出线都可以继续工作,不会中断对用户供电,检修任一母线隔离开关时,只需断开该回路;检修任一断路器时,可用母联断路器代替其工作。 工作母线故障时,所有回路能迅速恢复工作,灵活性也大有提高。 使用的母线隔离开关数量较多,同时也增加了母线

通过几种方案的比较,综合考虑,最后选择双母接线的主接线方式。从长远考虑这种主接线方式可以满足经济发展的需要,电气主接线留有一定的余量,能够进行在扩建。 二、10kV电压级主接线形式确定 几种方案分析: 名称 单母线接线 单母线分段接线 双母线接线 5

简图 母线或母线隔离开关检修时连接在母线上的所有回路都需要停止工作,当发可靠性 生短路或断路器靠母线侧绝缘套管损坏时,所有断路器都将自动断开,造成全部停电。 可靠性有所提高,当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须 断开接在该段上的全部电源和出线,这样就减少了系统发电量并使该段回路供电的用户停电。 灵活性有所提高,在正常灵活性 运行操作方便 运行时,可以接通也可以断开 段数分的越多,使用的断路器数量越多,相应的配经济性 小、有利于扩建 杂,所需费用就越高,扩建性较好 复杂,投资和占地面积增大 简单明了、设备少、投资电装置和运行方式也越复长度,使得配电装置结构检修母线时,电源和出线都可以继续工作,不会中断对用户供电,检修任一母线隔离开关时,只需断开该回路;检修任一断路器时,可用母联断路器代替其工作。 工作母线故障时,所有回路能迅速恢复工作,灵活性也大有提高。 使用的母线隔离开关数量较多,同时也增加了母线

综上比较,10kV侧采用单母线分段接线,供电距离短,且对重要负荷采用双回路供电,为以后的发展和扩建奠定了基础。

电气主接线图见附录1

3 短路电流计算

3.1短路的危害

(1)瞬时超大短路电流会击穿击毁故障元件造成损坏。

(2)短路电流可产生电热动力危害,引起电气设备变形、扭曲甚至烧毁,引起严重损害甚至火灾。

(3)产生低电压,破坏电力运行稳定,造成系统破坏,用户工作和工厂产品质量受到影响。

5

3.2计算短路电流的目的

短路计算是发电厂和变电站设计中必不可少的内容。其计算的目的如下所示: (1)比较电气主接线方案选择运行方式及限流措施。 (2)选择导体和电器需要用短路验证其稳定性。 (3)检验软导线对地安全性。 (4)影响接地装置设计。

(5)根据电流选择继电保护和整定保护装置。

3.3短路电流计算方法

目前国内常采用IEC法及实用计算法两种方法。IEC法的优点是采用等效电压源法,不需要考虑发电机励磁特性。IEEE的短路电流计算也是采用等效电压源法。国际通用的是IEC法;国内也在积极推广使用此法。

实用短路计算法的特点是根据国产同步发电机参数和容量配置的基础上,用概算统计方法,制定短路电流周期分量运算曲线,计算过程较为简单。在国内电力行业广泛应用。

3.4短路电流计算

先确定短路点:此次设计,为方便选择和检验设备,以110KV的母线为短路点。

其接线如下图所示:

等值电路图建立:

5

3.4.1 110KV侧母线短路计算

当K1点短路时,等值网络可以简化为

取SB=100MVA,UB为110KV电压等级的平均额定电压UaV,利用式Z*B=Z*N件的电抗

SB计算各元SNS1 X1?0.7?100?0.127 5505

S2 X8?0.55?100?0.04 1350100?0.118 L1 X23?0.4?39?2115100?0.05 L2 X4?0.4?17?2115100?0.06 L3 X5?0.4?20?1152将X23 、X4、X5组成的三角形转化为星形

X9?

X23X4?0.026

X23?X4?X5X23X5X10??0.031

X23?X4?X5X4X5X11??0.132

X23?X4?X5

X1 、X9、串联得X12、X8、X10串联得X13、

X12?0.153 X13?0.071 X11?0.132

X12、X13、并联后与X11串联得X?