医院污水处理工程技
术方案
精品好资料-如有侵权请联系网站删除 工程技术方案
1、总论
第二人民医院始建于1886年,风雨百载,仁爱广布,已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防为一体的综合性医院,泰山医学院附属医院。经过多年的发展,聊城市第二人民医院门诊病人、住院病人每年都有较大幅度的增加,业务病房也日趋紧张,为满足住院病人的需要,医院新建内科病房楼一座。
病人在住院过程中不可避免的要排出一定量的废水,医院污水由于其水质的特殊性,含有致病菌,如不加处理直接排放将会对周边水体造成污染,危害人体健康。医院已有一座污水处理站,但新建内科病房楼的排水势必会增加该污水处理站的运行负荷,为保护环境,实现可持续发展,该医院决定投资兴建新的污水处理工程站,以处理新建内科病房的污水及办公室生活废水。
2、设计规范依据
(1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
(3)《聊城第二人民医院新建内科病房楼项目环境影响报告书》 (4)《医院污水处理设计规范》(CECS07-2004) (5)《医疗污染物排放标准》(GB18466-2005) (6)《中华人民共和国水污染防治法》(2008)
精品好资料-如有侵权请联系网站删除
精品好资料-如有侵权请联系网站删除 3、设计水质、水量及出水要求
3.1 设计水量的确定
根据甲方提供的《医院新建内科病房楼项目环境影响报告书》(12-1),污水处理站的设计规模为500 m3/d。
3.2 设计进水水质
根据建设方现有病房楼排水水质,经加权平均计算并考虑到废水排放的不确定性,应适当增大进水水质,以保留一定的保险系数,因此,最终确定废水污染指标如下所示: CODCr≤400mg/L;BOD5≤200mg/L;SS≤200mg/L;NH3-N≤40mg/L;TP≤4mg/L; 粪大肠菌群数≤25600个/L
3.3 废水排放要求
根据建设方要求,排放水水质如下:
CODCr≤60mg/L;BOD5≤20mg/L;SS≤20mg/L;NH3-N≤6mg/L;PH6~9; 粪大肠菌群数≤500个/L
4、废水处理工艺流程
4.1 废水生物降解性分析
根据对医院废水的了解,可知本工程废水水质有以下特点: 1、水质危害性大。医院废水中含有多种致病菌,危害人体健康。 2、生化性好。水中含有低浓度的可降解的有机物,适合生化处理。
精品好资料-如有侵权请联系网站删除