ITS 技术部 B:控制器的设置

1)控制器通过485通讯线连接到网关,网关连接到电脑。

2)每一个控制器都有一个七位的拨码开关(MAC ADDRESS)给控制器编码,用于确定每个模块的物理地址。

3)使用网络控制器BR-10/50,修改现场控制器的设备号,在viewlogic里面选择器件管理,点击修改设备号即可。

4)现场控制器的模拟信号有Scaled:0~10V or 4~20mA选择,10K

thermistor:NTC10K,20 thermistor :NTC20K,100k thermistor :NTC100。通过输入端的跳线来来匹配输入信号。

C:控制器的设置

1)使用viewlogic软件,从viewlogic的最上层菜单中选择“读写文件”“填写设备号”项。

2)打开要做下载的控制程序。单击下载,下载完成后,会提示下载成功。

当DDC控制器下载完毕后,签署调试报告。

- - 3 - -

ITS 技术部 测试报告 DDC编号........................ A项 加电之前 1) 所有设备已安装和接线 2) 按安装手册正确安装 3) 外来电压检查 4) 不正确接线检查 5) 接地不良测试 6) 安装DDC控制器 B项 供电 1) 机电配电盘供电 2) 开关闭合,检查市电电压 3) 开关闭合,检查变压器输出电压 4) 检查模块LED指示灯状态 5) 设置控制器时间、日期和地址 C项下载程序 1) DDC数据编译 2) 程序下载至CPU D项 签属检查测试表 1) DDC程序下载完成后签署测试表 注释: ..................................................................................................................... ........................ .............................................................................................................................................. 调试签字:.........................

- 4 -

日期:.................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 备 注 ITS 技术部 3.楼控系统监控设备现场调试方案

概述

本节详细描述了BA系统监控设备现场调试步骤,以保证这些设备按照本工程之相关设计及霍尼韦尔之功能说明正确运行。 3.1空调机组的调试方案

空调机组“关”状态下的目视及功能测试

1) 目视检查所有设备的接线端子(所有端子排接线,机电设备安装就绪,做好运行准备等)

2) 目视检查温度传感器、压差开关、水阀及执行器、风阀执行器的安装和接线情况,如有不符合安装要求或接线不正确情况则立即改正。

3) 通过BAS手持终端(手操器),依次将每个模拟输出点,如水阀执行器、风阀执行器、变频信号等手动置于100%,50%,0;然后测量相应的输出电压信号是否正确,并观察实际设备的运行位置。

4) 通过手操器,依次将每个数字量输出点,如风机启停等分别手动置于开启,观察控制继电器动作情况。如未响应,则检查相应线路及控制器。 5) 将电器开关置于手动位置,当送风风机关闭时, 6) 确认下列事项:

A. 送风风机启停及状态均为“关”。

B. 冷热水控制阀关闭。

C. 所有风阀处于“关闭”位置。 D. 过滤器报警点状态为“正常”。 E. 风机前后的压差开关为“关”。 空调机组送风风机启停检查

保证无人在空调机内或旁边工作,确认送风风机可安全启动。按下列步骤检查: 1) 用鉴定合格的压差计,标定风机前后压差开关。当压差增至设定值(可调)时,使压差开关状态翻转。标定好后,作好标定记录。

2) 用鉴定合格的压差计,标定过滤器报警压差开关。使压差开关在压差增加至设定值(可调)时状态翻转。标定好后,作好标定记录,表明该压差开关已标定。

3) 将机组电气开关置于自动位置,通过BAS手持终端(手操器)启动送风风机,送风风机将逐渐提速,确认风机已启动,送风风机运行状态压差开关为“开”。通过BAS手持终端(手操器)关闭风机,确认送风风机停机,送风风机运行状态压差开关为“关”。

4) 将“自动-手动”开关仍置于“自动”位置,再次启动送风风机,以便作进一步测试。

空调机组温度控制

随着送风风机状态为“开”,执行下列检查:

a) 在“夏季”工况下,如果回风温度或房间温度高于设定温度,程序可以自动开大水阀开度;当回风温度或房间温度低于于设定温度时,程序可自动减小水阀开度。 b) 在“冬季”工况下,如果回风温度或房间温度高于设定温度,程序可以自动减小水阀开度;当回风温度或房间温度低于于设定温度时,程序可自动开大水阀开度。 (注, 调试报告中所列值均为参考值,以批准设计值为准。)

- 5 -

和欣控制系统调试手册资料

ITS技术部B:控制器的设置1)控制器通过485通讯线连接到网关,网关连接到电脑。2)每一个控制器都有一个七位的拨码开关(MACADDRESS)给控制器编码,用于确定每个模块的物理地址。3)使用网络