七.对不能消除的ONU告警手工进行消除
如要更换一个ONU,则更换下去的ONU产生的掉电或离线告警不能自动清除,
需要手工进行清除。
八.已经替换下的ONU需要从网管上删除:
选中ONU,右键菜单中选择“删除被管对象”
九.对有环路告警的ONU的处理
查看未确认告警中是否有环路告警,
(因为一旦出现环路,就会将ONU端口关闭,同时上报环路告警清除,所以环路告警一般不显示在实时告警中)
选择“定位到拓扑”:
在双击ONU图标或在右键菜单中选择“机架图”,打开机架图:
在打开的机架图中,选中告警的端口,右键菜单中选择“以太网端口属性”:
如果端口的“管理状态”是down的,说明端口因环路被关闭了。
目前的ONU软件不能自动将被关闭的端口打开,需要手工打开。因为现在的ONU软件对短时环路没有做判断,所以可能将短时环路的端口也关闭。
我们可以将被关闭的端口手工打开(将管理状态改成up,点“确定”),再观察是否还上报环路,如果还上报,说明下面确实有环路存在,需要排除环路后再打开ONU的端口。
十.对频繁上报光路无码的告警的处理
因为光路误码不会造成用户业务中断,所以一般很少去处理。如果确定不对这个
光路进行处理,请通知网管人员在OLT上屏蔽该告警。 但建议查一下光路,以发现光路隐患。
十一.对频繁上报ONU离线的告警的处理
离线告警因为有可能影响用户业务,所以不能屏蔽该告警,为了防止产生大量离
线告警,需要尽快查一下相关ONU处的接收光功率,如果过低,需要进行改善。
十二. 修改ONU软件中的设备名称
修改ONU的设备名称是修改ONU本地的配置,修改后需要保存,配置这个属性
能方便网管人员在不使用图形网管的情况下,尽快发定位故障ONU,所以很重要。注意这个属性只支持英文字符,不支持中文。修改方法如下:
1) 选中ONU图标,右键菜单中选择“设备属性”
2) 在设备属性中,修改“设备名称”属性,点“配置”
3) 选择ONU右键菜单中的“数据保存”
4) 选择“保存配置”, 保存刚才的配置
十三. 修改图形网管上的对象显示名称。
这个属性是在保存在DA网管服务器上的,不会修改ONU本地配置。这个属性
便于本地维护人员定位故障ONU的位置。修改方法如下:
1) 选中ONU,选择系统“拓扑”菜单中的“被管对象属性”