第一章 工程概况

工程名称:抚宁县南甸子村改造一期工程4#、5#、9#、10#、1-1#商业工程 建设单位:秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司 设计单位:秦皇岛市维拓建筑设计有限公司 勘察单位:秦皇岛市建筑设计院 监理单位:抚宁县城乡建设监理局

施工单位:秦皇岛市金洋建设集团有限公司 工程地点:抚宁县南甸子村东侧

本工程为抚宁南甸子住宅楼改造工程4#、5#、9#、10#住宅楼和1-1#商业,位于抚宁南甸子村,建筑面积约16000平方米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为七度。结构型式为砖混结构和框架结构,6+1层,条形基础和独立基础。建筑高度为3米。内装修为中级抹灰,塑钢窗封闭,外装为瓷砖及涂料。主要以塔吊运料,物料提升机为辅助运输砂浆。

第二章

模板搭设

一、材料规格及要求

基础模板采用钢模板;主体模板采用15mm厚的胶合板;扣件钢管支撑,钢管采用Φ48 ×。

模板及其支架应具有足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,及在施工过程中所产生的荷载。 二、模板施工

1、基础模板施工方法

(1)、按图纸设计线;要求弹出轴线和支模边 (2)、制作好的模板,用塔吊或人工搬运至操作点;

(3)、在模板之间的拼结处,每块模板均贴好一条通长的胶带,使模板与模板拼结紧密,以防漏浆;

(4)、在模板拼装前要刷脱模剂,脱模剂要涂刷均匀,不宜太薄,以免起不到脱模剂的作用,也不要太厚,以免影响砼的外观;

(5)、安装模板:将准备好的模板内边对准基础表面或搂面上弹出的边线。进行拼装,在安装模板的过程当中至少要二个人配合进行工作,每相邻的两块模板安装就位后,立即用小木档在内外拼板的交接处,对模板进行临时固定。再进一步校正模板的垂直度、位置以及拼缝之间的严密性,然后用钢管进行最终固定,在固定的过程当中要注意随时对模板进行校正。 2、梁模板

梁模板主要由底板和侧板组成,为承受垂直荷载,在梁的底板下每隔600mm用横向钢管顶撑来承托,沿梁跨度方向钢管支撑的间距为700mm。

(1)、搭设排架:依照图纸,在梁下面搭设双排钢管,间距根据梁的宽度而定。立杆之间设立水平拉杆,互相拉撑成一整体,离楼地面200mm处设一道,以上每隔1200mm(底层)设一道,二层及以上每隔1200米设一道。在底层搭设排架时,先将地基夯实,并在地面上垫通长的垫板。

在排架支撑搭设的过程当中,组织人员进行操平工作:从基准点引出一个高于地面500mm基点,用水准仪操平,并在梁的两边的钢管上用红漆作好标志,用

于确定承托梁底板的钢管位置。在搭设承托底板的钢管之前,算出底板的具体位置。确定支撑底板钢管的位置,架设好钢管,底模板应起拱,起拱高度20mm,所以中间的承托钢管高度应再加上起拱高度。

(2)、梁底板的固定:将制作好的梁底板运致操作点,在柱顶的梁缺口的两边沿底板表面拉线,调直底板,底板伸入柱模板中。调直后在底板两侧用扣件固定。 (3)、侧模板的安装:为了钢筋绑扎方便,侧模板安装前先放好钢筋笼,也可以先支好一侧模板后,帮扎钢筋笼,然后再安装另一侧模板。

将制作好的模板运致操作点;侧模的下边放在底板的承托上,并包住底板,侧模不得伸入柱模,与柱模的外表面连接,用铁钉将连接处拼缝钉严,但决不允许影响柱模顶部的垂直部与侧模平齐,然后在立管上架设横档钢管,使横档钢管的上表面到侧模顶部的高度度即要保证柱顶的尺寸。在底板承托钢管上架立管固顶侧板,再在立管上架设斜撑。立管顶刚好等于一钢管的直径。(主要用于板模板支撑) 3、 板模板

沿板长跨方向,在小横档钢管上满铺承托板模板的钢管,钢管平行于板的短跨。对于长跨较长的板,如果一块标准板铺不到位,应在中间加一根木横档用于固定模板。在板与柱交接的地方,应在板上弹出柱的边线,弹线要垂直、清晰,尺寸要准确,做到一次到位。在支板模板的过程当中,要时时校正梁上部的尺寸,二人配合工作,一个人控制梁上部的尺寸,另一人将板模板钉在四周梁侧模板上,使板的边沿与梁侧模的内表面在同一平面内,钉子间距为300MM—500MM。板与柱交接处,将板模板钉在柱的模板上,要保证柱的尺寸,并做到接缝严密。

模板上拼缝、接头处应封堵严密,不得漏浆;模板上小的孔洞以及两块模板之间的拼缝用胶布贴好。模板支好后,清扫一遍。 4、支架的搭设

(1)、搭设排架:依照图纸,在梁下面搭设双排立管,间距为600-800 mm,设水平拉杆,间距为1200mm。离楼地面200mm处设一道。底层搭设排架时,在地面上垫300×1200mm垫板,垫板厚50mm。

(2)、注意事项:

①、地基(回填土)要碾实:

②、严格控制施工荷载,上料时要分散,不要集中;在浇筑砼时,砼的堆积高度不得大于50CM。

③、在搭设排架时,竖管的竖直度偏差不得大于3CM。 ④、浇筑砼之前要派人进行现场检查验收,并要有记录。 ⑤、在浇筑砼的过程当中,要派人随时对现场进行监护:

控制好操作面上的施工荷载;防止施工器具撞击操作面,以免集中荷载过大,造成支撑破坏。在施工过程当中要随时观察模板及其支撑的工作情况,如发现问题,及时停止施工,采取有效措施后方可继续施工。

第三章 模板拆除

模板的拆除也是一项比较关键的环节,如不抓好这一环节,将影响到整个项目工程的质量和结构的安全。再有,应该做到节约材料,提高模板的周转率因此,确保人身安全,在施工当中,应按施工规范要求进行拆模,做到文明施工。

1、拆模时间:凡非承重模板的拆除,当日平均气温在20℃以下时,必须待